Еще раз о котельных

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Static Void

[30.07.2014 13:51:25]
 Здравствуйте уважаемые господа и товарищи профи! I need prof help! У заказчика есть помещение котельной, сдвоенное с гаражными боксами. Само помещение видимо тоже когда то было гаражом. Помещение отделено от прилегающего гаража глухой кирпичной стеной и имеет отдельный выход наружу. Габариты – высота 3,4м, площадь 30 кв.м. Категория Г, класс зоны (ПУЭ) – В-Iа. В помещении имеется газоанализатор с светозвуковым оповещением (по ПДК газа), автоматика отключения, тампер на дверь. Тампер и сигналы автоматики выведены на удаленный пост охраны. Подскажите, что ставить в сие помещение АУПС, АУП или можно обойтись одним пожарным оповещением или вообще ничего не ставить и в каком исполнении (взрывозащищенном или нет)? С котельными раньше не работал, может кто подскажет верное направление, чтобы не было мучительно больно мне. Всем спасибо заранее!!!


[30.07.2014 14:03:12]
 прим. 7 табл. 2 СП 3.13130.2009. Одноэтажные складские и производственные здания, состоящие из одного помещения (категории по взрывопожарной и пожарной опасности В4, Г, Д) площадью не более 50 м2 без постоянных рабочих мест или постоянного присутствия людей, допускается не оснащать СОУЭ.

СП 5.13130.2009, п. А.4. В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- категории В4 и Д по пожарной опасности;

Все в ваших руках )))


[30.07.2014 14:56:03]
 Класс зоны по ПУЭ В-Iа - оборудование в взрывозащищенном исполнении.


[30.07.2014 15:02:27]
 Уважаемый Static Void , вы не сказали ничего о виде топлива , мощности котла и наличии легко сбрасываемых консрукций.


[30.07.2014 15:18:32]
 поскольку помещение котельной относится к отсеку гаража, то вам необходимо выполнить те же системы
Артем174

[30.07.2014 15:25:10]
 обычная пожарная сигнализация, единственное необходимо от сработки АПС сигнал на закрытие газового клапана. Сдал таких котельных штук 10, вопросов не было. Единственное на охрану еще передовал сигналы с газоанализаторов, с клапана и сигнал общей неисправности


[30.07.2014 15:44:20]
 Класс зоны явно завышен. Где не посмотришь в нормативке, не нормируется там зона. Котельная скорее всего газовая по описаниям.Скорее всего пустое помещение с висящими на стене газовыми котлами. Повесить дымовые и снять все вопросы.
Static Void

[30.07.2014 16:03:04]
 Сорри, сорри. Не уточнил ранее, спасибо за напоминание. Котельная газовая. To гешан ® : информацию по мощности котла, легкосбрасываемым конструкциям уточню. Как то же они определяли категорию и класс, думаю там эта информация должна быть. В том числе, уважаемый гешан ®, не могли бы Вы кинуть ссылку (если таковая имеется) на норм. документ, в котором приведен свод зависимостей (по требованиям) в соотношении характеристик котла и вида топлива. Был бы очень признателен.
Static Void ®

[30.07.2014 16:08:04]
 to dizel2012 ®, Артем174 : котел несколько побольше (мощность уточняю), чем установочные на стене, смонтирован на полу с подводами, автоматика на стенах. Обслуживает рядом стоящее 3-х этажное здание 1000 кв.м. + гаражи. А так всё правильно - пустое помещение ). Вопрос: с АПС понятно, а оповещение? Плюс, как я понял, всё в взрывозащищенном.
Static Void ®

[30.07.2014 16:12:54]
 to morozofkk : там двойственно. стоит ряд гаражей (10 шт.) с перегородками между ними. Котельная - крайний гараж. Вроде как и к гаражам не относится, имеет свой единственный выход и не размещается внутри гаражного пространства, а просто примыкает вплотную. А вроде как и гаражный комплекс...


[30.07.2014 16:28:02]
 Деньги есть вешайте во взрывозащищенном. А так зона там не нормируется. Такая же как в кабинете.


[31.07.2014 7:42:43]
 Почему не нормируется? Это же производственное помещение.
Артем174

[31.07.2014 8:21:43]
 оповещение как и во всем здании, если речевое, то ставьте динамик. Если АПС автономная, то и сирены хватит. Взрывозащищенное так же не делал, приборы прямо в котельной ставил и передавал радиоканалом на пост охраны


[31.07.2014 9:26:49]
 
Цитата Артем174 30.07.2014 15:25:10
обычная пожарная сигнализация, единственное необходимо от сработки АПС сигнал на закрытие газового клапана. Сдал таких котельных штук 10, вопросов не было. Единственное на охрану еще передовал сигналы с газоанализаторов, с клапана и сигнал общей неисправности
--Конец цитаты------
Совершенно согласна.


[31.07.2014 9:27:21]
 если в гараже СОУЭ 2-го типа, то и в помещении котельной она тоже будет 2-го типа, если в гараже АУПТ (более 40% - А.5. СП 5.13130), то и в помещении котельной тоже должна быть АУПТ.. поскольку по нормам оно одно здание, если выделяете помещение котельной в отдельный отсек, то принимаем СОУЭ 1-го типа и АУПТ не делаем.
основание..
СП 3.13130 п.7 "Здания (сооружения) должны оснащаться СОУЭ соответствующего типа в соответствии с таблицей 2".
СП 5.13130 А.2. "Под зданием в настоящем приложении понимается здание в целом или часть здания (пожарный отсек), выделенные противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 1-го типа".

Static Void ®

[31.07.2014 9:39:48]
 Спасибо всем большое


[31.07.2014 10:46:15]
 А если котельная на угле и проходя ч/з пять котлов попадаешь на лестничную клетку трех этажного здания, как тут быть?
Котельная топится с 80-хх годов, изначально была на мазуте.


[31.07.2014 10:55:25]
 Размеры котельной 25х15м, высота 4м.
Котлы по мощности разные примерно по 0.4Гкл, суммарно выдают 2Гкл.
Отапливает не большое предприятие.


[31.07.2014 12:09:38]
 Согласно СНиП "Котельные установки" здание котельной обязательно должно отделятся от пристроенного здания и иметь отдельный выход.
Т.е. рассматриваться как отдельный пожарный отсек по СП5.13130.2009.
Исходя из текста п. А4 СП5.13130.2009 получается что если здание упоминается в таблице А1 нужно делать АПС в котельной. Если здание не упоминается в таблице А1 АПС не обязательна.
В первом примере здание гаражных боксов в таблице А1 есть, значит котельную надо оборудовать АПС. Из примера Михаила А ничего не понятно.Если у Вас котельная с трежэтажной бытовой частью, то в котельном зале АПС делать не требуется.


[31.07.2014 13:37:07]
 Да там, то еще здание.
Единственный вход в здание проходит ч/з котельную. Причем чтоб попасть на лестничную клетку, требуется проити вдоль всех котлов.
Лестничная клетка причем с первого и до третьего этажа из ДЕРЕВА!
Там предписание есть, но что со всем этим делать???
жесть


[31.07.2014 14:36:53]
 <<Т.е. рассматриваться как отдельный пожарный отсек по СП 5.13130.2009>>.
Пожарный отсек отделяется п/п стенами 1-го типа, а встроенные. пристроенные котельные п/п стенами 2-го типа.
Причём нигде не сказано, что отделение должно быть "глухой" стеной, т.е. без дверных проемов. Следовательно, технологические связи между котельной и зданием, в которое оно встраивается, могут быть.


[31.07.2014 14:51:15]
 СНиП II-35-76
1.9. Проектирование котельных, пристроенных к складам сгораемых материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, не допускается.
В №123-ФЗ функционал Ф5.2 делится на подгруппы..
Ф5.2 - складские, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения..
тут не склад. а стоянка, более применим СП 4.13130 п.6.9.5. Пристроенные котельные должны отделяться от основного здания противопожарной стеной 2-го типа, а стеной 2-го типа можно уйти только от ВПВ (см. п.4.1.6 СП 10.13130).



  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Еще раз о котельных      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.