одновременное (в одном помещение, в одном месте) использование звукового и речевого оповещения

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.07.2014 6:42:13]
 может сюда, может лучше новую тему завести...
вопрос: существует запрет на одновременное (в одном помещение, в одном месте) использование звукового и речевого оповещения?

т.е. Заказчик просит установить «пищалку» и «матюгальник» в одном помещение ссылаясь: «на табл. 1 СП 3.130130 допускается одновременное использование звукового и речевого оповещения».


[29.07.2014 7:55:22]
 Где это написано?
2. Допускается использование звукового способа оповещения для СОУЭ 3-5 типов в отдельных зонах пожарного оповещения (технических этажах, чердаках, подвалах, закрытых рампах автостоянок и других помещениях,
не предназначенных для постоянного пребывания людей).

Может это имеется ввиду?

В догонку:
4.6 Речевые оповещатели должны воспроизводить нормально слышимые частоты в диапазоне
от 200 до 5000 Гц. Уровень звука информации от речевых оповещателей должен соответствовать
нормам настоящего свода правил применительно к звуковым пожарным оповещателям.

4.7 Установка громкоговорителей и других речевых оповещателей в защищаемых помещениях
должна исключать концентрацию и неравномерное распределение отраженного звука.


[29.07.2014 7:56:54]
 Я бы сначала обосновал свою позицию, а если не поможет взля бы под подпись такое тех. решение.
Под именем

[29.07.2014 9:39:40]
 При 1-2 типе требуются только звуковые, речевые не допускаются.
При 3-5 типах - речевые требуются и звуковые допускаются, но с оговоркой указанной выше (только на тех.этажах, чердаках, подвалах и т.п)


[29.07.2014 11:42:12]
 отвечаю как думает заказчик...
------------------------------------------------------------
"Где это написано?
2. Допускается использование звукового способа оповещения для СОУЭ 3-5 типов в отдельных зонах пожарного оповещения (технических этажах, чердаках, подвалах, закрытых рампах автостоянок и других помещениях,
не предназначенных для постоянного пребывания людей).
------
Оответ: в отдельных зонах (тех.этаж) установить речевой и звуковой оповещатель.
------------------------------------------------------------

В догонку:
4.6 Речевые оповещатели должны воспроизводить нормально слышимые частоты в диапазоне
от 200 до 5000 Гц. Уровень звука информации от речевых оповещателей должен соответствовать
нормам настоящего свода правил применительно к звуковым пожарным оповещателям.
------------
Ответ:одиночно установленый речевой оповещатель будет соответсвовать п.4.6.
------------------------------------------------------

4.7 Установка громкоговорителей и других речевых оповещателей в защищаемых помещениях
должна исключать концентрацию и неравномерное распределение отраженного звука.
---------
Ответ: говорит будет все слышно. (вариант построить и поставить заказчика. по факту слышно или не слышно...)



вот такой заказчик попался(((


[29.07.2014 11:45:43]
 Ну и что ? Вот то что он сказал оформить слово в слово и ему под подпись - делов-то. Пусть будет так - клиент всегда прав.


[29.07.2014 11:57:50]
 благодарю за инфу


[29.07.2014 12:55:27]
 
Цитата
...может сюда, может лучше новую...
--Конец цитаты------

Цитата
alsim ® [28.04.2014 8:48:16]
Извините! Все понял! Больше правила нарушать не буду)))
--Конец цитаты------

Ну так держите данное вами слово
  Дискусия закрыта