Незадымляемая лестница - двери должны быть в одной плоскости?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.07.2014 13:26:11]
 Господа, в СП 7 имеется приложение Г,касающееся устройства лестниц типа Н1. В конце говорится,что двери должны быть в одной плоскости. Сижу и задумался по стариковски, это требование для всех Н1 или только расположенных во внутренних углах зданий.Просветите пожалуйста.


[23.07.2014 18:07:11]
 https://drive.google.com/file/d/0B-g...


[24.07.2014 11:47:47]
 morozofkk А попроще?


[24.07.2014 16:22:40]
 [b]васёк[/b], дайте план.
не совсем понятно, в чём заключается вопрос.


[24.07.2014 17:09:58]
 Для всех!


[25.07.2014 7:47:15]
 bernata От заказчика поступило предложение устроить двери из лифтового холла и лестничнй клетки напротив друг друга на расстоянии 1.2м, а я против.


[25.07.2014 10:40:46]
 так вроде как необходимо обеспечить незадымляемость воздушной зоны с учетом того, чтобы дым выходил перпендикулярно плоскости простенка. а в этом СП у казаны схематические решения по устройству воздушной зоны, а не конкретные технические решения. И вроде как ширина простенка должна быть не менее 1,6м


[28.07.2014 10:49:18]
 гоха -1.6м это для аварийных выходов квартир выше 15м.А мне озадачилось по риложению Г -"Дверные проемы выходов с этажей на балконы или лоджии по "а"-"в" и дверные проемы входов с этих балконов или лоджий на лестничные клетки должны быть расположены в одной плоскости2 - вот это для всех лестниц или нет.


[20.02.2015 13:26:05]
 В соответствии с СП 1.Ширина балкона переходной зоны незадымляемой лестичной клетки не менее 1,2 м (посл. абзац) и не более 1,2 м (второй абзац).


[19.05.2015 1:02:20]
 То же столкнулся с таким решением, выход из коридора на переход и вход в лестничную клетку перпендикулярны (под углом 90), а не в одной плоскости. При этом расстояние между проемами, до окон и ширина перехода нормам соответствуют. Не знаю что и делать, какие есть мнения?


[19.05.2015 12:49:35]
 Здравствуйте!
В свое время столкнулась с подобным вопросом, про приложение Г сп 7.13130.2013. Написала запрос во ВНИИПО. Ответ таков: "расстояние между дверным проемом воздушной зоны и ближайшим окном помещения должно быть не менее 2 м. Данное расстояние расчитывается в горизонтальной проекции, без учета выступающих наружных стен и торцевых сплошных ограждений".
Если это вам чем-то поможет, буду рада.


[19.05.2015 13:50:00]
 Людок
письмо прикрепите


[19.05.2015 15:24:02]
 Людок! Можно отправить письмо на fireman36@mail.ru ?


[19.05.2015 23:49:16]
 Сегодня спросил мнение в УГПН, двое сказали, что все должно быть в одной плоскости и т.д.


[19.05.2015 23:58:22]
 Васёк беспокоится правомерно.
Приложение Г к СП.7.13130-2013 отмечено как "обязательное".
И оно не предлагает иных решений, иначе как "выход с этажа и вход в л/к" в одной плоскости.
Никаких "напротив" и "под углом". Норма неоднозначная...
Я во ВНИИПО засылал запрос:
Лестничная клетка на три метра вынесена из здания. По воздушным переходам (продуваемым насквозь) люди попадают в лестничную клетку. Но двери-то - напротив друг-друга!
Ответа нет до сих пор, зависли. Видимо, лечат разрыв шаблона.


[20.05.2015 0:16:23]
 Еще бывает, что посреди воздушной зоны помещение мусоропровода умудряются впихнуть )))


[20.05.2015 0:46:19]
 Крюгер _" Но двери-то - напротив друг-друга!" - Это еще в 80-е годы было построено в Воронеже, НО мысль остановилась и шаблон не разорвать )). а учитывая , что вообще в "жилье" можно применять вместо Н1 - Н2 (при определенных не смертельных условиях), незадымляемость которых вызывает в России сомнения, то не понятно чем блокировка под "углом" мешает "нормоТВОРИТЕЛЯМ" )))


[20.05.2015 12:33:55]
 Не знаю как правильно скинуть письмо, попробую вот так https://yadi.sk/d/dUFwAvZPgkYYs


[20.05.2015 12:45:14]
 2Гб... что там может быть в формате *.nm3 ?
Людок. Может попробуете www.jpegshare.net для *.jpg файлов ?


[20.05.2015 17:07:38]
 https://yadi.sk/i/mfkUkhmBgkxfg


[20.05.2015 21:21:15]
 За письмо спасибо, но двери наверное необходимо делать в одной плоскости.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Незадымляемая лестница - двери должны быть в одной плоскости?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.