Запас пожарных извещателей

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.07.2014 11:09:52]
 Коллеги, не могу найти в нормах где написано, что на объекте должен иметься запас пожарных извещателей каждого типа. Будьте добры подскажите.


[10.07.2014 11:22:14]
 Вам что найти - РД 009-01-96, или проект нового СП5 или ППБ г. Москвы.
Если хоть один из этих источников устраивает - дам ссылку.


[10.07.2014 11:29:06]
 Если в договоре с заказчиком на монтаж или ТО есть прямая ссылка на необходимость его иметь, или ссылка на один из указанных Виссом РД, то запас предусматривается.
Ещё запас можно запасать, если он указан в спецификации к проекту.
Проект - это закон, а вот откуда он взялся в спецификации - это уже вопрос к проектировщику.
А нормативно - нигде и не должен быть.


[10.07.2014 11:32:31]
 Вам что найти - РД 009-01-96, или проект нового СП5 или ППБ г. Москвы.
Я просто забыл в каком документе это написано.
В действующем СП5 не нашёл.
А, РД 009-01-96 каким либо образом относиьтся к документам проектирования?


[10.07.2014 11:34:13]
 Получается, что сейчас нормативно запас нигде не оговаривается. Так?


[10.07.2014 11:35:26]
 И расстояние от модулей АУГПТ до отопительных (нагревательных) приборов тоже не оговаривается? И многое другое тоже?


[10.07.2014 11:39:44]
 Да, запас извещателей прописан именно в эимх документах, которые в общем случае не применяются.


[10.07.2014 12:11:45]
 Понятно, спасибо.
С расстоянием от отопительных приборов до модулей тоже засада. Да?


[10.07.2014 12:15:32]
 п.8.8.1 СП5:
В централизованных установках сосуды следует размещать в станциях пожаротушения. В модульных
установках модули могут располагаться как в самом защищаемом помещении, так и за его пределами, в
непосредственной близости от него. Расстояние от сосудов до источников тепла (приборов отопления и
т.п.) должно составлять не менее 1 м.

Это нужно?


[10.07.2014 12:50:09]
 Спасибо, видно просмотрел.
Ув.Viss ®, у меня к Вам будет ещё вопрос.
Ставите ли Вы светоуказатели "Выход" над окном приямка, в помещении подвального этажа, если второй эв.выход из этого помещения предусматривается проектом, в соответствии с требованиями норм?


[10.07.2014 12:51:49]
 Выход через окно?! Как это?
Я вообще выходы не ставлю и все стрелки на электриков перекидываю.


[10.07.2014 13:02:29]
 
Цитата Viss 10.07.2014 12:51:49
Я вообще выходы не ставлю и все стрелки на электриков перекидываю.
--Конец цитаты------- и электрики безропотно выполняют все требования к световым ПО, которые указаны в ТРоТПБ и СП3 ?
Или всё же проектируют свои СУ строго по своему СП52 ?


[10.07.2014 13:03:02]
 Согласно требований 4.2.1 СП 1.


[10.07.2014 13:13:47]
 
Цитата один из них (в запасе) 10.07.2014 11:09:52
должен иметься запас
--Конец цитаты------

Только как экскурс в историю вопроса. п.2.3.2.7. Запас пожарных извещателей на предприятиии должен составлять не менее 10% количества установленных. «Типовые правила технического содержания установок пожарной автоматики» (ГУПО, ВПО «Спецавтоматика», 1979 г.)



[10.07.2014 13:14:11]
 один из них (в запасе) ®, а вы не путаете эвакуационные выходы с аварийными?


[10.07.2014 13:21:37]
 Есть гораздо лучше по статусу документы чем http://i.imgur.com/nwJO7ka.png


[10.07.2014 13:38:09]
 ув.Волжанин ®, да какая разница, эвакуационный или аварийный, не в этом суть. Я спрашиваю ставите или нет?
ув.Волжанин ®, последний абзац п.5.3 СП3 почитайте.


[10.07.2014 14:09:00]
 >Viss ®

[10.07.2014 12:51:49] Выход через окно?! Как это?
Я вообще выходы не ставлю и все стрелки на электриков перекидываю.<

Как ни странно многие так делают, даже крупные если перераспределять обязанности крупная строительная фирма, особенно если нужно дизайнерское решение, но делают согласно имеющегося проекта.


[10.07.2014 15:20:40]
 Ув.Viss ®, у меня к Вам ещё один вопрос будет.
Как в своих проектах Вы предусматриваете запас линейных тепловых ПИ?


[10.07.2014 15:42:13]
 Давно это было =) Коэф = 1.2 по длине из автокада.


[10.07.2014 16:00:16]
 У меня в проекте один извещатель длиной 300м, мне что нужно в запас написать?


[10.07.2014 16:07:30]
 В проекте это в проекте, в автокаде это в автокаде, по факту это по факту.
Длины могут отличаться в 1-2 раза. Может в проект заложили с запасм, может в автокаде балки не нарисовали.
Тепловой тепловому рознь - если у Вас термокабель - то можете стелажи дважды кольцом пройтись...
Запас дается на изгибы и неточности, плюс отрезки и брак.

Вашу задачу с такими исходными данными не решить.


[10.07.2014 16:09:13]
 "У меня в проекте один извещатель длиной 300м, мне что нужно в запас написать?" (с)

у Вас в термокабеле разве контроль через 300 метров делается? посчитайте количество контрольных точек на термокабеле и возьмите от них 10%


[10.07.2014 16:11:10]
 У меня проект стадия "Р". Термокабель, никаких стеллажей нет. Проложили в чердаке.


[10.07.2014 16:26:48]
 Хороший проект, надо пересчитать линейкой. И смело на 1.2-1.3 умножить


[10.07.2014 16:33:04]
 У меня вот такой вот EPC красненький:
http://www.protectowire.ru/thermocab...


[10.07.2014 16:45:46]
 Понятно.
А, как быть с п.2.2.7 РД РД 009-01-96 ?


[10.07.2014 16:48:10]
 Как и с любым другим документом, не включенным в перчень. Не смотреть.


[10.07.2014 16:51:17]
 :) Ну вот, приплыли. А, не так давно Вы мне его так нахваливали.


[10.07.2014 17:10:59]
 Мы не поняли друг друга...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Запас пожарных извещателей      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.