Сколько эвакуационных выходов требуетя из помещения спальни в детском саду?

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[01.07.2014 13:57:22]
 Помогите разобраться пожалуйста! Эксперт, требует из помещений спален (детский сад Ф1.1) предусмотреть 2 эвакуационные выходы согласно п.5.2.12 СП 1.13130.2009. Согласно этому же пункту " При проектировании эвакуационных выходов из помещений в зданиях детских дошкольных учреждений групповую ячейку допускается считать единым помещением.(абзац введен Изменением N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 639)". И в другом же замечании он ссылается на п.5.6 СП 118.13330.2012 "Из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов." а в проекте два выхода предусмотрены в один коридор,выходящий на одну лестничную клетку. Почему начальство утвердило такую планировку,долгое объяснение,которое и сами не вспомнят сейчас, но отдуваться теперь мне...есть какие то варианты решения проблемы?


[01.07.2014 15:06:23]
 СП 1.13130
4.2.4. При наличии двух эвакуационных выходов и более они должны быть расположены рассредоточенно.


[01.07.2014 17:55:19]
 Рассматривайте всю групповую ячейку одним помещением и все! Никакая собака не подкопается!


[02.07.2014 6:34:17]
 
Цитата new4ok 01.07.2014 13:57:22
а в проекте два выхода предусмотрены в один коридор,выходящий на одну лестничную клетку
--Конец цитаты------
Сделайте ещё одну дверь непосредственно на улицу, и к ней железную лесенку на улице.


[02.07.2014 7:00:40]
 детский сад сколько этажей? если трехэтажный, то смотрите п.5.2.34 СП 1.13130.2009 там нужно и с каждой групповой делать рассредоточенные выходы на две лестничные клетки. со спален если они в составе групповых ячеек два выхода делать не нужно.


[03.07.2014 22:59:50]
 В соответствии с пунктами 5.21, 6.12, 6.15 Строительных норм и правил Российской Федерации СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений", введенных в действие 1 января 1998 года, следует, что помещения, расположенные в детских дошкольных учреждениях, относящихся к классу Ф 1.1, и предназначенные для пребывания более 10 человек, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов, аналогичное требование содержится и в п. 5.2.12. «СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденные Приказом МЧС России от 25.03.2009 г. № 171.
При проектировании эвакуационных выходов из помещений в зданиях детских дошкольных учреждений групповую ячейку допускается считать единым помещением. В соответствии с п. 4.9 СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», утвержденных Постановлением Главного государственного врача РФ от 22.07.2010 года № 91, в состав групповой ячейки входят: раздевальная, групповая, спальня, буфетная, туалетная.
Согласно пункту 4.6 и пункта 6.21 Строительных норм и правил Российской Федерации СНиП 31–06-2009 "Общественные здания и сооружения", утвержден приказом Минрегиона России от 1 сентября 2009 г. № 390 и вводится в действие с 1 января 2010 г. из каждой групповой ячейки должно быть не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.
При этом понятие «эвакуационного выхода» содержится в пункте 6.9 СНиП 21-01-97*, который указывает, что применительно ко вторым этажам здания выходы являются эвакуационными, если они ведут непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; в холл (фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; в соседнее помещение на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными ранее или наружу здания непосредственно; через коридор; через вестибюль (фойе); через лестничную клетку; через коридор и вестибюль (фойе); через коридор и лестничную клетку.


[04.07.2014 8:21:28]
 <<а в проекте два выхода предусмотрены в один коридор,выходящий на одну лестничную клетку>>

Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух, если на нем располагается помещение, которое должно иметь не менее двух эвакуационных выходов (п.4.2.3 СП1).
Следовательно, необходимо как-то обеспечивать второй выход, в соответствии со ст.89 ФЗ-123.


[17.07.2014 16:40:15]
 Извините, ошибся, в проекте из групповой ячейки, предусмотрено 2 выхода.один через помещение раздевальной,сразу на лестничную клетку,а второй в общий коридор на 2 лестничные клетки.
Эксперта не устраивает, он утверждает ,что должно быть 2 выхода на 2 лестничные клетки. в скобочках от себя приписывает к п. 5.6 Сп 118.13330.2012. В том же СП 1.13130 п4.2.4. тоже не обговаривается про выходы на 2 лестничные клетки. ГИП не хочет менять ничего,делать открытые лестницы со 2 этажа,и стоит на своем,что мы не нарушаем требования. как быть?
P/S да была ситуация,с 3х этажным садиком,таv четко в пункте оговаривалось,что для 3х этажных,должны выходы быть через отдельные коридоры в 2 лестничные клетки.


[17.07.2014 16:40:28]
 Извините, ошибся, в проекте из групповой ячейки, предусмотрено 2 выхода.один через помещение раздевальной,сразу на лестничную клетку,а второй в общий коридор на 2 лестничные клетки.
Эксперта не устраивает, он утверждает ,что должно быть 2 выхода на 2 лестничные клетки. в скобочках от себя приписывает к п. 5.6 Сп 118.13330.2012. В том же СП 1.13130 п4.2.4. тоже не обговаривается про выходы на 2 лестничные клетки. ГИП не хочет менять ничего,делать открытые лестницы со 2 этажа,и стоит на своем,что мы не нарушаем требования. как быть?
P/S да была ситуация,с 3х этажным садиком,таv четко в пункте оговаривалось,что для 3х этажных,должны выходы быть через отдельные коридоры в 2 лестничные клетки.
  Дискусия закрыта