Окно 0,6 на 0,8 м в подвальном этаже может ли быть аварийным выходом?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.06.2014 8:47:07]
 Уважаемые коллеги!
Может ли окно размером не менее 0,6 на 0,8 м. в стене цокольного этажа быть аварийным выходом, если сделать в помещении к окну лестницу. Окно размещено над уровнем пола помещения на высоте 2 м.
Окно вот такого плана:
http://9887996.ru/d/68897/d/69151360...
Я понимаю, что вылезть через это окно некоторым будет трудно, но все же есть ли шансы, кто с этим сталкивался?


[30.06.2014 8:49:12]
 Этаж подвальный, а не цокольный. Но в принципе это ничего не меняет.


[30.06.2014 9:09:56]
 СП 1 п. 4.2.1 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:
помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания более 15 чел.; в помещениях подвальных и цокольных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 чел., один из двух выходов допускается предусматривать непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра через окно или дверь размером не менее 0,75×1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6×0,8 метра. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк - лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется;


[30.06.2014 9:27:04]
 Это я знаю.
Мне нужно знать, можно ли данное окно рассматривать как люк.


[30.06.2014 10:00:47]
 У меня вопрос - чем отличается окно от люка? Окно - непосредственно наружу, а люк в вышележащее помещение? Или как?


[30.06.2014 10:08:58]
 вообще если поразмыслить и почитать определения этим словам что выдает яндекс по ссылкам - то Люк - это точ но в например в перекрытии а окно в стенах или перегородках)) как то так


[30.06.2014 10:51:33]
 Цитата Асашай ®
Окно - непосредственно наружу, а люк в вышележащее помещение? Или как?

Люк тоже должен быть непосредственно наружу.


[30.06.2014 10:54:27]
 Поэтому люк тоже делается в стене. Люк в перекрытии цокольного или подвального этажа и чтобы был непосредственно наружу - не вижу вариантов.


[30.06.2014 11:09:02]
 Чисто формально - это у Вас не "люк", а "окно", значит 0,6х0,8м нельзя. Логически - всё-таки человеку для движения маленький люк в горизонтальной плоскости удобнее, чем такое же окно в вертикальной плоскости, наверно поэтому в нормах и расписаны разные размеры для люков и окон.


[30.06.2014 11:46:54]
 Тогда чем отличается люк от окна???
Вот для примера - 7.5 На чердаках зданий и сооружений, за исключением зданий класса Ф1.4, следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размером не менее 0,6x0,8 метра.


[30.06.2014 18:41:54]
 Цитата Рустам74 ®
Логически - всё-таки человеку для движения маленький люк в горизонтальной плоскости удобнее, чем такое же окно в вертикальной плоскости, наверно поэтому в нормах и расписаны разные размеры для люков и окон.

Согласен.
Но все же не указано, что люк делается в перекрытии. Рассматривать данное окно как люк имеет все же место быть. Таким образом подвести его под аварийный выход, но не очень удобный.
У кого какие мнения?
Не стесняемся вносим свою лепту!


[03.07.2014 0:33:32]
 люк - горизонтальная плоскость высотой 0,8 и шириной 0,6 для эксперта, а для суда все равно в какой плоскости и как он развернут, просто сделайте его глухим (хотя бы на люк будет похож)


[03.07.2014 0:34:58]
 геометрию забыл.. длиной, а не высотой
Archigost

[31.01.2017 17:01:34]
 п. 4.2.9 СП 1.13130.2009
Из технических этажей, предназначенных только для прокладки инженерных сетей без размещения инженерного оборудования, допускается предусматривать аварийные выходы через двери размерами не менее 0,75 x 1,5 м, а также через люки размерами не менее 0,6 x 0,8 м без устройства эвакуационных выходов.

Как нужно размещать люки в СП не прописано. Они могут быть как в горизонтальной плоскости (перекрытии), так и в вертикальной (стене).
Данное окно может быть аварийным выходом. Но только аварийным.
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.