Прокладка бронированного провода

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.06.2014 9:51:21]
 Добрый день господа! Необходимо проложить сигнальный кабель по трубно- кабельной эстакаде. Зона категории А, В-1г. По ПУЭ допускается открытая прокладка бронированного кабеля. Все остальные типы кабелей требуется укладывать в стальные трубы или короба.Прокладывать из -за одного провода стальной лоток не хочется. Можно ли прокладывать в этих условиях бронированный кабель без индекса FRLS? Или может быть кто подскажет тип бронированного кабеля с таким индексом? Я не нашел.


[09.06.2014 10:09:03]
 Может лучше открыть и перечитать СП6.13130.2013?


[09.06.2014 10:37:54]
 Интересная мысль. Пробовал. Но ничего по данному поводу конкретного не нашел.


[09.06.2014 10:59:49]
 Эстакада уличная?
А почему, тогда такие категории и классы?


[09.06.2014 11:36:41]
 Rhymer ®
>Все остальные типы кабелей требуется укладывать в стальные трубы или короба.

А какие кабели Вам необходимо провести?
Может поможет примечание к табл 7.3.14 ПУЭ:
Примечание. Для искробезопасных цепей во взрывоопасных зонах любого класса разрешаются все перечисленные в таблице способы прокладки проводов и кабелей.

Насчет бронированных FRLS кабелей есть и такое:
КуПе-ОЭБнг(А)-HF – с изоляцией и оболочкой из полимерных компаундов, не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении
Кабельная группа Энерго.

На СП6 в версии 2013 года Вам сослались, вероятно, показать что слова -FRLS исчезли из п.4.1.


[09.06.2014 12:52:11]
 
Цитата Andorra1 09.06.2014 10:59:49
Эстакада уличная?
А почему, тогда такие категории и классы?
--Конец цитаты------
Проходит по территории хранилища сжиженных газов. Поэтому В-1Г (наружная установка)


[09.06.2014 14:02:03]
 
Цитата D 09.06.2014 11:36:41
На СП6 в версии 2013 года Вам сослались, вероятно, показать что слова -FRLS исчезли из п.4.1.
--Конец цитаты------
Спасибо . Кабель посмотрю. Индекс FRLS остался в ГОСТЕ 31565-12 (взамен 53315). СП6 на него ссылается.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Прокладка бронированного провода      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.