Можно ли заменить тепловые адресные извещатели в прихожих квартир на дымовые?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.06.2014 21:00:37]
 Всем здравствуйте! Прошу помочь разобраться, можно ли во много квартирном, секционном жилом доме в прихожих квартир установить вместо тепловых адресных извещателей установить дымовые адресные извещатели?
Не нарушает ли это СП 54.13330.11 пункт 7.3.3.
Заранее всем спасибо)


[07.06.2014 21:13:58]
 И при каждом подгорании пищи в подъезде будут падать лифты, включаться подпор, ДУ и СОУЭ. Жить будем весело.


[07.06.2014 21:59:35]
 Fireman @ Вы хоть раз сдавали жилой дом? Вы хоть понимаете о чем вы говорите? При въезде жильцов датчики сразу отрывают и не важно, что там будет стоять, лишь бы по нормам было, чтоб сдать дом.


[08.06.2014 12:00:07]
 Предлагаю компромисс - адресная метка и тепловой извещатель


[08.06.2014 13:15:45]
 Жилые дома я и принимал в эксплуатацию, и проверял, и сдавал, и в настоящее время проектирую. Половина бед у нас от горе-проектировщиков. Живу в 23-этажном доме - около 90% извещателей на месте и функционируют. Если о безопасности и функциональности не подумаете Вы, поверьте, больше об этом вряд ли кто-то будет думать. А в результате постоянных ложняков эту систему скорее всего будут просто отключать. Не берите грех на душу.


[08.06.2014 13:45:35]
 FiremanDiM ®, а к проекту нового СП5 как относитесь ?

С.1 При оборудовании жилых зданиях системой пожарной сигнализации в прихожей(их) квартиры должны быть установлены ручной и дымовые или газовые пожарные извещатели. Пожарные извещатели подключаются в шлейф центрального прибора или в шлейф внутриквартирного или этажного прибора, подключенного к центральному прибору.
Допускается установка в прихожих квартир ручных и тепловых пожарных извещателей, при этом над входной дверью квартиры со стороны вне квартирного коридора устанавливают спринклерный ороситель, запитанный от водопроводной сети здания.


[08.06.2014 13:55:16]
 Fireman О каком грехе вы говорите? Пока тепловой датчик сработает, сгорит вся квартира.
Вы можете ответить на заданой мною вопрос? Не нарушает ли это СП 54.13330.11 пункт 7.3.3.?


[08.06.2014 16:07:53]
 Нет, не нарушает:

7.3.3 Тепловые пожарные извещатели, устанавливаемые в прихожих квартир зданий высотой более 28 м должны иметь температуру срабатывания не более 54 °С.

Это требование для тепловых извещателей, если бы их запроектировали, а не указание для утановки, типа:

7.3.3 В прихожих квартир зданий высотой более 28 м должны быть устанавлены тепловые пожарные извещатели и иметь температуру срабатывания не более 54 °С.


[08.06.2014 16:36:20]
 Viss В моем случае здание более 28 м и как я понимаю мне в любом случаи придется ставить тепловые, так ли это?
Заранее спасибо!)


[08.06.2014 16:56:52]
 Необходимость установки СПС регламентирует СП5 приложение А.
Жилье фигурирует в таблице А1:
Жилые здания высотой более 28 м -независимо от площади подлежат оборудованию СПС
и сноска 2:
<2> Пожарные извещатели АУПС устанавливаются в прихожих квартир и &#9474;
&#9474;используются для открывания клапанов и включения вентиляторов установок &#9474;
&#9474;подпора воздуха и дымоудаления. Жилые помещения квартир в жилых зданиях &#9474;
&#9474;высотой три этажа и более следует оборудовать автономными оптико- &#9474;
&#9474;электронными дымовыми пожарными извещателями. &#9474;
&#9474;(сноска в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274)


То есть требуется установить:
А) пожарный извещатель - в прихожей. Какого типа не указано, но вместе с тем:
А.3. Тип автоматической установки тушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип
оборудования установок пожарной автоматики определяется организацией-проектировщиком в
зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых
зданий и помещений с учетом требований данного перечня. Здания и помещения, перечисленные в пунктах
3, 6.1, 7, 9, 10, 13 таблицы 1, пунктах 14 - 19, 26 - 29, 32 - 38 таблицы 3, при применении автоматической
пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями.

Наше здание - жилое от 28 м это 6.2. - значит можно и тепловые применить.

Б) Дымовой автономник. Где - в жилых помещениях. Не на кухне, не в чулане, не в лоджии или балконе, а только в жилых помещениях.

Ну и собственно оснований ставить извещатели в коридорах, в лифтовых холлах, в подвалах, в чердаках, в помещении консьержки не вижу. Ставлю, но не вижу.


[08.06.2014 16:57:49]
 &#9474; читать как пробел.


[08.06.2014 17:02:35]
 А что не вспоминается п.14.5 СП5.13130.2009?


[08.06.2014 17:08:10]
 Окончательно запутался (((


[08.06.2014 17:09:48]
 Потому что:
4.1.4 При изложении обязательных требований в тексте стандарта следует применять слова «должен», «следует», «необходимо», «требуется, чтобы», «разрешается только», «не допускается», «запрещается», «не следует». При изложении других положений следует применять слова - «могут быть», «как правило», «при необходимости», «может иметь», «в случае», «допускается», «рекомендуется» и т.д.

В п.14.5 другие положения.


[08.06.2014 17:10:35]
 Сурок ®, плохо дело. Отложите до утра, оно мудренее.


[08.06.2014 20:06:38]
 
Цитата Viss 08.06.2014 17:10:35
Сурок ®, плохо дело
--Конец цитаты------
Совсем плохо, наши нормы невозможно выполнить при всем желании.
10 лет назад строители записали тепловые извещатели с температурой не более 52 °С. Теперь поправили на 54 °С, но в ГОСТ Р 53325 есть только класс А1 с температурой сработки от 54 °С до 65 °С, т.е.выше 54 °С!

Пожарных извещателей с температурой сработки не более 54 °С в природе не существует, они не пройдут испытания по ГОСТ Р 53325 и не получат сертификат.

Этим пользуются "продвинутые" пожарники, требуют то чего нет в природе.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Можно ли заменить тепловые адресные извещатели в прихожих квартир на дымовые?      здесь могла быть ваша реклама