Слаботочные кабели - прокладка наружных сетей

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Petrov_I_S ®

[06.06.2014 18:12:00]
 Товарищи проектировщики, поделитесь знаниями. требуется проложить слаботочные и силовые кабеля в одной траншее.

если чуть подробнее:
имееется объект, прилегающая территория. на въезде на территорию - распашные ворота. к воротам нужно протащить дистанционное управление (радиоканал - не вариант, нет прямой видимости), питание приводов - 220 В, коаксиальный кабель к установленной там же видеокамере. Дело осложняется 1) куча сетей: канализация-силовые-телефон 2) если тащить кратчайщшим путем, то лишь под дорогой и вдоль полотна.

По каким нормативным документам разрабатывать проект прокладки?

поиск во всемирной паутине вывел меня на ОСТН-600-93 и ВСН 116-93, но статус у обоих - отменен. Есть еще типовой А5-92 и разработанный на его основе А11-2011 - можно ли их применять в данном случае? кто чем пользуется при разработке?



[06.06.2014 22:23:28]
 Проложите не слаботочный кабель - оптический например =)
Два кабеля разного диапазона напряжений (до и свыше 50) запрещает прокладывать электрический стандарт
https://docs.google.com/document/d/1...

А это посерьезнее чем наши.


[07.06.2014 0:36:00]
 не понял мысль -
Цитата Viss 06.06.2014 22:23:28
Проложите не слаботочный кабель - оптический например =)
--Конец цитаты------


[07.06.2014 20:22:02]
 Я бы сделал по типовому А11-2011, принимая слаботочные кабели как кабели связи.


[08.06.2014 10:44:36]
 
Цитата Дмитрий К 07.06.2014 20:22:02
принимая слаботочные кабели как кабели связи.
--Конец цитаты------

С допустимым расстоянием между силой и слаботочными кабелями 500 мм или 250 мм при прокладке в трубах?


[08.06.2014 12:56:14]
 Ну тянете оптоволокно, ставите шкафчик типа:
http://www.nsgate.ru/nsboxes.shtml
Преобразователь Ethernet-RS485 и что типа С2000-СП1.
Если в комплексе с видеонаблюдением может и нормально получится, зато кабель не слаботочный =)

Что касается 500 мм или 250 мм - это расстояние для исключения помех, Вам-то они неважны.


[08.06.2014 19:54:50]
 >>> Petrov_I_S ® [08.06.2014 10:44:36]
>>> С допустимым расстоянием между силой и слаботочными кабелями 500 мм или 250 мм при прокладке в трубах?

По А11-2011.12 - в двустенных трубах DKC, минимальное расстояние - 250 мм.

Может быть, есть смысл это расстояние увеличить, как раз для исключения помех для видео, но тут ничего не подскажу. По помехам, думаю, лучше на форуме по видеонаблюдению поискать/спросить.


[09.06.2014 0:56:43]
 Пока не отменили...
ПУЭ
"2.3.86. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее:
...
3) 500 мм* между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи;
________________
* Согласовано с Министерством связи СССР.
"


[09.06.2014 0:57:40]
 и далее...
"2.3.107. При прокладке труб для кабельных линий непосредственно в земле наименьшие расстояния в свету между трубами и между ними и другими кабелями и сооружениями должны приниматься, как для кабелей, проложенных без труб (см. 2.3.86)."
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Слаботочные кабели - прокладка наружных сетей      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.