 Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Прошу помочь с категорированием зон по ПУЭ вокруг нефтеловушки на нефтехимическом предприятии.
Согласно п. 7.3.43 ПУЭ Зоны класса В-Iг - пространства у наружных установок: технологических установок, содержащих горючие газы или ЛВЖ (за исключением наружных аммиачных компрессорных установок, выбор электрооборудования для которых производится согласно 7.3.64) надземных и подземных резервуаров с ЛВЖ или горючими газами (газгольдеры), эстакад для слива и налива ЛВЖ, открытых нефтеловушек, прудов-отстойников с плавающей нефтяной пленкой и т.п.
Речь идет только об открытой нефтеловушке, а если перекрыть нефтеловушку, оставив дыхательные отверстия, то зоне не будет присваиваться класс или все равно она будет давать зону В-1г, но уже как «наружная технологическая установка, содержащая горючие газы или ЛВЖ»?
Разрабатываем проект реконструкции, в ходе которого планируется установить на покрытие нефтеловушки блочно-модульную компрессорную станцию (экономия места на площадке). Но если класс зоны В-1г, то тогда компрессоры и всю станцию придется выполнять во взрывозащищенном исполнении, что будет неоправданно дорого.
Если все-таки закрытая нефтеловушка будет давать зону класса В-1г, то в каких пределах:
- 3 м по горизонтали и вертикали от закрытого технологического аппарата, содержащего горючие газы или ЛВЖ (т.е. если ставить на перекрытие, даже железобетонное, то нужна взрывозащ. компрессорная)
или
- 5 м по горизонтали и вертикали от устройств для выброса из предохранительных и дыхательных клапанов емкостей и технологических аппаратов с горючими газами или ЛВЖ (т.е. если воздуходувка будет на расстоянии 5 м от дыхательных отверстий в перекрытии нефтеуловителя, то можно закладывать оборудование нормального исполнения?
Площадь поверхности нефтеловушки = 690 м2, объем = 1500 м3. Производственные воды с концентрацией нефтепродуктов 25-50 мг/л поступают периодически.


[03.06.2014 10:04:49]
 зона идет от конструкций наружной установки, вне зависимости открытая она или закрытая.. поскольку по определению подходит под наружную установку с ЛВЖ
пределы вы сами сказали..
3 м от конструкций установки и 5 м от дыхательного клапана


[03.06.2014 19:34:26]
 Спасибо за ответ!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Класс зоны по ПУЭ вокруг нефтеловушки      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.