 Добрый день! Существующее жилое здание в 2007 году, для утепления, с торцевых сторон отделали виниловым сайдингом. ОНД МЧС России требует демонтировать. Может быть, есть какие-то решения по виниловому сайдингу?
испытания конструкции не подходят..."Здравствуйте,
на Ваш запрос сообщаем, что мы может провести испытания по ГОСТ
31251-2003. Стоимость этих испытаний 800 000 руб."
Для ЖСК это слишком круто.


[13.05.2014 12:44:29]
 <<для утепления, с торцевых сторон отделали виниловым сайдингом>>
Для утепления говорите? )))


[13.05.2014 12:47:05]
 КМ3 Г2В2Д2Т2
http://www.grandline.ru/uploads/file...
http://www.euromet-s.ru/images/sidin...

Статья 87. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков
11. В зданиях и сооружениях I - III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов (до
трех этажей включительно), отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации о
градостроительной деятельности, не допускается выполнять отделку внешних поверхностей наружных
стен из материалов групп горючести Г2 - Г4, а фасадные системы не должны распространять горение.
(часть 11 введена Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
https://docs.google.com/file/d/0Bw0B...

Аналогичное требование в части не допущения выполнять отделку
внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2 -
Г4 для зданий I-III степеней огнестойкости было в СНиП 2.01.02-85*
http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1885/

п. 1.8 В зданиях I-III степеней огнестойкости не допускается выполнять из горючих и трудногорючих материалов облицовку внешних поверхностей наружных стен.


[13.05.2014 12:47:41]
 Гори-гори ясно, чтобы не погасло =)


[13.05.2014 13:04:08]
 Вот так примерно... http://storage1.censor.net.ua/images...


[13.05.2014 13:25:50]
 ув.kostya ®, хотелось бы задать Вам вопрос: "С чьего разрешения проводились облицовочные работы? Имелось ли какое-либо разрешение, кто его выдал?"


[13.05.2014 15:04:02]
 а что за жилое здание? небось только первый этаж под магазин сайдингом заделан? а вообще сертификаты нужны на отделочные материалы.


[14.05.2014 9:53:21]
 Обычная пятиэтажка,торцом в поле... облицовка делалась с разрешения и за счёт ЖСК, есть только договор и смета, но в ней нет сведений (сертификатов) о применяемых материалах - минераловатные плиты, виниловый сайдинг...


[14.05.2014 9:58:03]
 ув.FlintFD ®, картинка яркая, но не тот случай, у меня отделка торцевой части и окон там нет. Но нормы этого не учитывают


[14.05.2014 10:28:44]
 Присоединюсь к вопросу, допустим утеплитель Г4, но поверх будет тонкий слой штукатурки, потом сетка, потом снова оштукатурен, в этом случае ст. 87 работает или нет?


[14.05.2014 14:08:37]
 <<минераловатные плиты, виниловый сайдинг...>>
Э, брат, это у Вас уже не просто облицовка, а навесная фасадная система (НФС).
Класс пожарной опасности определяют при проведении огневых испытаний по ГОСТ 31251.
Область применения указана в пунктах 1.3, 1.4 этого ГОСТа, с учетом требований изложенных в СП2.
Без испытаний КПО определяется по п.10.4, 10.5 данного ГОСТа.


[14.05.2014 14:14:38]
 Да, забыл указать, что если у Вас здание изначально относится к классу конструктивной пожарной опасности С0, то данная НФС должна иметь класс пожарной опасности К0 (табл.22 ФЗ-123).


[14.05.2014 14:20:59]
 Класс конструктивной пожарной опасности пятиэтажных жилых домов может быть не ниже С1 и судя по табл.3 и 22 данные материалы могут обеспечить требуемый класс пожарной безопасности Вашей НФС, но нужно официальный документ (протокол испытаний).


[14.05.2014 15:48:41]
 durdom ®, есть требование, не допускается распространение горения внутри строительной конструкции, с вашим Г4 как минимум под него попадаете.


[14.05.2014 16:20:36]
 <<в этом случае ст. 87 работает или нет?>>
Ваша конструкция это фасадная теплоизоляционная композиционная система (ФТКС).
ст.87 ФЗ-123 распространяется на Вашу фасадную систему, но все сертифицированные системы имеют в своей конструкции горизонтальные и вертикальные рассечки выполненные из негорючих материалов ограничивающие площадь распространения огня. Негорючие рассечки выполняются также у дверных и оконных проемов.
Имеется множество сертифицированных фасадных систем, в том числе с применением пенополиуретана.


[14.05.2014 16:34:27]
 да, так оно и есть, т.е. если имеется протокол огневых испытаний НФС с указанием К0, то все нормально даже если плиты утеплителя Г4, так?


[14.05.2014 16:37:13]
 Так. Самое главное документ, а что внутри никого интересовать не должно. Если в протоколе написано К0, значит К0.
Пож.лаборатория имеет аккредитацию и за свои действия несёт ответственность.


[14.05.2014 16:52:59]
 Понятно, спасибо


[15.05.2014 9:56:18]
 Ув. один из них (в запасе) ® спасибо!


[15.05.2014 10:15:12]
 Ув. один из них (в запасе) ® , позвольте еще вопрос, по поводу рассечек из негорючих материалов, я так понимаю это слой штукатурки по периметру плиты утепления, а данное требование где-нибудь прописано, кроме размытого ст 87 "фасадные системы не должны распространять горение"? Или это должно быть предусмотрено технологией?


[15.05.2014 10:37:37]
 Каждая фасадная система имеет заключение по испытаниям, в которых имеется описание по области применения, а также подробное описание каким образом данные системы выполняются.


[15.05.2014 10:48:25]
 Понял, спасибо
  Ответ пойдет СЮДА