О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

категория В4, нужна УАПТ или АУПС?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.04.2014 10:21:15]
 На объекте имеется помещение с дизель-генератором, площадью 4м, категория В4. Нужно ли в помещении ставить АУПТ или АУПС?


[24.04.2014 10:32:05]
 В СП5 таблица А3 п11 написано что Помещения с генераторами с приводом от двигателей работающих на жидком топливе оборудуются АУПТ независимо от площади. Но в том же СП5 А.4 написано что АУПТ необходимо ставить везде, кроме ... и зданий категории В4 и Д.

Поэтому и возник вопрос... про АУПС не нашел записей вообще.


[24.04.2014 10:43:41]
 Статья 27. Определение категории зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ)
1. По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории

Помещение дизель-генераторной относится к техническим помещениям, соответственно категорированию не подлежит.


[24.04.2014 10:55:41]
 тем ни мение некая организация уже провела расчет категорийности и предоставила документы соответсвующие. И вопрос стоял чем оборудовать помещение)


[24.04.2014 11:10:51]
 ну вообще то по СП 4.13130.2013
5.1.2. Размещаемые в общественных и жилых зданиях помещения производственного, складского и технического назначения (мастерские, лаборатории, кладовые и ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ, автостоянки, котельные, и т.п.) подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.




[24.04.2014 11:14:29]
 а в СП 5 А.4 говорится не об АУ ПТ а о соответствующих установках....


[24.04.2014 13:07:42]
 Помещение дизель-генераторной относится к техническим помещениям, соответственно категорированию не подлежит. Мамонт ®
Ещё один фантазёр (первый Дизель).Вы выдаёте желаемое за действительное. Этого нигде не написано, но многим очень хочется. Чтобы эта мысль реализовалась в нормативном документе , надо одобрение руководства ДНД, поставить задачу, выделить деньги, поручить соотвестствующей структуре и время. Пока этого нет категорируйте всё.


[24.04.2014 13:13:44]
 Хотя... в дизель-генераторной производится из дизеля электроэнергия....Ф5 однозначно =)


[24.04.2014 13:15:50]
 Теоретически должна быть Г если нет хранения ведра с топливом.


[24.04.2014 13:23:44]
 если помещения двигателя и генератора не разделены


[24.04.2014 13:25:32]
 На объекте имеется помещение с дизель-генератором, площадью 4м, категория В4.
Теоретически должна быть Г если нет хранения ведра с топливом.

Бак с топливом имеется? Имеется! Как же может быть категория В4?



[24.04.2014 13:31:00]
 ч. 4 ст. 27 ФЗ-123. Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д).
Вот и получается - сначала рассматриваем сценарий разгерметизации топливного бака и последующего взрыва и пожара. Вот до категории Д мы никак и не дойдем, остановимся раньше.


[24.04.2014 13:33:09]
 Вопросов нет. Просто 4м2 как то маловато для еще и хранения. И мне кажется для таких помещений должны быть требования по вентиляции


[24.04.2014 13:33:14]
 По СП 5.13130 АУПТ. А где у Вас топливо хранится?


[24.04.2014 13:52:23]
 гешан: "Бак с топливом имеется? Имеется! Как же может быть категория В4?"

ну вот я тоже пишу ПБ на объект так там запас топлива в ДГУ всего 40 л (на 30 мин), тут тоже может быть такое,
тогда имеем приближенно: 35кг*45мДж/10кв.м=158мДж/кв.м - вот и В4
а у ДТ температура вспышки более 40градусов


[24.04.2014 13:56:27]
 "Ещё один фантазёр (первый Дизель).Вы выдаёте желаемое за действительное. Этого нигде не написано..."
Почему не написано..?
ФЗ 123, ст. 27.1 "По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории:...", ст. 27.2 "Здания, сооружения и помещения иного назначения разделению на категории не подлежат."
Меня лично смущает тот момент, что СП4, написанный под 123-ФЗ, противоречит этому самому 123-ФЗ.
Далее бардак выходит на новый виток - п.5.1.2 СП4 относится к объектам Ф1-Ф4, и при этом смело ссылается на СП12, который предназначен для категорирования объектов исключительно Ф5.
Может есть у кого-нибудь мнения по этой теме? Если это уже обсуждалось, то не сочтите за труд - ткните меня носом в соответствующую ветку.


[24.04.2014 13:59:49]
 тогда имеем приближенно: 35кг*45мДж/10кв.м=158мДж/кв.м - вот и В4

Согласен, если бачок не подпитывается из другого резервуара.Иначе расчёт не полный.


[24.04.2014 14:04:58]
 А Вы присоединяйтесь в обсуждению изменений в СП4. То что в нормах бардак это не новость


[24.04.2014 14:10:15]
 п.5.1.2 СП4 относится к объектам , и при этом смело ссылается на СП12, который предназначен для категорирования объектов исключительно Ф5.Dzerjinsky
Уважаемый Dzerjinsky, вы явно поторопились, перечитайте п.5.1.2 СП4. В зданиях Ф1-Ф4 размещены помещения Ф5.


[24.04.2014 14:17:20]
 В данном примере кстати мы видим типичный пример увода помещения от пожаротушения. Так как если делить на реальную площадь размещения нагрузки, а не виртуальную мы имеем 394 мДж/м2 или категорию В2. И работник ВНИИПО такой увод от АУПТ пооощряет. Пожарная безопасность видимо выросла в разы.


[24.04.2014 14:25:18]
 если делить на реальную площадь размещения нагрузки, а не виртуальную мы имеем 394 мДж/м2 или категорию В2. И работник ВНИИПО такой увод от АУПТ поощряет. Пожарная безопасность видимо выросла в разы. dizel2012
Для производственного помещения площадью менее 500 кв.м АУПТ и не требуется, а вы хотите сделать при площади меньше 10 кв.м? Делайте, никто не запретит.


[24.04.2014 14:45:12]
 Бумага А0 Xerox рулон 841мм x 175м, 80 г/м2, (003R93240)
Формат А0 Вес,кг 11,10 Ширина 841 мм

Фактическая площадь размещения при хранении стоя - 0,03 кв.м. (площадь между диаметром бумаги и втулкой)
Бумага - 17.60 МДж

17.6 * 11.1 / 0.03 = 6512 МДж / кв.м.
Но картина меняется, если бумагу пложить не стоя.

Вот именно поэтому есть ограничение - меньше 10 кв.м. не принимать.
А так все примут В4, а кое-кто не буду показывать пальцем - В1.


[24.04.2014 14:47:27]
 Да и вообще, раз уж в СП5 таблица А3 п11 в явном виде прописано, что требуется АУП - то чего тут спорить? Надо АУП делать. Поставьте модуль порошкового пожаротушения и все дела!


[24.04.2014 14:49:04]
 
Цитата гешан 24.04.2014 14:25:18
Для производственного помещения площадью менее 500 кв.м АУПТ и не требуется
--Конец цитаты------
Дизельгенераторных это не касается.
Цитата Viss 24.04.2014 14:45:12
Вот именно поэтому есть ограничение - меньше 10 кв.м. не принимать.
--Конец цитаты------
Где такое ограничение?
Написано считать при площади размещения пожарной нагрузки 10 м2 и более. А не принимать все подряд за 10 м2


[24.04.2014 15:01:55]
 2 zain Согласен, упустил вступление в силу СП 4.13130.2013.

2 гешан, в посте я сослался на ФЗ123, и не совсем вразумил Вашего "героического" выпода или таким способом вы хотите показать свое фи?


[24.04.2014 15:07:04]
 было помещение с баком, площадью 5.13м, его разделили на 2 помещения, помещению с баком была присвоена категория В1, дизель геренратору как я уже писал В4, могу привести расчеты категорийности если это важно. Сейчас руководство поставило вопрос, нужно ли АУПТ или АУПС, дабы комиссия которая будет в этом году не дала по шапке.


[24.04.2014 15:12:55]
 Люди то правильно считают. Не на 10 делят


[24.04.2014 15:16:48]
 7. Дизель-генератор
Пожарную нагрузку в помещении составляет дизельное топливо с температурой
вспышки 55 °С, а также моторное масло, являющееся горючей жидкостью с
температурой вспышки 210 °С.
Низшая теплота сгорания дизельного топлива составляет 43,6 МДж / кг,
моторного масла 41,9 МДж / кг.
9
В качестве расчетного варианта аварии принимается разгерметизация
трубопровода по которому подается дизельное топливо и разлив его на пол
помещения. Однако, в связи с тем, что дизельное топливо нагрето ниже температурой
вспышки (абсолютная максимальная температура для данного района составляет +38
°С), значение коэффициента Z участия горючих паров в горении будет равно нулю, т. е.
возможность образования взрывоопасной смеси отсутствует.
Для расчета выделяем один участок с пожарной нагрузкой, в соответствии с
исходными данными. Пожарная нагрузка на участке будет равна:
Q = 1425,1 МДж
Согласно технологическим условиям, площадь размещения пожарной нагрузки
на участке составляет 4,0 м2. В соответствии с таблицей Б.1 СП12.13130.2009,
принимаем площадь размещения пожарной нагрузки 10,0 м2.
Удельная пожарная нагрузка составит:
g = Q / S, МДж / м2
где: Q - пожарная нагрузка, МДж
S - площадь размещения пожарной нагрузки, м2
g = 1425,1 / 10,0 = 142,5 МДж / м2
Поскольку в помещении нет других участков с пожарной нагрузкой, согласно
таблице Б.1 СП12.13130.2009, помещение следует отнести к категории В4. В
соответствии со ст.18 ТР о ТПБ, класс зоны помещения П-I.


[24.04.2014 15:34:36]
 "А не принимать все подряд за 10 м2" (dizel2012 ®)

В СП12 в прил.Б есть формула Б.2 в которой указано как рассчитывать удельную пожарную нагрузку, а именно: g = Q / S
где S — площадь размещения пожарной нагрузки, м2 (но не менее 10 кв.м).
В пособии к НПБ 105 есть пример 11, там тоже заостряется внимание на площадь размещения пож.нагрузки равную 10 кв.м.

"Q = 1425,1 МДж" (Ruf ®)
Ruf ®, подскажите как Вы определили суммарную пожарную нагрузку в помещении.
И второй вопрос, для чего Вы предусматриваете дизель-генератор?


[24.04.2014 15:55:33]
 Q= низжая теплота сгорания дизельного топлива умноженная на его количество+низщая теплота сгорания моторного масла на его количество.


[24.04.2014 15:57:03]
 Q = 7,7 x 43,6 + 26,0 x 41,9 = 1425,1 МДж, генератор не знаю для чего нужен на данном объекте.


[24.04.2014 16:01:38]
 Я имею в виду как у Вас получилось 7,7кг диз.топлива?


[24.04.2014 16:31:43]
 26кг, 7.7 это масло моторное. Расчеты взяты из документации представленной заказчиком.


[24.04.2014 16:35:51]
 " 26кг, 7.7 это масло моторное. Расчеты взяты из документации представленной заказчиком." (с)

заказчик видать тоже в кг заправляет и у него наверное недостача/избыток, т.к. масло транспортируется в литрах


[24.04.2014 16:43:18]
 В данной теме мы обсуждаем не меру измерения жидкостей, а необходимость (или отсуствие таковой) установки на данном объекте АУП или АУПС согласно нормативным документам.


[24.04.2014 16:44:31]
 "В пособии к НПБ 105 есть пример 11, там тоже заостряется внимание на площадь размещения пож.нагрузки равную 10 кв.м."



Наврал. Это не в пособии. Это здесь. Задача 11.



[24.04.2014 16:48:24]
 Не ту ссылку дал.
http://www.proektant.org/index.php?t...
Категорирование помещений и зданий.pdf


[24.04.2014 16:49:01]
 https://docs.google.com/viewer?url=h...


[24.04.2014 16:54:32]
 Это все частное мнение ни о чем.


[24.04.2014 17:00:37]
 
Цитата Ruf 24.04.2014 10:21:15
На объекте имеется помещение с дизель-генератором, площадью 4м, категория В4. Нужно ли в помещении ставить АУПТ или АУПС?
--Конец цитаты------
По поводу АУПТ Вы уже ответили сами себе -
Цитата Ruf 24.04.2014 10:32:05
В СП5 таблица А3 п11 написано что Помещения с генераторами с приводом от двигателей работающих на жидком топливе оборудуются АУПТ независимо от площади.
--Конец цитаты------
пункт А.4 можете не читать, он не для этого случая.
Не думаю, что будете тушить дизель водой, так что АУПС будет по-любому.
Температуры вспышки дизтоплива 55 град - предполагает использование только летнего топлива для тепловозных и судовых дизелей и газовых турбин.


[25.04.2014 13:03:27]
 Q = 7,7 x 43,6 + 26,0 x 41,9 = 1425,1 МДж Ruf ®
26кг, 7.7 это масло моторное. Расчеты взяты из документации представленной заказчиком.Ruf ®
Низшая теплота сгорания дизельного топлива составляет 43,6 МДж / кг,
моторного масла 41,9 МДж / кг.Ruf ®

Почему тогда масса топлива умножается на низшую теплоту сгорания масла?


[25.04.2014 13:26:51]
 <<заказчик видать тоже в кг заправляет>>
Эх, СергейКо, СергейКо ®. Это ж чистая арифметика.
200 грамм сахара на 800 мл бражки получается 10 % алкоголя.


[30.04.2014 14:39:25]
 Ребята, у меня каша в голове после попытки разобраться с категорированием помещения электрогенераторной. Случай осложняется тем, что я имею дело с помещением для БЕНЗИНОВОГО генератора Вепрь АБП 20-Т400 ВБ-БС! А у вас дискуссия только по ДИЗЕЛЬНЫМ установкам. Может кто подскажет по моему случаю - категория помещения, типы перегородок и перекрытий?



[Firestarter-4791 = Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться. Да и приведенных вами данных недостаточно для квалифицированного ответа =Админ]


[30.04.2014 15:03:17]
 Если емкость с топливом находится в этом же помещении, то надо учитывать топливо в расчетах. Т.е. брать аварийную ситуацию с разгерметизацией емкости с выливанием всего содержимого на пол.
Есть мероприятия по понижению категории пожарной опасности, например аварийная вентиляция, металлический поддон под емкость. Тогда категория считается с учетом проведения данных мероприятий.
Вопрос в том какая зона по 123-ФЗ останется после проведения мероприятий по снижению категории пожарной опасности. Думаю 2-я зона. А этот Вепрь АБП 20-Т400 ВБ-БС имеет взрывоопасное исполнение?


[30.04.2014 15:04:16]
 Точнее взрывозащищенное
Элина

[01.07.2014 6:35:38]
 Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, низшую теплоту сгорания дибутилфталата.


[01.07.2014 8:59:50]
 8686 кДж/моль
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: категория В4, нужна УАПТ или АУПС?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-