Граничное избыточное давление взрыва 5кПа.

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.04.2014 15:33:22]
 Коллеги, чем обусловлено значение избыточного давления взрыва в 5кПа? Почему не 3кПа, не 10кПа, а именно 5? Кто знает?


[23.04.2014 15:36:17]
 После 5 травмоопасно. До 5 легкие ссадины, царапины.


[23.04.2014 15:43:09]
 5 кПа - это нижний порог повреждения человека волной давления.


[23.04.2014 15:49:46]
 Я тоже это где-то видел.
Но, помоему какие-то последствия для человека начинаются после 10кПа.


[23.04.2014 15:50:04]
 Спасибо, давно интересовал этот вопрос


[23.04.2014 15:50:43]
 Вот что нашел:
http://risk-2005.narod.ru/download/R...


[23.04.2014 16:00:55]
 Вот. Здесь написано, что для человека безопасно < 10кПа (табл.2).


[23.04.2014 16:04:11]
 Следовательно, при избыточном давлении взрыва до 10кпа Вы можете только испугаться или получить ссадины, царапины.
Получается, граничное значение 5кПа не так страшно. А, нормотворцы, опять перебдели.


[23.04.2014 16:06:23]
 один из них (в запасе)® : "Я тоже это где-то видел".

Это было в ГОСТ Р 12.3.047-98 "ПБ тех. процессов" и есть в "Методике
определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах".

Выдержка:
Малые повреждения (разбита часть остекления) - 3 кПа
Нижний порог повреждения человека волной давления - 5 кПа
Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.) - 12кПа
Средние повреждения зданий - 28 кПа
50 %-ное разрушение зданий - 53 кПа
Полное разрушение зданий - 100 кПа.


[23.04.2014 16:15:25]
 >> при избыточном давлении взрыва до 10кпа Вы можете только испугаться или получить ссадины, царапины.

и тут же

>> Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.) - 12кПа

Дверь вылетела, а у Вас только царапина - прям голливудский блокбастер.


[23.04.2014 16:26:40]
 10 и 12 разница улавливаете?
Повреждения перегородок, рам, дверей. Какие?
С перегородок отделка местами отвалилась, остекление с окон осыпалось, двери хлопнули, что пружина отвалилась. Где Вы увидели, что двери вылетели?


[23.04.2014 16:27:51]
 Спасибо, Schreibikus ®. Точно, там и видел.


[23.04.2014 16:28:44]
 "Где Вы увидели, что двери вылетели?" (с)

как где, вот:

"голливудский блокбастер." (с)

А вообще, спасибо за ссылку, интересно будет почитать


[23.04.2014 16:33:27]
 Всё равно перебдели.


[23.04.2014 16:46:11]
 в литературе, по ссылке, указано что при 20-40 кПа у человека контузия и травмы легкой степени))))


[23.04.2014 16:48:45]
 а менее 10 кПа пишут, что для человека безопасно и это при непосредственном воздействие избыточного давления ударной волны


[23.04.2014 17:57:26]
 Так название таблицы звучит следующим образом: уровни поражения людей при непосредственном воздействии избыточного давления &#916;Р ударной
волны, например взрыв пропана считали при 28 кПа в здании 80 % летальный исход, на улице 0 %. Просто ударная волна может и не убъёт. (РД 03-409-01 "Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей ").


[24.04.2014 8:52:58]
 
Цитата один из них (в запасе) 23.04.2014 15:33:22
Коллеги, чем обусловлено значение избыточного давления взрыва в 5кПа? Почему не 3кПа, не 10кПа, а именно 5? Кто знает?
--Конец цитаты------
Цитата Schreibikus 23.04.2014 16:06:23
Это было в ГОСТ Р 12.3.047-98 "ПБ тех. процессов" и есть в "Методике
определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах".

Выдержка:
Малые повреждения (разбита часть остекления) - 3 кПа
Нижний порог повреждения человека волной давления - 5 кПа
Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.) - 12кПа
Средние повреждения зданий - 28 кПа
50 %-ное разрушение зданий - 53 кПа
Полное разрушение зданий - 100 кПа.
--Конец цитаты------

1) Все правильно ув. Schreibikus ® это БЫЛО в ГОСТ Р 12.3.047-98,который ОТМЕНЕН С 01.01.2014 г. и данная таблица перешла в НОВЫЙ ГОСТ Р 12.3.047-2012

Таблица А3 "Предельно допустимое избыточное давление при сгорании газо, - паро и пылевоздушных смесей в помещениях или в открытом пространстве":

Степень поражения Избыточное давление, кПа
Полное разрушение зданий 100
50%-ное разрушение зданий 53
Средние повреждения зданий 28
Умеренные повреждения зданий
(повреждение внутренних перегородок,
рам, дверей и т.п.) 12
Нижний порог повреждения человека
волной давления 5
Малые повреждения (разбита часть остекления) 3

2)Данные условия ГОСТ Р 12.3.047-98 (ОТМЕНЕН) также приведены в
Приказе МЧС РФ от 10 июля 2009 г. N 404 Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах" (с изменениями от 14 декабря 2010 г.)

Таблица П4.1

Степень поражения Избыточное давление, кПа
Полное разрушение зданий 100
50%-ное разрушение зданий 53
Средние повреждения зданий 28
Умеренные повреждения зданий
(повреждение внутренних перегородок,
рам, дверей и т.п.) 12
Нижний порог повреждения человека
волной давления 5
Малые повреждения (разбита часть остекления) 3




[24.04.2014 8:58:43]
 в момент вдоха и меньше 5кПа хватит, чтобы к праотцам отправиться
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Граничное избыточное давление взрыва 5кПа.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.