Пожаротушение в крытом спорт комплексе

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
mt686 ®

[21.04.2014 1:08:00]
 Подскажите пожалуйста есть существующий спорткомплекс. Площадь зрительного зала около 8000 м2. Не могу в сп5 найти необходимость установки какой либо систем АПТ или АУПС. Стоит как бы задачи смонтировать над зрительным залом АПТ. Высота ок. 20м. Думали сплинклерную. Укажи пожалуйста на пункт АПТ.
mt686 ®

[21.04.2014 10:36:30]
 Почему никто не отвечает


[21.04.2014 10:47:46]
 Ну а какой СП5 ? У Вас по СП2 макс. площадь отсека - 6 000 кв.м.
Значит СТУ - см. СТУ там обычно пишут что тушить.


[21.04.2014 10:49:12]
 Ну и таблицы А3.38 , А1.9 - независимо от площади АУПС.
mt686 ®

[21.04.2014 11:17:01]
 А здесь такая ситуация, что комплекс давно построен. СТУ никто не разрабатывал. Разрабатываем сейчас техническое задание на проектирование для размещения на электронной площадке. В графе основание для проектирования необходимо указать что-то. Есть предписание инспектора с требованием пожаротушения ссылкой на НПБ 110-03 таб 1 п. 14 такого пункта в таб. вообще нет)


[21.04.2014 11:22:52]
 Ну так и пишите - основание - пердписание.
А под п.14 скорее всего имеется ввиду
3. Здания выставочных павильонов:
13.2. Двухэтажные и более
mt686 ®

[21.04.2014 11:41:08]
 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» Приложение А (обязательное), таблица А3, п. 30.1. не подойдет?


[21.04.2014 12:00:39]
 <3> Дренчеры устанавливаются под колосниками сцены и арьерсцены, под │

│нижним ярусом рабочих галерей и соединяющими их нижними переходными │

│мостиками, в сейфах скатанных декораций и во всех проемах сцены, включая │

│проемы портала, карманов и арьерсцены, а также части трюма, занятой │

│конструкциями встроенного оборудования сцены и подъемно-опускных │

│устройств.



>>здание культурно-зрелищного назначения



Из ФЗ123

е) Ф3.6 - физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с

помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани;

или

2) Ф2 - здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений, в том числе:

а) Ф2.1 - театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с

трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в

закрытых помещениях;

б) Ф2.2 - музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых

помещениях;



Не, ну физкультура, тоже культура, но не настолько.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пожаротушение в крытом спорт комплексе      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.