гибкая подводка АСПТ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[19.04.2014 9:41:34]
 Уважаемые знатоки, вопрос. Здание оборудовано спринклерной системой пожаротушения на жесткой подводке, а одно помещение не оборудовано, забыли. Можно ли дооборудовать это помещение с помощью гибкой подводки? Если можно, то укажите норматив.


[19.04.2014 9:47:47]
 Желательно конечно изначально определиться с терминами, жёсткая подводка это стальные (пластиковые, чугунные) трубы?, а гибкая подводка это рукав пожарный (шланг резиновый)?


[19.04.2014 10:58:20]
 Система расчитана, и добавление даже одного помещения может всё испортить.
Необходимо изменение в проект и перерасчёт системы - это в идеале.
Или запись ГИПа о возможности "дооборудования" (подпись, дата) - это по жизни.
А какими трубами разрешит вам ГИП дооборудовать - это зависит от полноты нАлитого стакана.
Норматива на дооборудование так, как вы хотите - нет.
Хотя, если подключился уважаемый FlintFD ®, то он подскажет вам лучше и подробнее.
NB

[19.04.2014 11:19:45]
 Нет прямого запрета на применение гофрированного гибкого трубопровода из нержавеющей стали KOFULSO и соединителей "труба-ороситель" (согласовано: ГУ ГПС МЧС РФ № 18/4 от 04.10.04). Надо только выбрать правильный диаметр отвода(поставка d=15-32 мм) и учесть максимально допустимую длину этого участка присоединения, чтобы вписаться в существующие насосные агрегаты.
ув.FlintFD, располагает классной методикой расчета и обоснования.


[19.04.2014 12:18:59]
 Вообще-то такая подводка обычно используется для соединения спринклера на подвесном потолке со стальным рядком. Если автор темы под фразой "дооборудовать помещение с помощью гибкой подводки" подразумевает именно это, проблем нет.Если что-то другое,нужно разбираться.
NB+

[19.04.2014 13:03:34]
 Цитирую текст письма почти дословно:

Главное управление Государственной противопожарной службы МЧС России рассмотрело Ваше обращение и учитывая заключение ФГУ ВНИИПО МЧС России от 14.05.2004 г., не возражает против применения трубопроводов из нержавеющей стали с латунными фитингами производства фирмы КОФУЛСО…. в водозаполненных автоматических спринклерных установках водяного и пенного пожаротушения.
При этом номинальная температура срабатывания теплового замка (колбы) оросителей устанавливаемых на вышеуказанных трубопроводах не должна превышать 141 градус С.


[19.04.2014 13:18:25]
 Никто и не спорит про возможность применения KOFULSO, вместе с тем топикстартер так и не уточнил, что он имеет в виду под гибкой подводкой. Судя по его сообщению, на гибкой подводке должно быть всё помещение. А не полетят ли в связи с этим все расчёты системы? У KOFULSO коэффициент гидравлического сопротивления нехилый (70 для уравнения Хейзен-Вильямса, стальные трубы 120, практически в два раза больше). Метровые опуски к оросителям из KOFULSO уже дают неплохое сопротивление, а тут целое помещение. Что то наверно я не туда, вдруг там действительно предполагается всё прокинуть шлангами из садово-огородного магазина... :)


[20.04.2014 14:23:29]
 помещение 6 м2, всего 2 оросителя


[20.04.2014 15:47:17]
 Нда уж... Никто не лишает Вас права сделать так как хочется а не как положено, но и инспектора ГПН тоже никто не лишает права принять в последующем соответствующие меры. Выбор за Вами конечно.
Считать надо а не не авось лепить, но это Ваше право...


[20.04.2014 17:56:22]
 Ув.gorg, если всего 2 оросителя, всё упрощается.Если к каждому идёт свой металлорукав и есть расчёт ,от наездов отобьётесь.


[21.04.2014 15:23:08]
 на гибких шлангах? те которые продаются в Леруа Мирлен, подсоедините на ура! берите газовый шланг из нержавейке и ставите.


[21.04.2014 15:40:54]
 
Цитата FlintFD 19.04.2014 13:18:25
вдруг там действительно предполагается всё прокинуть шлангами из садово-огородного магазина... :)
--Конец цитаты------
нельзя же так шутить, кругом полно неадекватов:
Цитата asfedot 21.04.2014 15:23:08
те которые продаются в Леруа Мирлен, подсоедините на ура!
--Конец цитаты------


[21.04.2014 18:21:08]
 Давайте, ув. дамы и господа, а также дор.товарищи ,исходить из того, что п.5.7.3 читали все.


[21.04.2014 20:04:12]
 И дор. товарищ sfedot ® тоже читал? Как-то я не могу из того исходить.


[22.04.2014 11:27:37]
 Ну понимаю... надо же набить цену подороже и сказать что это очень архиважно пересчитать весь гидравлический расчёт проекта и расход воды, может даже потребуется увеличить диаметр магистрального водопровода и установить бак с новыми мощными насосами Гринфудс и по новой провести экспертизу проекта! Вот это очень профессионально! Правда заказчик может послать исполнителя далеко и надолго, поэтому нужно попроще подходить к этому, оформить дополнения к рабочему проекту и внести изменения в спецификацию проекта добавить эти спринклеры и кусок трубы с отводом в общую схему спецификацию и пересчитать гидравлический расчёт не трогая магистральные трубы и насосы.


[22.04.2014 11:56:46]
 Ну рассказать сказку заказчику о увеличении затрат на систему думаю не получится, т.к.:" ... Здание оборудовано спринклерной системой пожаротушения на жесткой подводке, а одно помещение не оборудовано, забыли.". А вот шанс получить от заказчика по шапке за "забывчивость" очень велик. Так же велик шанс что заказчик в будущем получит по шапке от ГПН, за невыполнение ч. 1 ст. 83 ФЗ-123, есть проект, в нём стальные трубы, а тут х.з. что прокинуто... Я бы так и сделал, влупил "премию" заказчику и пусть он разбирается сам, кто не по проекту сделал, чего забыл... Сроку бы дал скажем месяц, на устранение недостатков, а потом всё это попадает под приостановку... Сам бы сидел и смотрел как вся эта компания суетится и крайних ищет, не сомневаюсь что найдут, причём это будет монтажник. Штраф то уже платить по всякому, от 150 000 р... в общем думаю кто нибудь очень пожалел бы за такие фокусы.


[22.04.2014 12:15:22]
 
Цитата asfedot 22.04.2014 11:27:37
поэтому нужно попроще подходить к этому
--Конец цитаты------
в некоторых случаях простота - хуже воровства, дор. товарищ asfedot ®.
Леруа МИрлен, ГрИнфУДс - у Вас пишущая машинка после Остапа Бендера по наследству доосталась?


[22.04.2014 12:25:34]
 " ГрИнфУДс " (с)

это зеленый фунт?


[22.04.2014 13:23:37]
 Да,сурова она, реальность форумов. Одно неловкое "слово-не-воробей", и выпустивший попадает под щедрую раздачу.


[22.04.2014 13:44:28]
 Если кому интересно: реальная история про KOFULSO.
Деревянная (то есть абсолютно) гостиница.
Опуски выполнены на основной потолок с помощью KOFULSO.
После зимы гофрошланг превратился в практически гладкую трубу из-за просадки фундамента.


[22.04.2014 13:50:26]
 Нина ®

как из-за просадки фундамента мет. гофра может "распрямиться"?
ну опустится угол у здания, ну стена... а тут получается трубопровод с основным потолком остался на месте и подвесной потолок с оросителем пошли "гулять"? здание то само еще стоит? или все же гофру заморозили и она расширилась (распрямилась) из-за льда?


[22.04.2014 13:55:16]
 
Цитата zerber 22.04.2014 13:50:26
как из-за просадки фундамента мет. гофра может "распрямиться"?
--Конец цитаты------
привезли с объекта кусок "прямой" кофулсы, пришлось часть опусков менять.
Здание стоит, но еще не эксплуатируется.


[22.04.2014 13:57:49]
 "как из-за просадки фундамента мет. гофра может "распрямиться"?" (с)

я вообще не так понял пост ув. Нины

"Опуски выполнены на основной потолок с помощью KOFULSO." (с)

может с основным потолком пошел гулять, только я такое решение себе представить не могу.


[22.04.2014 14:11:12]
 В общем, я овца как обычно.

Не опуски, а

https://cloud.mail.ru/public/b02732d...


[22.04.2014 14:56:45]
 http://s1.ipicture.ru/uploads/201404...
http://s1.ipicture.ru/uploads/201404...


[22.04.2014 18:17:29]
 Нельзя.
п.5.7.1
Т.к. вы не будете из-за 2 оросителей выполнять 5.7.3.
NB+

[23.04.2014 12:21:42]
 Ув.Gorg, сейчас в общественных и офисных зданиях с подвесными потолками редко обходятся без таких гибких отводов. Потому что, чтобы пройти трубопроводом АУПТ в запотолочном пространстве, заполненном венткоробами, трубами канализации, отопления и др., а потом еще и попасть оросителем в геометрический центр плитки подвесного потолка проще использовать гибкие трубопроводы типа Kofulso - нержавейка, держит 16-40 атм., в зависимости от диаметра.

К сожалению, нормы типа СП5, отстают от требований жизни в часть их использования. Хотя у дилеров есть все сертификаты и необходимые письма по испытаниям из ВНИИПО.

Единственная трудность, как и говорят здесь спецы, надо делать расчет, подтверждающий такую возможность использования в уже смонтированной системе. Сопротивления у труб другие и надо использовать методику и номограммы вот этих ученых с не русскими фамилиями, о которых напоминал ув. FlintFD. Расчет не простой: то ли по одной трубе, то ли по двум. Надо считать. А вписаться надо в существующие насосные агрегаты. Только в этом и трудность.



[26.04.2014 9:32:54]
 Если подвесной потолок несъемный, то только варить, если типа армстронг то можно монтировать гибкую подводку. Соответственно произвести перерасчет гидравлики, для изменения трубопроводов или подтверждения уже принятых решений
  Дискусия закрыта