Время восстановления электропитания

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.04.2014 9:04:47]
 Коллеги, хотелось бы узнать время, в течение которого необходимо восстановить основное электропитание.
Имеется объект запитанный по 2-й категории электроснабжения.
Второй источник электропитания ДГА.
Информация необходима для того чтобы определить объём емкости для диз.топлива.
Ранее в ПУЭ (1998 года) этот момент был прописан, сейчас нет.
"Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады".
А, вот в течение какого времени должно быть восстановлено эл.питание непонятно?
Может в каком-то другом нормативном документе прописано данное время?


[15.04.2014 9:42:27]
 В ТРоПБ (для АУПС, АУПТ и СОУЭ )написано - бесперебойное электропитание, а значит без перебоев.
Ставьте АКБ на время запуска дгу.


[15.04.2014 9:45:12]
 Ув.Viss ®, я пишу про вторую категорию, а не про первую.
Разницу улавливаете?


[15.04.2014 9:47:03]
 Конечно, но положения ТР распространяется на все категории - бесперебойно.


[15.04.2014 9:54:44]
 :) не шутите так.


[15.04.2014 9:58:12]
 А я и не шучу - можете сами ТР открыть, да и отсутствие второй кат в СП 5 должно наталкивать на мысли.


[15.04.2014 10:06:48]
 Да причём тут вообще СП5?
Я в своём вопросе где-то указал на системы АУПС, АУПТ?


[15.04.2014 10:11:01]
 А Вы в своём вопросе где-то указали, что речь не о системах АУПС, АУПТ?
Учитывая тематику форума, это и предполагалось.


[15.04.2014 10:11:46]
 :))) Смешной Вы право.


[15.04.2014 12:02:50]
 Интересный вопрос)
в отношении сетевых организаций - не уверена, что вам подойдет.

постановление правительства 861


31(5). В договор включаются условия, соответствующие установленной документами о технологическом присоединении категории надежности энергопринимающих устройств, в отношении которых заключен договор:
а) о допустимом числе часов ограничения режима потребления в год, не связанного с неисполнением потребителем услуг (потребителем электрической энергии, в интересах которого заключен договор) обязательств по соответствующим договорам и их расторжением, а также с обстоятельствами непреодолимой силы и иными основаниями, исключающим ответственность сетевых организаций, гарантирующих поставщиков, энергосбытовых организаций и иных субъектов электроэнергетики перед потребителем услуг (потребителем электрической энергии, в интересах которого заключен договор) в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров. Условие о допустимом числе часов отключений потребления в год не исключает обязанность потребителя услуг (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключен договор) совершать действия, предусмотренные Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, направленные на введение в отношении него полного или частичного ограничения режима потребления по истечении указанного допустимого числа часов отключений потребления в год;
б) о сроке восстановления энергоснабжения энергопринимающих устройств, в отношении которых заключен договор.



31(6)Категория надежности обусловливает содержание обязательств сетевой организации по обеспечению надежности снабжения электрической энергией энергопринимающих устройств, в отношении которых заключен договор.
Для первой и второй категорий надежности допустимое число часов отключения в год и сроки восстановления энергоснабжения определяются сторонами в договоре в зависимости от параметров схемы электроснабжения, наличия резервных источников питания и особенностей технологического процесса осуществляемой потребителем услуг (потребителем электрической энергии, в интересах которого заключен договор) деятельности, но не могут быть более величин, предусмотренных для третьей категории надежности.
Для третьей категории надежности допустимое число часов отключения в год составляет 72 часа, но не более 24 часов подряд, включая срок восстановления электроснабжения, за исключением случаев, когда для производства ремонта объектов электросетевого хозяйства необходимы более длительные сроки, согласованные с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Потребитель услуг (потребитель электрической энергии, в интересах которого заключен договор) обязан обеспечить поддержание автономного резервного источника питания, необходимость установки которого определена в процессе технологического присоединения, в состоянии готовности к его использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.
Если необходимость установки автономных резервных источников питания возникла после завершения технологического присоединения, то потребитель услуг (потребитель электрической энергии, в интересах которого заключен договор) обязан обеспечить его установку и подключение в порядке, установленном Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.
Сетевая организация не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие неисполнения потребителем услуг требований настоящего пункта и повлекшие за собой повреждение оборудования, угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности и (или) безопасности государства, значительный материальный ущерб, необратимые (недопустимые) нарушения непрерывных технологических процессов производства.
(п. 31(6) введен Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)


[15.04.2014 12:13:22]
 то есть имеем для 2 категории:
время отключения питания от электроприемника - не более времени включения аварийного питания персоналом (ну и не более 24 часов, конечно).
Время восстановления - не более 24 часов.


[15.04.2014 13:43:58]
 Понятно, ув.Aminka ®. Большое спасибо, но ведь 24 часа это время для 3-й категории.

"п.1.2.21 ПУЭ.
Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток".

Вы случайно не знаете, может быть в ПТЭЭП данный вопрос оговаривается?


[15.04.2014 13:49:36]
 Иначе непонятен смысл второго источника эл.питания, если время восстановления работоспособности основного источника питания не превышает 24 часа.


[15.04.2014 14:37:30]
 нет, не знаю.

а вот в чем разница - самой интересно. Вероятно, 2 категория подразуумевает, что время переключения на питание персоналом все же должно быть ограничено интрвалом уда меньшим, чем сутки)
Но чему равно это время я не знаю.


[15.04.2014 14:40:00]
 Жаль, придётся емкость ДГА рассчитывать на сутки.


[15.04.2014 15:00:43]
 а у вас договор есть с какой-то обслуживающей компанией? самое главное в пост.861 - что это время фиксируется в договоре. Если есть такое - то может повезет и меньше 24 часов будет.


[15.04.2014 15:30:51]
 Нет, договора у нас никакого нет. Мы проектная организация.
Проектируем здание вокзала. Естественно на РЖД имеются службы отвечающие за эксплуатацию энергохозяйства. Придётся брать у них какую-то бумагу, с указанием времени восстановления.


[15.04.2014 18:04:30]
 Сегодня так заинтересовалась этим вопросом что выяснила у знакомого энергетика, что по Москве лично у их компании внутр.регламент - 2 часа. А по факту не всегда получается эти два часа реализовать, к сожалению. Вот так) Придется запрашивать. или 24 считать.


[16.04.2014 15:46:04]
 В РД ЭО 0052-00 "Дизель-генераторные установки атомных станций. Общие технические требования"
Так же указано про 24 часа работы ДГУ.
4.9 Для межблочных ДГУ промежуточный склад топлива должен иметь емкости с запасом топлива, необходимым для работы ДГУ в течение не менее 24 ч на номинальной мощности.


[16.04.2014 20:03:46]
 здесь ключевое слово - "промежуточный"
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 