О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Чем заменить ИП212-3СУ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
AlBond ®

[09.04.2014 15:50:58]
 Добрый день! Подскажите пожалуйста какими современными извещателями можно заменить ИП212-3СУ и ИП212-41М. Сработки надоели, особенно когда сезон мелких мушек, частые сработки от сквозняков и т.д.ППК стоят сигналы 20П. Рассматривали 5 лет назад варианты ИП212-58, ИП212-70,тогда с деньгами не получилось.Сейчас все согласны провести замену. Интересует надежность в первую очередь, и шлейфы чтобы оставить старые, только пятки менять. С уважением Александр.


[09.04.2014 16:10:15]
 Надо же! А ув. Viss утверждает, что сработок не должно быть в принципе.
Меняем всю систему на адресный Болид и будет счастье.


[09.04.2014 16:18:17]
 В последнее время с Вашей стороны существенно участился процент наговоров в мою сторону...


[09.04.2014 20:17:05]
 Уважаемый AlBond ®
Все зависит от типа объекта защиты. Например в метрополитене 3СУ вообще нечем заменить. Любой извещатель с мелкой сеткой ( типа 34А) в условиях подземных сооружений метрополитена забьется пылью за 2-3 недели и превратиться в очень плохой тепловой ( дым поступит в камеру когда сетка прогорит).
Если не найдете замену, с учетом своих условий эксплуатации, имейте в виду, что 3СУ легко разбирается и чистится ( даже носовым платком, если Вам недоступна более высокая технология). Для защиты от мошек ( а основной враг извещателя это паучек, который натягивает паутину внутри оптической системы) я, в былые времена, применял " военную хитрость".
В донышке ( с обратной стороны извещателя) есть отверстие для слива воды в случае протечки с потолка). Его надо заткнуть узкой полоской пленки от бутылки ( похоже на зуботычку), предварительно обмазав его в липучке от мух. Несмотря на "дикость" предложения, это работает. Более того можете провести его как рацпредложение "Устойство для контроля оседания пыли в извещателе".


[09.04.2014 20:28:35]
 Могу посоветовать http://www.tinko.ru/p-005354.html
Сетка очень мелкая. А сквозняки-пыль....чистить надо своевременно.
Или тот же ДИП34А брать с авт. извещением о запыленности.


[09.04.2014 21:38:36]
 Уважаемый mavas01 ®, а Вы какой 3СУ имеете в виду:
тот, который можно красить под хохлому
http://irsetcenter.ru/catalog/smoke-...
или же легендарные:
http://www.dean.ru/catalog/item/2605...
?



[09.04.2014 21:42:01]
 ИП212-3СУ у нас стоят практически на улице,
(помещения где стоят трансформаторы), решётка
смотрит на улицу. Раз в 2-3 года бывают сработки,
не чаще. Протираются носовым платком, разбираются
лёгким нажатием отвёртки. Жаль, что их сняли с
производства.
Проблемы не в сквозняках, а в том, что ТО проводится
в виде подписания актов приёмки


[09.04.2014 22:09:05]
 >> Жаль, что их сняли c производства.
Откуда инфа??

Заказал кучку ИП212-3су когда приехал забирать почуял неладное с коробками (они были меньше чем обычно). Когда уже приехал все же посмотрел что за извещатели и был удивлен, так как привык их видеть в классическом корпусе. Хоть бы какую нить циферку в конце добавили. Но посмотрим как они поведут себя на объекте (в данном случае детский сад).


[09.04.2014 22:14:58]
 Поведут-то нормально, но монтажники будут
долго материться, новая база для них разработана
каким-то менеджером, не иначе.
Из 10 установленных извещателей один-два не подключаются.
Проверено на ИП212-3СМ-И.


[09.04.2014 22:24:15]
 Монтажник Вам, дорогой f2team, за эти извещатели большое спасибо скажет!


[09.04.2014 22:40:01]
 Ну-ну...


[09.04.2014 22:53:17]
 >> Монтажник Вам, дорогой f2team, за эти извещатели большое спасибо скажет!

Уже сказал. Из его уст это звучало как "по барабану какие они...". Опять же я ведь ничего не могу предьявить фирме продавшую мне эти извещатели. Я заказывал ИП212-3СУ я их получил.
ИРСЭТ хоть бы буковку или циферку к ним бы приписали.


[10.04.2014 0:04:37]
 Уважаемый f2team!
Так какой ИРСЭТ Вы имеете в виду ООО или ЗАО?
Т.е. какие ИП212-3СУ Вам дали вместо ранее производимых:
http://irsetcenter.ru/catalog/smoke-...
или
http://www.dean.ru/catalog/item/2605...
???
Наша уважаемая Нина и Ваш ответ ждет...


[10.04.2014 11:54:25]
 bvv, я понял у этих извещателей два разных названий: "ИП212-3СУ" и "ИП 212-3СУ NEW".

Да, заводы изготовители разные (по сертификату)для "ИП212-3СУ" ИП212-3СМ:
ЗАО "Инженерно-техническая компания ИРСЭТ-Центр", а

для "ИП 212-3СУ NEW" и др. (см. сертификат):
ООО "ИРСЭТ", при чём в сертификате НЕ указано слово NEW!

При заказе обращайте внимание при заказе на строку в спецификации изготовителя и на коды НКСТ (использует ИРСЭТ)и ЦФСК (используеи ЗАО "Инженерно-техническая компания ИРСЭТ-Центр"),
прикол в том, что юр/адрес этих компаний одинаковый, различаются только фактические адреса.



[10.04.2014 11:59:41]
 Ошибочные фразы читать:
.....на коды НКСТ (использует ООО "ИРСЭТ-Центр)и ЦФСК (используеи ЗАО "Инженерно-техническая компания ИРСЭТ-Центр")....


[10.04.2014 13:19:14]
 Уважаемый Dimma!
Оба этих изделия существенно отличаются друг от друга по внешнему виду, по способу соединения с базой и оба существенно меньше исходного продукта, так хорошо известного на рынке.


[10.04.2014 16:27:31]
 Вот такие вот пришли:
http://www.dean.ru/catalog/item/2605...


[10.04.2014 16:46:06]
 Подскажите, так какой ИП212-3СУ лучше заказывать?


[10.04.2014 16:58:38]
 Какой-какой - тот что исполнение ДИП34А
Зачем Вам 3СУ, Ув. Сержа:
https://docs.google.com/file/d/0BzB2...
https://docs.google.com/file/d/0BzB2...


[10.04.2014 17:17:00]
 Ув.Viss, согласен с Вами, но все же попадаются объекты где 34 не поставить.


[10.04.2014 18:12:59]
 Тогда ипд 3.1м - лучше.


[10.04.2014 18:27:02]
 Уважаемый f2team!
Обращайте особое внимание на маркировку контактов на базе!
Расположение контактов, приведенное в паспорте на схеме, вовсе не соответствует порядку расположения этих контактов на самой базе.


[10.04.2014 18:48:39]
 >> Обращайте особое внимание на маркировку контактов на базе!
Расположение контактов, приведенное в паспорте на схеме, вовсе не соответствует порядку расположения этих контактов на самой базе.

О_о Спасибо большое.


[11.04.2014 11:06:48]
 bvv, поэтому и написал: ...на коды НКСТ (использует ООО "ИРСЭТ-Центр)и ЦФСК (использует ЗАО "Инженерно-техническая компания ИРСЭТ-Центр")...


[11.04.2014 11:23:28]
 Уважаемый Dimma!
Скажу даже больше, в этих изделиях используются разные патенты на изобретения, RU 2509369 от ИРСЭТ-Центр и RU 2510532 от КБ "СВЕТА-ЛЕД".


[11.04.2014 11:31:02]
 Я это понял.


[11.04.2014 11:44:22]
 Только мне сдается, что схема электрическая принципиальная у них одна, причем ее пока никто и не заявлял, как объект интеллектуальной собственности...
  Ответ пойдет СЮДА