Помещение ВНС и ИТП

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.04.2014 14:32:42]
 Есть многоэтажный дом, несколько секций. В одной из секций в подвале есть помещения ВНС и ИТП с отдельным выходом на улицу. Помогите определиться нужно ставить пожарку и оповещение. СОУЭ тип 1.
ipa

[01.04.2014 14:42:14]
 Как только определитесь по каким требованиям необходимо делать ПС в доме более 28м , так сразу ответ на свой вопрос получите


[01.04.2014 14:52:13]
 Пожарка и оповещение в доме есть, вопрос только с этими помещениями т.к. кроме их нет ничего нет в подвале.


[01.04.2014 17:47:07]
 ВНС - водонасосная ?
ИТП - теплопункт ?


[01.04.2014 22:34:47]
 ВНС - водонасосная ?
ИТП - теплопункт ?

да так и есть, извините что сразу не пояснил.


[02.04.2014 11:02:33]
 Нет ни у кого решения, что делать с этими помещениями.
ipa

[02.04.2014 11:53:48]
 По аналогии "отдельных" товарищей:
Вы кто по жизни будете Nevskiy ®?

Въедливый работник эксплуатации?
Проектировщик?
Инсталлятор?


[02.04.2014 12:14:03]
 Стоимость пожарной сигнализации многоэтажного дома видимо сильно увеличится если поставить по одному оповещателю и одному ручнику в каждое помещение ВНС и ИТП соответственно
ipa

[02.04.2014 12:57:48]
 Ув.dizel2012 ®
Можно поподробней про ручник? Почему он там нужен. Ссылку не дадите?


[02.04.2014 13:12:20]
 
Цитата Nevskiy 01.04.2014 14:32:42
есть помещения ВНС и ИТП с отдельным выходом на улицу.
--Конец цитаты------
ИПР рекомендуется ставить у каждого выхода из здания


[02.04.2014 13:20:32]
 *рекомендуется - следует.


[02.04.2014 13:27:34]
 хм..откуда в насосных станциях требование ставить АПС?


[02.04.2014 13:32:10]
 А кабели в щитах коротнут?


[02.04.2014 13:33:17]
 А вдруг вода некачественная - тут реки горят
http://deita.ru/news/incidents/14.03...


[02.04.2014 13:43:26]
 Вопросы непонятны. В нормах написано ИПР рекомендован значит рекомендован, обсуждать нечего.
И вобще и теплопункт и насосная могут не оборудоваться АПС при отсутствии складирования горючих материалов.


[02.04.2014 13:43:45]
 "А кабели в щитах коротнут?" (с)

пусть коротят, есть приложение А к СП 5 в исключениях стоит ваша насосная.
ИТП - помещение в котором кроме воды вообще нифига нет, ну растечется горячая вода на пол и уйдет в трап, что с того?

Если у Вас нет более 1,5 литров на метр пож. нагрузки то АПС не надо.

Лично мое мнение, поставить надо, лишним не будет.


[02.04.2014 13:46:08]
 
Цитата СергейКо 02.04.2014 13:43:45
Если у Вас нет более 1,5 литров на метр пож. нагрузки то АПС не надо.
--Конец цитаты------
Это юмор такой? К воде относится?


[02.04.2014 13:46:20]
 Ну так там "насосная обычная", а у Вас "насосная электротехничсекая полущитовая"


[02.04.2014 13:47:20]
 я проектировщик. В помещениях ИТП я не ставил пожарные датчики да и оповещение тоже. Но тут дело в том что помещения нахождятся в подвале и кроме них нет других помещений. Есть сообращение поставить оповещение в ВНС.


[02.04.2014 13:47:23]
 dizel2012 ®[02.04.2014 13:46:08]

А чем не кабельное сооружение? Туда же и трубопроводы с горючей изоляцией.


[02.04.2014 13:48:32]
 Nevskiy ®

Это помещение с временным пребыванием людей - значит СОУЭ необходимо.
Это СОУЭ надо от чего-то запускать - значит АУПС необходимо.
Всё просто.


[02.04.2014 13:51:46]
 Вы издеваетесь все что ли ? Читаем "Приложение А" п.А.4.
Какие ИПРы, какая пожарка ???


[02.04.2014 13:53:43]
 Есть и другие приложения. Приложение Н


[02.04.2014 13:58:09]
 dizel2012
Не путайте обязательное с рекомендуемым


[02.04.2014 14:01:56]
 Я не нашел в нормах что требуется АПС в этих помещениях. Оповещение может сработать от общего сигнала пожара. Оповещение ставить в оба помещения?


[02.04.2014 14:02:52]
 Conan_w ® [02.04.2014 13:58:09]

А Вы когда-нибудь получали замечания по нарушению СП5:
17.2. Технические средства обнаружения пожара и формирования сигнала управления должны формировать сигналы управления:
а) для включения средств оповещения и управления эвакуацией - за время, обеспечивающее эвакуацию людей до наступления предельных значений опасных факторов пожара;
б) для включения средств пожаротушения - за время, при котором пожар может быть потушен (или локализован);
в) для включения средств противодымной защиты - за время, при котором обеспечивается прохождение людей по путям эвакуации до наступления предельных значений опасных факторов пожара;
г) для управления технологическими устройствами, участвующими в работе систем противопожарной защиты, за время, определенное технологическим регламентом.


[02.04.2014 14:06:08]
 Nevskiy ®

Проглядели:
ИТП производственное помещение в подвальном этаже - по СП 5 А3 - АУПС.


[02.04.2014 14:07:23]
 Впрочем как и насосная.


[02.04.2014 14:11:09]
 
Цитата Conan_w 02.04.2014 13:58:09
Не путайте обязательное с рекомендуемым
--Конец цитаты------
Опыт показывает, что требования инспекции ставить ИПР у каждого выхода из здания оспаривать бесполезно, дешевле ручник поставить.


[02.04.2014 14:27:17]
 Viss
- По 17.2 никогда не получал замечаний. К чему Вы ?

"ИТП производственное помещение в подвальном этаже - по СП 5 А3 - АУПС."
- Брррр... докажите что оно производственное, а я в свою очередь докажу что ИТП относится к бойлерным, о чём говорит п.А.4. (насосная там же)

dizel2012
Ну, инспекторы везде разные. У нас в городе нормальные, в области к примеру требуют по 3 адресных извещателя в помещении ставить. Тут как грица - чистая лотерея.


[02.04.2014 14:35:42]
 По предыдущим объектам, помещения не орборудовались ни ПС ни СОУЭ совсем и замечания не выставлялись. Поросто я тут недавно поэтому поднял вопрос. Вот сижу разбираюсь.


[02.04.2014 14:36:15]
 Conan_w ®

Мне очень жаль, что Вы не знаете классификации помещений по функциональной пожарной опасности.
Посмотрите ст.32 нашего Наиважнейшего Основополагающего закона.
Нет там бойлерных.


[02.04.2014 14:41:29]
 "Это юмор такой? К воде относится?" (с)

если Вы в помещение насосной станции "накидаете" кабель с пож. нагрузкой 1,5 л на метр и более то Вам скажут делать АПС. Я ведь не знаю способ прокладки кабеля, как они там в насосной это делают.

По нормам делать не надо! Я бы для успокоения своей души поставил =)


[02.04.2014 14:43:19]
 "Посмотрите ст.32 нашего Наиважнейшего Основополагающего закона." (с)

а как Вы здания и объекты к помещению приравняли?


[02.04.2014 14:50:00]
 Viss
"Мне очень жаль, что Вы не знаете классификации помещений по функциональной пожарной опасности.
Посмотрите ст.32 нашего Наиважнейшего Основополагающего закона.
Нет там бойлерных."

Я рад что Вы знаете. Только уж тогда договаривайте. К чему Вы вообще клоните ? Где связь ?


[02.04.2014 15:10:44]
 СергейКо ®
Потому что тут про помещения напсиано:
1. Здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы
помещений, функционально связанные между собой) по классу функциональной пожарной опасности в
зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей,
находящихся в здании, сооружении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на:


[02.04.2014 15:16:26]
 Viss ®
Да Вы толком объясните ... на каком основании я обязан ставить АУПС в помещениях автора ветки ? Я пока от Вас не вижу здравомыслящих цитат - относящихся к теме.

Вот вам моё:
А.4 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.);
- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного обо-
рудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток.

Ваш ответ ?


[02.04.2014 15:17:08]
 Ув. Viss ® да Вы чего сегодня?

по Вашей логике, насосные станции в здании жилого дома - отдельный пожарный отсек?
ipa

[02.04.2014 15:18:59]
 Ха-ха-ха.... ребят, дай Вам волю Вы Байконур обоснуете.
Уважаемый Nevskiy ® раз уж Вы проектировщик , то прошу Вас представить
текст норматива согласно коих Вы решили делать в здании ПС и все станет на свои места.


[02.04.2014 15:21:45]
 Conan_w , Я предерживаюсь этого же мнения что ПС не нужно, а как с оповещением?


[02.04.2014 15:24:29]
 "Ха-ха-ха.... ребят, дай Вам волю Вы Байконур обоснуете." (с)

он вроде бы уже существует и эксплуатируется, нет))))


[02.04.2014 15:26:57]
 ipa
мне никто не требует там ставить ни ПС ни СОУЭ. Выше я писал что до этого сдавали и так. Но я решил разобраться по логике, помещения с временным пребыванием людей, кроме этих помещений ничего нет в подвале.


[02.04.2014 15:30:44]
 * от меня
ipa

[02.04.2014 15:42:57]
 Ну пожалуйста, ну что Вам стоит.....нормы плиз-з-з....
же ман па си жур.....


[02.04.2014 15:56:10]
 По нормам не надо, если только СОУЭ.


[02.04.2014 16:03:56]
 Ув. ipa Вы хотите получить ссылку на п.6.2 таб.А1 ? или на что Вы намекаете?
ipa

[02.04.2014 16:25:12]
 Совершенно верно. Ссылка уточняет параметры ПС- только в квартирах, а остальное в СП54, но там только коридоры, консержная и т.д. и то же конкретный перечень помещений где и чем.
В то же время не зная параметров дома тяжко судить о необходимости и параметрах ПС. Может ПС нужна, а может и нет.


[02.04.2014 16:28:14]
 Дом многоэтажка в несколько секций. Высота 25 этажей, 76м.


[02.04.2014 16:28:49]
 А почему А2,А3,А4 не смотрим?


[02.04.2014 16:34:52]
 "Ссылка уточняет параметры ПС- только в квартирах, а остальное в СП54" (с)

как бы да, но и как бы нет)))) на этот пункт есть пояснение, зато есть еще п.А4 который относится к перечню.

Насосная станция и ИТП (грубо говоря - бойлер с "обвязкой") подпадают под А4, даже если бы здание было бы высотой более 28 м.



[02.04.2014 16:35:23]
 Смотрю, но ничего подходящего под ВНС и ИТП не нахожу.


[02.04.2014 16:36:50]
 "Смотрю, но ничего подходящего под ВНС и ИТП не нахожу." (с)
как это ВНС (водяная насосная станция) - не насосная водоснабжения? =)


[02.04.2014 16:42:35]
 да это насосная водопроводная станция, укажите название документа и пункт пожалуйста.


[02.04.2014 16:43:46]
 СергейКо ® [02.04.2014 16:34:52]

Чего интересного в А.4. ?

- .... насосных водоснабжения.... в которых отсутствуют горючие материалы;

Покажите мне такую насосную, в которой нет горючих материалов.

Статья 12. Классификация веществ и материалов (за исключением строительных, текстильных и кожевенных материалов) по пожарной опасности

3) горючие - вещества и материалы, способные самовозгораться, а также возгораться под воздействием источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления.


[02.04.2014 16:44:12]
 "да это насосная водопроводная станция, укажите название документа и пункт пожалуйста." (с)

документ СП 5.13130 Приложение А п.А4 вторая строчка перечисления после венткамер, но перед бойлерой.


[02.04.2014 16:45:19]
 "- .... насосных водоснабжения.... в которых отсутствуют горючие материалы; " (с)

кто что курит-то?

" других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы"

Вы о чем?
ipa

[02.04.2014 16:51:46]
 Робяты, а кто проектировал сам более 28 ?

Nevskiy ®
"""" Дом многоэтажка в несколько секций. Высота 25 этажей, 76м. """ Мало больше хочу
ipa

[02.04.2014 16:56:40]
 А в душевых и санузлах могут быть горючие материалы?


[02.04.2014 17:00:34]
 СергейКо ®

Изучайте русский язык, причастный оборот в данном случае относится ко всем существительным.

ipa [02.04.2014 16:56:40]

Туалетная бумага, я бы сказал легковоспламеняемый материал, но обойсь классом горючий.
А в душевых горючая упаковка, полотенца и т.д. Если начать считать на В2 выйдем 100%


[02.04.2014 17:00:35]
 "А в душевых и санузлах могут быть горючие материалы?" (с)

загибайте пальцы: шерстяной коврик, туалетная бумага, пластиковые держатели, полетенец - 2 шт. газета, чтобы почитать, освежитель и т.д. и т.п - чем не горючие материалы? =)


[02.04.2014 17:01:43]
 Вот уже что-то, теперь пожарная идеология пришла к СергейКо ® .
ipa

[02.04.2014 17:02:42]
 О, пора домой!
Напоследок, если примечание это только уточнение что в коридоре необходимы тепловые, то ПОЧЕМУ В ЗАЛЕ, КУХНЕ и т.д. не делают полномасштабную ПС? Непорядок......


[02.04.2014 17:02:46]
 "Изучайте русский язык, причастный оборот в данном случае относится ко всем существительным."

где Вы там нашли причастный оборот? это перечисление однородных членов предложения


[02.04.2014 17:06:06]
 СергейКо ®

1,2,3,4 и 5, в в которых отсутствуют горючие материалы.
Помещенией в которых, а не здания, в котором.

И хватит спорить с эксперотм лингвоаналитики.


[02.04.2014 17:07:19]
 основной акцент И ДРУГИХ ПОМЕЩЕНИЙ, в которых нет горючих материалов


[02.04.2014 17:08:20]
 "1,2,3,4 и 5, в в которых отсутствуют горючие материалы."

забыли написать - и другие 5! молодцы, садитесь


[02.04.2014 17:09:01]
 "1,2,3,4 и 5, в в которых отсутствуют горючие материалы." (с)

а, ну тогда да. тогда да, вычеркиваем, ставим всем помещениям категорию В2


[02.04.2014 17:09:13]
 ipa [02.04.2014 17:02:42]

Это временно, вот вступит в силу приложение С и...
С.1 При оборудовании жилых зданиях системой пожарной
сигнализации в прихожей(их) квартиры должны быть установлены
ручной и дымовые или газовые пожарные извещатели. Пожарные
извещатели подключаются в шлейф центрального прибора или в шлейф
внутриквартирного или этажного прибора, подключенного к центральному
прибору.
Допускается установка в прихожих квартир ручных и тепловых
пожарных извещателей, при этом над входной дверью квартиры со стороны
вне квартирного коридора устанавливают спринклерный ороситель,
запитанный от водопроводной сети здания.


[02.04.2014 17:10:51]
 
"И хватит спорить с эксперотм лингвоаналитики." (с)

а, ну тогда да. тогда да, вычеркиваем, ставим всем помещениям категорию В2


[02.04.2014 17:12:19]
 Основной акцент ПОМЕЩЕНИЙ, а каких, так - 1,2,3,4 и ДРУГИХ.
Странно, что Вы только сейчас обратили внимание.

Кстати, заметьте, что санузлы и венткамеры в разных пунктах именно по этой причине.
Ну посудите сами, разве можно считать помещение непожароопасным - аналогом категории В4 или Д, когда там горючие материалы, нет конечно.


[02.04.2014 17:13:13]
 Вообще, если начнет кабели считать при ВЕРТИКАЛЬНОМ вводе В2 и получится =)


[02.04.2014 17:13:15]
 " в прихожей(их) квартиры должны быть установлены
ручной и дымовые или газовые пожарные извещатели" (с)

ничего не кому не надо оторвать? тот кто это написал пусть и ездит на выезд. когда маленькие дети на ручник нажимать начнут


[02.04.2014 17:14:19]
 Главное своевременный сигнал о пожаре, ложняки вторично.
Руки можете оторвать тому, кто наживает.


[02.04.2014 17:14:41]
 "Основной акцент ПОМЕЩЕНИЙ, а каких, так - 1,2,3,4 и ДРУГИХ." (с)

с Вашим пониманием русского языка, действительно полный ппц пришел СП 5, спорить даже бесполезно, если читать не умеете.


[02.04.2014 17:17:30]
 Ладно - с 1 апреля Вас. Если серьезно на работе скучно - с Вами хотя бы досидел до конца рабочего дня. Спасибо! Пока!


[02.04.2014 17:22:24]
 Всем спасибо, буду делать как до этого делали.
ipa

[02.04.2014 19:40:55]
 Viss ®

[02.04.2014 17:17:30]Ладно - с 1 апреля Вас.

Viss-у больше не наливать, иначе он очнется к первомаю!!!!


[03.04.2014 9:39:50]
 "Viss-у больше не наливать, иначе он очнется к первомаю!!!!" (с)

ну вот на Первомай опять нальют и покатилось...


[03.04.2014 10:04:48]
 А мне кажется, что следующая отправная точка будет 17 апреля :)
  Дискусия закрыта