Проходы на неэксплуатируемом чердаке

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.03.2014 11:44:04]
 Всем доброго времени суток! Возник вопрос: при проектировании двухэтажного здания детского сада II степени огнестойкости класса КПО - С0, высотой до карниза менее 10 метров, над покрытием выполняется скатная кровля. Образуется пространство между покрытием и кровлей, которое в соответствии с СП 4.13130.2013 будет являться чердаком. На чердаке отсутствуют какие-либо помещения и не проложены коммуникации (только стропильная система, на которой держится кровля). Стропильная система такова, что нет возможности предусмотреть проходы в соответствии с п.7.8 СП 4.13130.2013. Выхода на чердак с лестничных клеток нет, снаружи есть люк для осмотра. Требуются ли в данном случае проходы? Спасибо.


[31.03.2014 13:50:44]
 требуются, делайте люк в ЛК (как делать ЛК по СП 2.1313020092012 вам решать)


[31.03.2014 14:48:09]
 Думаю на основании п.7.8 СП4.
"на чердаках вдоль всего здания и сооружения – не менее 1,6 метра. Ширина этих проходов должна быть не менее 1,2 метра. На отдельных участках протяженностью не более 2 метров допускается уменьшать высоту прохода до 1,2 метра, а ширину – до 0,9 метра".
вне зависимости есть там оборудование (коммуникации) или нет делать придётся.


[31.03.2014 14:53:29]
 Люк из л/к на чердак делать как раз наверное не обязательно, потому как в п.7.2 СП 4 для зданий более 10 метров.
А, вот ограждение по периметру кровли (для безопасности пожарных) и доступ через окна размером не менее 0,6x0,8 метра (по п.7.5 СП4) делать необходимо.
Кроме того, по прим. к п.4.1.12 СП10 в данных чердаках необходимо устанавливать ПК.


[31.03.2014 15:09:04]
 доступ через окна размером не менее 0,6x0,8 метра
согласен, ими тоже можно
лишнее..
Кроме того, по прим. к п.4.1.12 СП10 в данных чердаках необходимо устанавливать ПК.
КПО - С0 там нет сгораемых материалов и конструкций


[31.03.2014 15:32:58]
 КПО - С0 ещё не означает, что конструкции кровли (стропила, обрешётка) выполнены из металла.


[31.03.2014 15:44:54]
 у С0 конструкции К0, по табл. 6 №123-ФЗ группа горючести НГ..


[31.03.2014 15:51:18]
 Да, ладно Вам )))
Я ж не вчерась на свет явился.
"СП 2
п.5.4.5. Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности конструкций чердачных покрытий в зданиях всех степеней огнестойкости не нормируются".


[31.03.2014 16:14:36]
 Выход на чердак с лестничной клетки должен быть.
7.6 Выходы с лестничных клеток на кровлю или чердак
предусматриваются по лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 метра.


[31.03.2014 16:43:36]
 один из них (в запасе) ®

Но их можно покрасить Фениксом и они станут С0.


[31.03.2014 16:46:44]
 п.5.4.5 СП 2.13130.2012
в зданиях II степи огнестойкости стропила и обрешетку из горючих материалов покрывают..
огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности.
- 2-я группа - не менее 120 мин;
не думаю, что данные обработанные конструкции необходимо тушить, речь все же о возможности их сгорания
Установку пожарных кранов на чердаках следует предусматривать при наличии в них сгораемых материалов и конструкций.
если идем по 5.4.3 СП 2.13130.2009 согласен, там без обработки


[31.03.2014 16:52:53]
 "Но их можно покрасить Фениксом и они станут С0" (Viss ®)
Да, дадно Вам. И сертификат есть?

"7.6 Выходы с лестничных клеток на кровлю или чердак
предусматриваются по лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75x1,5 метра" (Асашай ®)

в п.7.6 говорится как должны быть выполнены выходы (если они требуются), а не о том, что они должны обязательно быть.


[31.03.2014 17:21:28]
 один из них (в запасе) ®

Да, по-моему с Вами этот сертификат искали и нашли. Помню, что это неправильно само по себе дерево всегда будет гореть, а значит никогда не будет С0....Но сертификат есть, вроде на 45 минут. Помимо Феникса еще и другая краска есть.


[01.04.2014 10:01:23]
 Если мы его тогда нашли, значит он у меня должен быть. Надо поискать.
Если согласно данного сертификата, состав Феникс переводит дерево в класс К0, то вопрос с повестки снимается.


[01.04.2014 13:50:41]
 Спасибо всем за информацию. Проход предусматривать на чердаке придется.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 