Подъезд пожарных автомобилей к складским зданиям

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 5 реплик


[17.03.2014 3:25:23]
 Здравствуйте.
Никак не могу въехать, п. 8.3 СП 4.13130.2013 распространяется на складские здания?
8.3 Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только
с одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях:
- меньшей высоты, чем указано в пункте 8.1;
- двусторонней ориентации квартир или помещений;
- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и
балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.


[17.03.2014 11:56:58]
 Формально да, а по уму нет.


[17.03.2014 12:38:13]
 Да вы чего???????!!!!!!!!!!!! Пункт 8.3 дает ссылку на п. 8.1, а в п. 8.1 идет речь о зданиях и сооружениях классов Ф1.3, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф4.4. Для складских зданий - это п. 8.2, а также ст. 98 ФЗ-123.


[17.03.2014 12:56:00]
 В п.8.3 ссылка на п.8.1 только в первой строке, а вот во второй: "- двусторонней ориентации квартир или ПОМЕЩЕНИЙ" её нет и поэтому формально можно прицепится.
Была бы в данной строке такая же ссылка на п.8.1, то вопросов бы не было.
Также и в третьей строке:
"- устройства ... или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий".
Также формально можно до ... ся


[17.03.2014 13:27:56]
 Для складов есть отдельный пункт 8.2 СП 4.13130.2013, а также ст. 98 ФЗ-123. Согласен, п. 8.3 СП 4.13130.2013 допускает двоякое толкование, но по духу нормы он не относится к зданиям и сооружениям класса Ф5.


[17.03.2014 15:43:24]
 Так я так и написал.
"Формально да, а по уму нет".


[21.05.2014 21:54:21]
 ответ мчс
http://yadi.sk/d/ZIvBc06MQvUpL


[17.10.2014 18:16:06]
 ув. morozofkk ® правильно я понимаю: раз требованиЯ пункта 8.3 распространяются на здания Ф5, значит при ширине более 18 метров и высоте менее 18 метров допустимо предусмотреть подъезд только с одной стороны???


[17.10.2014 20:35:05]
 Если здание класса Ф5 находится на территории производственного объекта, то выполняем требования ст. 98 ФЗ-123.

Статья 98. Требования к дорогам, въездам (выездам) и проездам на территории производственного объекта
4. К зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей с одной стороны при ширине здания или сооружения не более 18 метров и с двух сторон при ширине более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Если здание класса Ф5 не находится на территории производственного объекта, то выполняем нормы
8.2. К зданиям и сооружениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:
- с одной стороны - при ширине здания или сооружения не более 18 метров;
- с двух сторон - при ширине здания или сооружения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.
8.3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях:
- меньшей высоты, чем указано в пункте 8.1;
- двусторонней ориентации квартир или помещений;
- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

Т.е. во втором случае у вас три варианта для устройства проезда с одной стороны:
- ширина менее 18 м или
- двусторонняя ориентация помещений или
- устройство наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

Обратите внимание на разницу: ст. 98 про здания НА территории производственных объектов, а п. 8.2 просто про производственные объекты.


[17.10.2014 21:31:14]
 ответ мчс по ст.98
https://yadi.sk/i/RX8bWuWIc6aqV
  Дискусия закрыта