Помогите починить Сигнал 20П SMD вер.2.05

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Gor1980 ®

[11.03.2014 14:29:43]
 На довольно крупном объекте "Сургут Сити Молл" обслуживаем систему пожарной сигнализации на Болиде. Монтировали сами же, с помощью сертифицированных и прошедших официальное обучение специалистов. Приборы расположены в разных точках объекта и объединены линией интерфейса с топологией "кольцо". Питание 24В. В интерфейс включены разнообразные приборы, а так же Сигнал-20П SMD вер. 2.05 в количестве около 50 шт.
С ними проблема - адрес сбрасывается на нулевой, в основном при сработке реле С2000-СП1 или других переключений по питанию. Иногда сброс происходит не сразу, а через некоторое время (до недели).
На объекте есть Сигнал-20П SMD других версий, с ними проблем нет.
"0" всех приборов объединенны, кабель интерфейса КПСЭнг-FRLS 2х2х0,75 заземлен, согласующие резисторы установленны, все приборы перепрошиты новой прошивкой высланной
---------- Пересланное сообщение ----------
От кого: support <support@bolid.ru>
Дата: 6 ноября 2012 г., 14:42
Тема: FW: Прошивка для Связьсервиc Сургут
Вопрос: как устранить сбрасывание приборов на "0" адрес???


[11.03.2014 14:48:48]
 Бедный Сити-Молл...Там тысяч 10 народа из-за Вас страдает.
Нафиг кольцо и СП1 - rs-485 всегда шина.
И проверьте что заземленный экран не падает на "0".


[11.03.2014 14:50:12]
 Gor1980 ®, поясните, как вы подключили линию интерфейса с топологией "кольцо" и сколько всего приборов подключены на RS485.


[11.03.2014 15:35:56]
 Общая длина шины какая ?

Имхо у вас оборудование сидит на разных фазах, что приводит к броскам по питанию на оборудовании.

Отсюда - лишняя напруга на 485 интерфейсе, что приводит к сбросу приборов.


[11.03.2014 17:04:03]
 У вас только АПС или еще охранная сигнализация?
Если еще и ОС, то проверьте линии интерфейса.
Некоторые арендаторы перешли на охрану ЧОП и откинули от своих приборов RS-485. Возможно эти ветки до сих пор подключены к вашему интерфейсу и дают помехи.


[13.03.2014 1:47:40]
 Как это - адрес сбрасывается на нулевой?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Помогите починить Сигнал 20П SMD вер.2.05      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.