Стены лестн. клетки из сэндвич-панелей.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.03.2014 12:17:23]
 Как определено табл. 21 Прил. к 123-ФЗ, внутренние стены ЛК нормируются по REI.
Здание в стальном каркасе, ограждающие конструкции - сэндвич-панели.
Предусматриваем их огнезащитную обработку.
Но как обеспечить и обосновать требуемый предел огнестойкости крепежа с.-панелей к каркасу?
Есть ли в природе такой крепеж, имеющий сертификат по REI?
Встречал кто-нибудь?


[09.03.2014 7:25:44]
 Цитата - обосновать требуемый предел огнестойкости крепежа с.-панелей к каркасу? -
Если внимательно прочитать статьи 87 и 88 ТРоТПБ:
1. Требований по обязательной сертификации на соответствие узлов требованиям ТРоТПБ не предъявляется.
2. К подобным узлам предъявляется требования только предела EI.
Наш ВНИИПО с вопросами сертификации отсылает к сайту gost.ru. На его дочернем сайте есть сведения о сертификатах, в том числе и к узлам. Но всего один узел HILTI примыкания жб перекрытия к наружной стене там зарегистрирован. Не помню в обязательном или добровольном порядке.
В сертификатах на соответствие ТРоТПБ и ГОСТ 30247 пишут панели- сэндвич. Всего несколько сертификатов, в которых указывается стеновая ненесущая конструкция из сэндвич-панелей.
К заключениям ВНИИПО, Академии ГПС и одного испытательного центра по обоснованию предела огнестойкости из сэндвич-панелей прилагаются графические материалы исполнения крепежа сэндвичей к фундаментам, к ригелям и между собой. Ссылок в заключении на сертификаты узлов и другие ссылки по обоснованию пределов огнестойкости узлов нет.
На сайте одного из крупных производителей сэндвич-панелей (потому что не реклама) имеется письмо с разъяснениями об отсутствии обязательной сертификации подобных узлов.
Сами ответьте себе каким пределом огнестойкости обладает саморез?

Может вопрос все таки в общей устойчивости и геометрической неизменяемости конструкций стены лестничной клетки?


[11.03.2014 12:01:24]
 Цель№ 1 (не по СП11))) - обеспечить выполнение требований ч.2 ст. 137 123-ФЗ: Предел огнестойкости узлов крепления и сочленения строительных конструкций между собой должен быть не менее минимального требуемого предела огнестойкости стыкуемых строительных элементов.
Цель № 2 - доказать, что эти требования принятыми проектными решениями будут выполнены.
Общая устойчивость и геом. неизменяемость при пожаре зависит от огнестойкости узлов в 1-ю очередь. А у обычного самореза предел огнестойкости невелик (точно не более R15). И через четверть часа после начала пожара с-панели, которыми выгорожена ЛК, полетят вниз.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Стены лестн. клетки из сэндвич-панелей.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.