Подпор в тамбур-шлюз

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.02.2014 8:10:46]
 Подскажите, нужно ли включать автоматически подпор воздуха в тамбур-шлюзы от АПС. Помещения кат. «А» в производственном здании. Подпор воздуха сейчас включается вручную, раз включили и молотит пол года, потом останов и все по новой. Так вот суть вопроса нужно ли автоматическое включение, дублирование ручного включения подпора? если да, то пункт норм какой?


[07.02.2014 9:22:45]
 "нужно ли автоматическое включение, дублирование ручного включения подпора?"
Не нужно
Подпор воздуха должен быть ПОСТОЯННЫМ.
соответственно вент.установки д.б. запитаны по 1 категории с АВР.


[07.02.2014 9:42:39]
 ТАк так)))трое пожарных дайте ссылку плиз на норму по вашему ответу если не трудно?

Вы хотите сказать что подпор в тамбур из подвала на верх всегда быть должен постоянным?


[07.02.2014 10:25:10]
 ТРоТПБ ст. 88 10. В противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от помещений других категорий, коридоров, лестничных клеток и лифтовых холлов, должны быть предусмотрены тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха.

товарищ captain ®, внимание вопрос (...Помещения кат. «А» в производственном здании...)


[07.02.2014 10:28:58]
 все все нет вопросов:) согласен.


а если просто тамбур шлюз из подвала на 1 этаж. здание ночного клуба. ВОПРОС - там то как быть?тоже постоянно или через АУПС?


[07.02.2014 10:41:48]
 captain ® а если просто тамбур шлюз из подвала на 1 этаж. здание ночного клуба...
в данном случае подпор воздуха включается при срабатывании АПС.
СП 4.13130.2013 п.4.18


[07.02.2014 11:30:12]
 "трое пожарников" спасибо исчерпывающий ответ по моей теме, все понятно.


[07.02.2014 11:49:39]
 Согласен всем спс я тоже выяснил


[19.02.2014 12:08:45]
 А подскажите пожалуйста, нужен ли в такой тамбур (при помещении категории А) подпор при пожаре? Т.е. постоянно действующая приточка отключается, включается ПД?


[19.02.2014 12:09:21]
 В нормах подтверждения найти не могу, а пожарник сказал, что надо.


[19.02.2014 12:20:40]
 "постоянно действующая приточка отключается"
это что за зверь такой?


[19.02.2014 12:23:59]
 Система аварийной вентиляции?


[19.02.2014 12:24:41]
 Если так, то смотрите последний абзац п.6.24 СП7.


[19.02.2014 14:05:38]
 Общеобменка при пожаре отключается. Последний абзац смотрела. ссылаться на "Необходимость частичного или полного отключения систем вентиля-ции и закрытия противопожарных клапанов должна определяться в соответ-ствии с технологическими требованиями" т.е на технологические требования? они решают необходимость подпора при пожаре?


[19.02.2014 14:05:47]
 Общеобменка при пожаре отключается. Последний абзац смотрела. ссылаться на "Необходимость частичного или полного отключения систем вентиля-ции и закрытия противопожарных клапанов должна определяться в соответ-ствии с технологическими требованиями" т.е на технологические требования? они решают необходимость подпора при пожаре?


[19.02.2014 14:10:52]
 Или этот момент не распространяется:
"Отключение систем вентиляции и закрытие противопожарных нор-мально открытых клапанов должно осуществляться по сигналам, формируе-мым автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией, а также при включении систем противодымной вентиляции в соответствии с пунктом 7.19."?


[19.02.2014 15:07:44]
 Страничку переверните и о чудо последний абзац п.6.24


[19.02.2014 15:43:03]
 я читала этот абзац. требования 6.24 не распространяются на т/ш пом. категорий А. В том то и проблема, что я не знаю, как его понимать. Не могли ли бы Вы мне просто ответить - надо ли делать подпор при пожаре в такой тамбур?


[19.02.2014 19:26:08]
 
Цитата ИннаК 19.02.2014 15:43:03
надо ли делать подпор при пожаре в такой тамбур?
--Конец цитаты------
нет


[20.02.2014 9:56:35]
 ув.Нина ®, как же так-то?
Тамбур-шлюз при помещениях кат.А и Б с ПОСТОЯННЫМ подпором воздуха, т.е. при нормальном режиме работы и при пожаре тоже.


[20.02.2014 11:28:56]
 И расход при пожаре остается таким же?


[20.02.2014 12:00:01]
 Параметры системы, что при пожаре, что без него одинаковы.


[20.02.2014 13:37:08]
 Ну, теперь спасибо))


[20.02.2014 13:53:36]
 
Цитата один из них (в запасе) 20.02.2014 9:56:35
Тамбур-шлюз при помещениях кат.А и Б с ПОСТОЯННЫМ подпором воздуха, т.е. при нормальном режиме работы и при пожаре тоже.
--Конец цитаты------
а я о чем?
как я поняла "пожарника" или ув. ИннаК ®
Цитата ИннаК 19.02.2014 12:08:45
постоянно действующая приточка отключается, включается ПД?
--Конец цитаты------
то есть типа подпор включается именно при пожаре, а это не так.
один из них (в запасе) ®

[20.02.2014 17:22:27]
 Данная система подпора не является системой противодымной вентиляции (ПД), это система аварийной вентиляции.
Поэтому ни о каком "включении ПД" речи быть не может.
  Дискусия закрыта