Промывка сплинкерной системы пожаротушения

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.02.2014 13:57:45]
 Добрый день, коллеги.
Прошу помощи. Три года назад на объекте была смонтирована система сплинкерного пожаротушения. Ни нормальной проектной документации ни рекомендаций нет. Заказчик просит осуществить промывку системы. Как осуществляется данное мероприятие?


[05.02.2014 14:41:28]
 Очень просто. Сливаете воду в канализацию из системы тушения через дренажный клапан, через угловой кран Ду 50 в Узле Управления.
МП-20

[05.02.2014 15:57:42]
 
Цитата Death_paladins 05.02.2014 13:57:45
Заказчик просит осуществить промывку системы.
--Конец цитаты------

Чуть-чуть добавлю. Ваша секция АУПТ согласно СП5.13130.2009 п. 5.7.10 Тупиковые и кольцевые питающие трубопроводы АУП должны быть оборудованы промывочными заглушками либо запорными устройствами с номинальным диаметром не менее DN 50; если диаметр этих трубопроводов меньше DN 50, то диаметр промывочных заглушек либо запорных устройств должен соответствовать номинальному диаметру трубопровода.

Правильно, если этот вентиль находится в дальней точке от КСК, чтобы был проток воды по питающему и распределительному трубопроводам, после него эта вода сливается в канализацию, а иногда, смотря, что за объект, как он расположен и наружу здания.


[07.02.2014 15:03:10]
 Спасибо большое за советы


[10.02.2014 14:41:46]
 Выяснился очень интересный факт: Спускной вентиль только один и находиться в помещении пожарной станции. Ни промывочных заглушек, ни каких других запорных устройств нету... Скручивать сплинкера и через них промывать?? Или еще какие есть варианты???


[10.02.2014 15:32:35]
 Скручивать


[10.02.2014 15:50:17]
 Есть ли какие-то нормативные документы позволяющие проводить чистку системы методом полного слива воды и нового заполнения?? Скручивать каждый сплинкер это не только не просто, на мой взгляд не реально при такой системе.


[10.02.2014 15:56:28]
 Рядки никто и нигде не промывает.


[10.02.2014 16:00:14]
 Мне то это понятно... но как это обосновать для заказчика?? Требуется ссылка на какие-нибудь нормы... Заказчик упертый очень. Просто на слово не поверит...


[10.02.2014 17:05:54]
 Вам здесь уже ответили:МП-20[05.02.2014 15:57:42]


[28.02.2014 14:04:45]
 Это очень сложный вопрос! Эксплуатационная документация. Её нужно ещё разрабатывать на данную систему, и прописывать как это должно происходить на самом деле не в теории а на практике! Кроме того когда вы согласуете её у вас не будет возникать таких вопросов впредь.
сергей

[05.12.2014 14:04:45]
 каким составом промыть сплинкерную систему пожаротушения?


[05.12.2014 14:06:58]
 "каким составом промыть сплинкерную систему пожаротушения?" (с)

когда мы промывали системы, то промывали только водой, никаких составов не было, может сейчас что-нибудь поменялось, но требований не видел.


[05.12.2014 14:07:56]
 "Есть ли какие-то нормативные документы позволяющие проводить чистку системы методом полного слива воды и нового заполнения?? Скручивать каждый сплинкер это не только не просто, на мой взгляд не реально при такой системе." (с)

Как вариант скручивать 1 ороситель в рядке


[05.12.2014 19:49:10]
 Не берите в голову,ув.СергейКо . В СП5 написано практически то же, что и в зарубежных нормах.Шампунями трубопроводы АПТ никто не промывает.И спринклеры в рядках при промывке никто не выкручивает.В тему это или нет, но где-то не помню где читал,что трубопроводы воздушных систем и систем preaction (спринклерно-дренчерные в терминологии СП5) должны быть оцинкованные.


[05.12.2014 20:02:35]
 Нашёл "Инструкцию по эксплуатации установок водяного и пенного пожаротушения"ВЭН-28-73.Там действительно написано,что при промывке нужно выкручивать последний ороситель из каждого рядка!! Периодическая промывка 1 раз в 3,5 года.