[04.02.2014 23:42:27]
 Коллеги подскажите пожалуйста, что относится к устройству для самозакрывания. Ситуация следующая родственники купили квартиру в новостройке, гос комиссия дом приняла. Суть вопроса, на каждом этаже в доме установлено по 2 противопожарных двери,но они не оборудованы доводчиками, а на них нацеплены простые притягивающие пружины. допустимо ли это вообще? Я знаю, что через месяц эти пружины потеряются, а через 3 года придет инспектор ОНД и заставит ставит доводчики.
То есть если это не допустимо, это требование пока идет приемка квартир можно предъявить застройщику.


[05.02.2014 9:07:23]
 Насколько мне известно определение понятия "устройство для самозакрывания" в нормативной литературе отсутствует. Поэтому народ и использует доводчики, пружины,а иногда просто куски автопокрышек. Доводчик, кстати тоже, отнюдь не вечен и при частом открывании очень скоро выйдет из строя. Попробуйте зацепиться за способ крепления пружин к двери. В принципе в противопожарных дверях нельзя делать дополнительные отверстия. Это снижает её предел огнестойкости.


[05.02.2014 9:17:56]
 Доводчик это или пружина неважно! Главное чтобы дверь могла самостоятельно, плотно закрыться. А чтобы пружины не терялись, за это отвечает ТСЖ или УК. Вот они пускай и смотрят за тем чтоб не снимали (доводчик тоже можно снять- расцепить!)
ППР 390
153. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей.
62. ......
Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).
36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:
г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Устройства для самозакрывания, что к ним относится.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.