Камера порошковой окраски

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.02.2014 9:52:24]
 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, требуется ли предусматривать тамбур-шлюз и противопожарные завесы на входе в камеру порошковой окраски? Требуется ли предусматривать автоматическую систему пожаротушения?


[03.02.2014 11:29:28]
 АУПТ обязательно по таблице А4 СП5.13130.2009. Остальное исходя из категории пожарной опасности. При категории А тамбур-шлюз обязателен.


[03.02.2014 12:13:32]
 Камера порошковой окраски - это оборудование, а не помещение.
По табл.А4 защищаются камеры с ЛВЖ и ГЖ.
И вообще сами камеры должны защищаться АУПТ на заводе-изготовителе.
А вот категорию помещения, в котором установлена данная камера уже нужно рассчитывать. И не факт, что будет категория "Б".


[03.02.2014 12:14:47]
 
Цитата один из них (в запасе) 03.02.2014 12:13:32
По табл.А4 защищаются камеры с ЛВЖ и ГЖ.
--Конец цитаты------
вот именно, а не
Цитата dizel2012 03.02.2014 11:29:28
АУПТ обязательно
--Конец цитаты------


[03.02.2014 12:46:07]
 требуется ли предусматривать тамбур-шлюз и противопожарные завесы на входе в камеру порошковой окраски? Natallka ®

Написано "На входе". можно понять, что это помещение ( в камеру не входят)


[03.02.2014 13:13:59]
 Если окрасочная камера не помещение, то категорировать ее не требуется. Сами помещения окрасочных подлежат АУПТ по п.11 таблицы А.3 СП5.13130.2009. Скорее всего тамбур-шлюз перед окрасочной камерой не требуется. Припоминаю несколько окрасочных цехов, нигде тамбур-шлюзов между окрасочной камерой и цехом нет. Оборудование внутри окрасочной камеры скорее всего выбирается исходя из зоны по ПУЭ.
Тут интересный вопрос возникает, если я ,например, предусмотрю порошковое пожаротушение, то чем руководствоваться?
Методики расчета, нужны ли таблички Уходи, Не входи, Автоматика отключена, датчики для запуска системы? У нас все нормы для помещений, а не для оборудования.


[03.02.2014 13:15:57]
 "Написано "На входе". можно понять, что это помещение ( в камеру не входят)"
Камеры разные бывают.
Вот, например:
http://images.yandex.ru/yandsearch?s...


[03.02.2014 13:33:32]
 Камеры разные бывают

Огромные камеры с автономнными системами жизнеобеспечения вполне можно представить как встроенное помещение.


[03.02.2014 13:34:51]
 "Сами помещения окрасочных подлежат АУПТ по п.11 таблицы А.3 СП5.13130.2009".
Здесь скорее всего имеются помещения окрасочных с применением ЛВЖ и ГЖ.
Потому как, если по расчётам в помещении с окрасочной камерой (порошковой) категория "Б" не подтвердится, то помещение будет относится к категории - "В4".
А, защищать помещение с категорией "В4", думаю Вы понимаете, что нет никакого смысла.


[03.02.2014 13:36:31]
 Хотя может быть и "Д" категория.


[03.02.2014 13:38:00]
 Могут краситься и деревянные изделия краской на водной основе


[03.02.2014 13:40:57]
 "Огромные камеры с автономнными системами жизнеобеспечения вполне можно представить как встроенное помещение".

В этом случае ограждающие конструкции данной камеры должны удовлетворять требованиям предъявляемым к противопожарным преградам (перегородкам и перекрытиям) 1-го типа.
Иначе нет никакого смысла в тамбур-шлюзе перед входными дверями в эту камеру.


[03.02.2014 13:54:43]
 Если честно, но что-то не припомню порошковых окрасочных по делеву.
И в инете, что-то нет упоминания:
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...


[03.02.2014 13:57:42]
 Ну дак все перепуталось. Обсуждаем и общие случаи, и данный частный случай. Дай только волю пофантазировать. Топикстартер сразу замолчал от изумления.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Камера порошковой окраски      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.