Какой кабель лучше

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.01.2014 21:12:35]
 коллеги, какой кабель лучше в адресной системе болида КПСнг-FRLS (не экранированый) или КПСЭнг-FRLS экранированый с выполненным заземлением, кто на практике с чем работал, в каком случае система меньше глючит???


[31.01.2014 21:21:06]
 У Вас очень странный подход. Экранированный кабель зачастую требуют применять нормативы ввиду невозможности выдержать расстояние 0,5м до силовых сетей 220В. Давайте сперва перепишем СП5, чтобы можно было с силовыми кабелями наши линии в один короб закладывать.


[31.01.2014 21:38:07]
 0,5 м нужно выдерживать при открытой прокладке кабелей, а в своем коробе можно же рядом прокладывать или даже в одном коробе можно если там есть огнестойкая перегородка


[31.01.2014 22:06:02]
 А мужики-то не знают....В кабель-каналеонаже закрытая, а не открытая =)


[31.01.2014 22:16:35]
 так все таки по теме??)) у кого какой опыт?


[31.01.2014 22:26:42]
 Емкость эранированного кабеля больше, значит он для ДПЛС хуже.
Вот и весь разговор.


[31.01.2014 22:36:52]
 Viss, а заземление не помогает???


[31.01.2014 22:41:56]
 Не помогает чему? От чего Вы хотите заземлением и экраном уйти? От наводок и помех? Так ДПЛС по определению их не боится.


[31.01.2014 22:46:14]
 ну да тогда чем экарнирваный хуже для ДПЛС, не пойму???((((


[31.01.2014 22:47:43]
 >Давайте сперва перепишем СП5, чтобы можно было с силовыми кабелями наши линии в один короб закладывать.

Дело не в СП 5, а в системе безопасного сверхнизкого напряжения, выполненной в форме, когда не требуется защита от прямого прикосновения.


[31.01.2014 22:52:36]
 Georg , поясните, а то непонятно же(((


[31.01.2014 23:04:21]
 Требование к раздельной прокладке - это не "пожарное" требование, а общее "электрическое" требование. В частности, оно позволяет вести работу на шлейфах без снятия напряжения и без применения каких-либо дополнительных мер.

Из "пожарных" требований - огнестойские кабели сертифицируются по двум ГОСТам, один из них для БСНН, другой для любого напряжения.


[31.01.2014 23:18:24]
 Кстати у меня опять всё записано:
https://docs.google.com/document/d/1...


[31.01.2014 23:21:48]
 >Кстати у меня опять всё записано:

Никакого отношения к требованиям СП 5 это не имеет.


[31.01.2014 23:24:00]
 
Цитата ANTONIO1983 31.01.2014 22:46:14
ну да тогда чем экарнирваный хуже для ДПЛС, не пойму???((((
--Конец цитаты------
Двумя постами выше было же сказано:
"Емкость экранированного кабеля больше, значит он для ДПЛС хуже."

Вот и весь разговор. :)


[31.01.2014 23:26:51]
 Когда вы хотите применять экранированный кабель, спросите себя - зачем? Помехи не одолевают, от силовухи все равно 50 см отступать надо.

Про ёмкость вам правильно сказали. Для Дплс ёмкость важна, чем её меньше, тем лучше.


[31.01.2014 23:28:15]
 Считайте емкость линии ДПЛС. Чем меньше - тем лучше.
"Максимальная ёмкость всех проводов ДПЛС не должна превышать 0,1 мФ"
http://bolid.ru/projects/iso-orion/c...


[03.02.2014 11:09:43]
 все понял!!))), всем спасибо.
  Ответ пойдет СЮДА