[31.01.2014 9:51:20]
 Имеется объект, в котором под огнезащиту попадают только металлоконструкции. Покрыто краской Firetex FX 4002. Противопожарная стена Изовентом. В проекте написано, что краска и Изовент имеют гарантию на эксплуатацию 20 лет. Надо ли делать протокол испытания качества огнезащиты каждые полгода?


[31.01.2014 10:47:31]
 п.3.3 НПБ 232-96
С целью определения качества выполненной огнезащитной обработки металлоконструкций, кабелей, деревянных конструкций, защищенных огнезащитными средствами, не относящимися к пропиточным составам, и других материалов проводится визуальный осмотр нанесенных огнезащитных покрытий для выявления необработанных мест, трещин, отслоений, изменения цвета, посторонних пятен, инородных включений и других повреждений, а также замер толщины нанесенного слоя. Внешний вид и толщина слоя огнезащитного покрытия, нанесенного на защищаемую поверхность, должны соответствовать требованиям НД на данное покрытие.
Итог: в процессе приемки работ можете привлечь ИПЛ. После получения заключения ИПЛ каждые полгода (если иное не прописано в инструкции изговителя краски)самостоятельно составляете акты проверки качества огнезащиты, которую проводите визуальным осмотром на предмет наличия (отсутствия) трещин, отслоений, изменения цвета, посторонних пятен, инородных включений и других повреждений. Если данные недостатки отсутствуют, наличие акта будет достаточным для выполнения п.21 ППР 390. Если инспектору будет нужно, то в ходе проверки объекта он вправе привлечь ИПЛ для повторной проверки. Это мероприятие в рамках надзорного мероприятия.


[31.01.2014 11:24:20]
 alavar ® +100500 совершенно прав
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Огнезащита металлоконструкций      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.