Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Расстояние до КТП

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.01.2014 13:09:58]
 Уважаемые форумчане. Возник спор с генпланистом: он утверждает, что расстояние от КТП до производственного здания должно быть 6м по ПУЭ. Я считаю, что нужно руководствоваться СП 4.13130.2013 табл. 3, т.е не менее 9м (здание 2 степени огнестойкости СО).


[29.01.2014 13:10:45]
 Как вы считаете, кто из нас прав.


[29.01.2014 13:35:31]
 А, КТП?


[29.01.2014 13:36:36]
 категория зданий по ПИВПО?


[29.01.2014 16:28:46]
 Здание не категорируется, т.к здание операторной класс Ф4.3 на территории производственного объекта. Категория комплектной трансформаторной подстанции неизвестно, но скорее всего "В".


[29.01.2014 16:56:24]
 Степень огнестойкости КТП какая?


[30.01.2014 13:30:19]
 Скорее всего степень огнестойкости КТП-4


[30.01.2014 13:34:07]
 как не категорируется, если в первом посте указано: расстояние от КТП до производственного здания ???


[31.01.2014 8:28:08]
 как не категорируется, если в первом посте указано: расстояние от КТП до производственного здания ???FIRE_MAN ®
Вы правы, трактовка не совсем правильная, получается в состав проектируемого производственного объекта входят КТП и здание операторной. Расположены они рядом, а какой должен быть противопожарный разрыв, определится не могу.


[31.01.2014 8:44:33]
 "Скорее всего степень огнестойкости КТП-4".
helga a ®, а класс какой?
Мы, что из Вас инфу силой вытягиваем?
У Вас в роду мальчишей-кибальчишей случаем не было?
vg72

[31.01.2014 8:47:36]
 если функционал одного здания Ф4.3, а другого Ф5, то, я думаю, что нужно руководствоваться п. 4.3 таблица 1 СП4.13130.2013


[31.01.2014 8:50:33]
 helga a ®, а класс какой?один из них (в запасе) ®
Степень огнестойкости КТП -4 класс С0, категория "В" - Ф5.1. У здания операторной степень огнестойкости -2 класс С0 - Ф4.3.
У Вас в роду мальчишей-кибальчишей случаем не было?один из них (в запасе) ®
Мальчишей что-то не припомню :)


[31.01.2014 8:51:26]
 если функционал одного здания Ф4.3, а другого Ф5, то, я думаю, что нужно руководствоваться п. 4.3 таблица 1 СП4.13130.2013 vg72
Я тоже так думаю


[31.01.2014 9:00:54]
 Не думаю, что класс ФПО операторской - Ф4.3, думаю это тоже - Ф 5.1.
И отсюда п/п разрыв должен быть не менее 9 метров (табл.3 СП 4.13130.2013).


[31.01.2014 9:03:13]
 Операторская - это узел управления "полётами", не чем не прощё связевой, релейной и других помещений связи. Эти помещения, а тем более на производстве всегда категорируем.


[31.01.2014 10:06:02]
 Недавно читала только тему про операторную, если категория, значит зона по ПУЭ, значит соответствующая ip оборудования.Заказчик на это не пойдет


[31.01.2014 10:28:35]
 Какая зона по ПУЭ? Какие у Вас там ОБРАЩАЮТСЯ вещества?


[31.01.2014 10:34:21]
 Если рассматривать вриант расчета категории, то по мебели уже будет пожароопасная категория и зона будет П-IIа


[31.01.2014 11:13:42]
 "если категория, значит зона по ПУЭ"
??? Какая взаимосвязь???


[31.01.2014 11:17:13]
 Категории и "В4" бывают, и "Г" и "Д".


[31.01.2014 11:39:03]
 Лично я считаю, что в данном споре надо разграничить нормативы и сферы их влияния. если по ПУЭ ДОПУСКАЕТСЯ расстояние 6м , то это касается электрооборудования КТП, т.к. ПУЭ это библия устройства электроустановок. Но в части обеспечения пожарной безопасности объекта - следует руководствоваться СП 4 и ЗДАНИЕ КТП, как пожароопасный объект, следует относить на расстояние нормируемое СП 4.
Ich meine so.....
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Расстояние до КТП      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.