О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Оборудование АПС и СОУЭ для помещений с высокой влажностью

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[28.01.2014 16:33:27]
 День добрый, уважаемые форумчане. Кто подскажет. Какое оборудование можно поставить в помещение ледового катка. Дело в том, что очень большая влажность.


[28.01.2014 16:35:29]
 Ценовой диапазон?


[28.01.2014 16:51:56]
 Самое главное, чтобы было адекватное соотношение цена-качество.


[28.01.2014 16:52:26]
 Самое главное, чтобы было адекватное соотношение цена-качество.


[28.01.2014 16:55:35]
 http://td.rubezh.ru/images/files/pri...
П. 9.1.5 - 167 р. Нравится ?
ИП 212-41М (исполнение для монтажа во влажных условиях)
Исполнение извещателя отличается двойным покрытием электронного блока лаком для защиты от влаги


[28.01.2014 16:58:41]
 Недавно искал для влажного помещения оповещатель, наиболее недорогой получился систем сенсор с влагозащищиенной базой
http://www.aktivsb.ru/prod-2263.html


[28.01.2014 17:00:48]
 SLR-E3M
http://www.stalt.ru/ru/products/cist...


[28.01.2014 17:02:20]
 Timbu$ ® [28.01.2014 16:58:41]
Аналогичная защита, цена в 10 раз меньше:
http://www.omelta.com/ru/product/265


[28.01.2014 17:04:46]
 А есть ли линейники дымовые примерно в таком же исполнении.


[28.01.2014 17:04:59]
 Табло Выход:
http://www.smd-tlt.ru/sfera-uliza.html
http://www.alarsec.ru/catalog/elemen...


[28.01.2014 17:06:03]
 http://www.systemsensor.ru/?catalog&...
IP54 - линейник от СС.


[28.01.2014 17:17:15]
 Viss, Timbu$ а есть ли оналогичные системы беспроводного исполнения? Встречались ли вам такие.


[28.01.2014 20:02:42]
 Аналогичная защита, цена в 10 раз меньше:
http://www.omelta.com/ru/product/265

Нее, там IP56 маловато будет, моечное отделение. Не исключается умышленное поливание оповещателя.


[28.01.2014 20:22:13]
 Timbu$ ® [28.01.2014 20:02:42]

Стоп-стоп-стоп. Вы предложили IP 66, я предложил IP 56. Рассматриваете Вы воздействие водой...Почему же у меня мало, а у Вас норм? Поясните.


[28.01.2014 20:46:14]
 Почему же у меня мало, а у Вас норм? Поясните.

не верю я в их IP 56 если честно. На объектах выходят из строя при заливах. Хотя если IP.6, по идее, мощные струи ему нипочем.
Корпус буржуина с гермопрокладкой больше понравился.
Да и охота было system sensor влагозащищенный попробовать. Иномарка ж все-таки.

Хотя автору в катке и маяка с лихвой бы хватило.


[28.01.2014 20:50:38]
 Ну в игру верю-не верю я играть не буду, я звонил изготовителю Омск, беседовал - выбирал разные модельки на улицу и в помещения, мне и счет потом от оператора пришел ой-ой-ой. Так что я верю.

Изначально рассматривал и SS, но стоимость ужасная, жалкая сиренка таких денег не стоит.


[28.01.2014 21:16:16]
 Обожаю ЕМАшки. Идеальная круговая диаграмма, звук - заслушаешься.
Относительная влажность, кстати, у ЕМА до 96% при 55 град, а у Маяка - до 90 (на сайте) или 95 (в паспорте - вот чему верить?) при 25 град.
А откуда такая влажность в помещении катка? И почему
Цитата Timbu$ 28.01.2014 20:02:42
моечное отделение
--Конец цитаты------
?


[28.01.2014 21:26:01]
 Моечное потому что планировка в том объекте долбанутая, через 2 тамбура вообще ничего не слышно (что по расчетному варианту, что фактически), вот и пришлось смотреть столь нетривиальные варианты. Учитывая контингент, посещающий данное заведение (детдомовцы), возможен вариант принудительного обливания оповещателя нехилой струей воды.
Маяки на улице так-то кстати живут, да недолго - сдыхают, сам лично менял в монтажничестве.
Уж очень охота на SS посмотреть. Их извещатели "Профи-о" очень понравилисью Оповещатели, думаю, будут не хуже.


[28.01.2014 21:33:25]
 Так в курсе планировок объекта ув. cadilak01 ® .
По поводу влагозащищенных точеных (если вдруг чего)
ставили на улице Профи в монтажных устройствах WB - 1AP(-IV) для защиты от конденсата:
http://www.systemsensor.ru/?catalog&...
смотрятся здорово, оттепели пережили хорошо.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Оборудование АПС и СОУЭ для помещений с высокой влажностью      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.