Противопожарное водоснабжение школы

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.12.2013 0:22:06]
 Коллеги подскажите. Проверяю сельскую школу, из противопожарного водоснабжения только гидрант на расстоянии 150 м от школы, который относится не к школе, а к администрации. Вопрос: писать ли нарушение, в части не обеспечения требуемого расхода воды школе и составлять ли протокол на школу? Или администрация несет ответственность? И еще:если вообще отсутствует какое либо противопожарное водоснабжение школу наказывать?


[27.12.2013 4:08:27]
 Таблица 1 п. 4. СП 10.13130.2009.

Смотря какой объем и высота


[27.12.2013 7:47:11]
 СП 10.13130.2009.
4.1.5 Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать:

а) в зданиях и помещениях, объемом или высотой менее указанных в таблицах 1 и 2;

б) в зданиях общеобразовательных школ, кроме школ-интернатов, в том числе школ, имеющих актовые залы, оборудованные стационарной киноаппаратурой, а также в банях;

СП 8.13130.2009 СВОД ПРАВИЛ
СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
ИСТОЧНИКИ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


9.4. Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.


8.6.У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

9.10. Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.
Расстояние между пожарными резервуарами или искусственными водоемами следует принимать согласно п. 9.11, при этом подача воды на тушение пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоемов.
9.11. Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:
при наличии автонасосов - 200 м;
при наличии мотопомп - 100 - 150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.
Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или искусственных водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований п. 9.9 настоящего Свода правил.
Расстояние от точки забора воды из резервуаров или искусственных водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов горючих материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м.

СНиП 2.04.02-84*

9.29. Количество пожарных резервуаров или водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение.
Расстояние между пожарными резервуарами или водоемами следует принимать согласно п. 9.30, при этом подача воды в любую точку пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоемов.
9.30. Пожарные резервуары или водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: при наличии автонасосов - 200 м;при наличии мотопомп - 100-150 м в зависимости от типа мотопомп.
Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований п. 9.32.


ППР в РФ
80. Органами местного самоуправления поселений и городских округов для целей пожаротушения создаются условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности".


[27.12.2013 7:48:04]
 Статья 68. Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов

ФЗ-123
1. На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:
1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;
2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) противопожарные резервуары.
(п. 3 введен Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
3. Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.


[27.12.2013 9:22:45]
 Короче говоря не факт, что школа виновата в том, что осутствуют условия для забора воды....


[27.12.2013 10:09:10]
 Требование к школе предъявлять?


[27.12.2013 11:15:20]
 Требование предъявлять главе поселения. И не предписанием, предложением, которое подписывает главный госинспектор или зам. по пожарному надзору.
Это будет первичка. См. 123-ФЗ, 69-ФЗ и 131-ФЗ.
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Статья 14. Вопросы местного значения поселения
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
Статья 19. Полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности
К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:
создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 63. Первичные меры пожарной безопасности
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:
2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;


[27.12.2013 11:35:59]
 Sheff661 ®
[27.12.2013 0:22:06] Коллеги подскажите. Проверяю сельскую школу, из противопожарного водоснабжения только гидрант на расстоянии 150 м от школы, который относится не к школе, а к администрации. Вопрос: писать ли нарушение, в части не обеспечения требуемого расхода воды школе и составлять ли протокол на школу? Или администрация несет ответственность? И еще:если вообще отсутствует какое либо противопожарное водоснабжение школу наказывать?

Как я понял это пишет инспэктор ГПН. Какие и в чем вы видите нарушения? Школа не обеспечена наружным п/п водоснабжением? Почему считаете, что не обеспечена? Расстояние должно быть не более 200 м по дорогам с твердым покрытием - раз. Один или 2 гидранта - это от объема здания - два. Гидрант не школы, а администрации - это кем так определено? Не помню документа, четко определяющего закрепления гидранта за каким-либо объектом поселения.
Вы еще, блин, справку запросите из водоканала про гарантированный напор и др. показатели, потом вычислите, что расхода на школу не хватит и вкатите з а это штраф школе и ее директору)))))))))).
Если школа не старая, то сделайте запрос в проектную организацию о предоставлении сведений о проектных решениях по П/п водоснабжению. Как в нем это было определено.


[28.12.2013 0:30:04]
 Да с этим водоснабжением ппц какой то. Почти во всех сельских школах нет ни внутреннего не внешнего противопожарного водоснабжения в радиусе 200м, штрафов оч много уже вынесли, и поэтому спрашиваю правильно ли требование к школе предъявлять..


[28.12.2013 5:41:51]
 Не правильно! В школах внутренний водопровод предусматривать не следует. Насчет внешнего-см.выше.


[30.12.2013 12:13:22]
 А как администрация школы связана с наружными сетями? Очевидно, что никак. Даже странно, что у Вас возник этот вопрос, хотя обеспокоенность вполне понятна. Пишите срочно письмо в администрацию поселения. Добавьте туда фразу, что в случае пожара возможны человеческие жертвы и причинение существенного материального ущерба. Это их забота. Копию письма в КНД.


[30.12.2013 12:14:12]
 И хорошо бы копию в районную прокуратуру. Для сведения так сказать)))


[30.12.2013 12:18:59]
 Если не можете повлиять на ситуацию - по крайней мере озаботьтесь прикрытием собственной жо-пы. У меня на участке (в Москве) дом жилой был страшный - бывшая общага. Эксплуатирующая ничего делать не хотела. Сгорела квартира - по всему дому 10 степняков. Хотели уже было меня терпилой сделать, а в КНД - бумажка к бумажке: штрафы на всех, кого можно, инфа главе Управы, прокурору и т.д. Пронесло, короче.


[31.12.2013 7:55:16]
 Молодчина)))