 Помогите расичтать требуемое количество пожарных кранов для складского помещения площадью 6436 м2 высотой 7.15


[23.12.2013 13:53:52]
 https://docs.google.com/file/d/0Bw0B...
Таблица 2 - от 2 по 5, до 2 по 2,5
Берете рукава по 20 метров и расставляете ПК так, что каждая точка помещения была на расстоянии 20 метров до каждого ПК.


[23.12.2013 14:24:10]
 Ув.Viss ®, рукав длиной 20м раскатывается по полу где-то на 16,5м.От силы 17.


[23.12.2013 14:26:34]
 Ув.Viss ®, рукав длиной 20м раскатывается по полу где-то на 16,5м.От силы 17.Компактная струя учитывается как гипотенуза прямоугольного треугольника.


[23.12.2013 15:25:15]
 Есть такое. При длине рукава 20м и струе 5 метров (гипотенуза), кто как учитывает. Кто ровно 20м - оставляя струю на запас, а кто макс. 25м.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Требуемое количество Пожарных кранов      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.