расчет в обваловании по СП 11.13130

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.12.2013 22:02:02]
 предлагаю обсудить метод расчета в обваливании (приямке, отбортовке) при мгновенной разгерметизации конструкций резервуара (аппарата)

как например при разгерметизации резервуара (разрушении конструкций) рассчитать разлив ЛВЖ или ГЖ по площади обваливания?

применить схему №3 (горение свободно растекающихся ЛВЖ и ГЖ, а также расплавов твердых горючих материалов) не представляется возможной, поскольку задать скорость расхода жидкости (g), вытекающей из поврежденного аппарата, (м3/мин) мы не можем (формула построена на расчете вытекающей жидкости, а не на ее мгновенном разливе (разгерметизации) из конструкции (аппарата).

как выход в этой ситуации предлагаю применить формулу по цели №1 из схемы №2 (горение ЛВЖ и ГЖ, а также расплавов твердых горючих материалов на постоянной площади (в обваловании)), то есть выполнение условия достижения цели или ее невыполнения.

если Sпож <= Qст/Jтр

то, сценарий цель №1 не может быть достигнут (пожар не может быть потушен силами одного дежурного караула).

если Sпож >= Qст/Jтр

то, сценарий цель №1 достигается (максимально допустимое расстояние до пожарного депо не регламентируется).

по цели №2 расчет не производится, поскольку не являемся зданием или сооружением (21 табл. №123-ФЗ).

такой расчет дает свои ограничения..

так например при расходе воды 44 лс (2 ствола по 22 лс (ствол "Б") два бойца, водила и начкар) и тушении нефти с интенсивностью 0,07.. получаем защищаемую площадь равную 628 м.кв, а если у нас 3000 м.кв то расход должен быть (3000*0,07) 210 лс, что значит 10 стволов "Б" и 10 бойцов в одном карауле.. выход толь сценарий с привлечением дополнительных сил и средств, что к сожалению не учитывает методика..

у кого какие мысли, кто как считает?


[19.12.2013 22:05:53]
 ранее обсуждаемая тема
http://www.0-1.ru/discuss/?id=17168

админ исправь тему (обваловании), плиз


[20.12.2013 9:44:52]
 Хороший расход для ствола "Б"
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: расчет в обваловании по СП 11.13130      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.