Процент заполнения ПВХ трубы кабелями

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.12.2013 16:02:07]
 Добрый день! Хотел бы проконсультироваться по след. вопросу: есть ли какой-либо документ, регламентирующий максимально-допустимую степень заполнения ПВХ трубы слаботочными кабелями? Знаю, что в ПУЭ есть подобный пункт (п. 2.1.61), но там говорится только о коробах. Заранее спасибо!


[18.12.2013 1:40:19]
 посмотрите ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009


[18.12.2013 2:31:52]
 http://alexeyspivak.narod.ru/


[18.12.2013 5:11:39]
 взято отсюда :

http://www.madex.ru/faq/index.php?id...

Вопрос:
Подскажите литературу или стандарты (ГОСТы, ОСП) в которых описаны формулы для расчета заполняемости короба или трубы.

Ответ:
В первую очередь необходимо руководствоваться информацией, приведённой в каталогах производителей. Обычно там указываются данные о типе лотка (короба), его ширина, высота, площадь поперечного сечения, диаметр кабелей, их количество и т. п. Как правило, фирма-изготовитель обычно указывает приблизительное количество кабелей, какого-либо определённого типа, например, 4-х парных, которое вмещает данное изделие. Превышать это значение нельзя ни в коем случае, желательно придерживаться несколько меньших величин. В случае расположения в коробе нескольких типов кабелей, или при отсутствии по каким-либо причинам сведений о данном изделии, можно провести расчёты самостоятельно, руководствуясь методикой, описанной в приложении 7 к стандарту ANSI/TIA/EIA на телекоммуникационные трассы и пространства (ANSI/TIA/EIA-569-A-7-2001, Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces, Addendum 7, Cable Trays and Wireways), пункт 4.5.3.1.

Согласно этой методике, кабельные лотки должны расчитываться под степень заполнения кабелем не более, чем на 50%, и глубина кабельного потока не должна превышать 150 мм. Для того, чтобы учесть будущие потребности системы в расширении, облегчить добавление или извлечение кабелей из трассы, на начальном этапе рекомендуется придерживаться меньшей степени заполнения.

Есть такое неофициальное правило/наблюдение — при заполнении лотка на 50%, кабели, свободно размещённые в лотке, занимают всё пространство лотка.


[18.12.2013 10:32:24]
 В тех.документации на кабельные короба должна быть указана площадь внутреннего поперечного сечения, которая может быть использована для прокладки кабелей.


[18.12.2013 10:54:13]
 На счёт процентного заполнения труб мои электрики сказали, что процент они берут по типовым проектам, в зависимости от условий прокладки 32%, 40% и 45%.


[19.12.2013 14:07:42]
 СП 134.13330.2012 "СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ"

7.2.2 Закладные устройства для сетей систем электросвязи Коэффициент заполнения труб не должен быть более 0,6.


[20.12.2013 8:19:14]
 Только вы потом монтажникам объясните при 60 % заполнении, куды они должны кабеля закладывать.

Практика монтажа показывает, что фактически при укладке кабеля нужно считать его площадь не по пи*радиус, а по 4*радиус.

Потому что кабель не идеален. Он крутится, он имеет разные заломы.

И реально для короба с наружным размером 50*50 мы имеем следующую картину.

Сечение для отверстий - 50*50, полезная площадь = (50-2(стенки))*(50-3(крышка +основание))=2256 кв. мм.

Исходя из расчета, что одна витая пара кат. 5Е имеет диаметр 5,2 мм имеем емкость канала = 2256/(4*5,2*5,2)= 20,85 линков.

Теоретически 21 ляжет, а практически вы ни в один поворот не войдете, потому что там почему -то нужно радиус соблюсти, а кабеля не гнутся.

Потому 40% - это максимум, который можно закладывать при проектировании. Далее вы себя обрекаете на длительное и шедевральное упоминание всуе доблестными монтажниками.

Ну и костыли в виде притягивания коробов в местах поворота стяжками.


[20.12.2013 9:30:28]
 полностью соглашусь, но только в части коробов. если идет труба, например межэтажный стояк или даже воздушка в гофротрубе ПНДшной, то не грех и 70 процентов туда вложить и влезет и никуда не денется, в трудные времена в металлорукав и 100 процентов затягивали и ничего, только правда на поворотах металлорукав раскрывался :)


[20.12.2013 11:32:29]
 Black_bird ® вопрос звучал о нормадоке и максимальном проценте заполнения слаботочными кабелями.

В итоге можно резюмировать:
что для простых условий протяжки - вертикальные стояки до 60%
в трубах на участках с изгибами 40-45%.