СП .13130 13.3.9 и перегородки не до потолка

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.12.2013 17:02:02]
 Зашёл у нас тут спор с заказчиком.
Помещение поделено стеллажами и перегородками не до потолка, а до 0,5 м от перекрытия. По ТЗ предусмотрена установка в каждом помещении 2х дымовых извещателей. В связи с упомянутым пунктом, нужно ли трактовать каждую выгородку как отдельное помещение, или следует расставить извещатели по сетке, добавляя только там, где извещатель вообще не попадает на место, выгороженное конструкциями и стеллажами? Какие мнения? Если обсуждалось - ткните в ссылочку?


[04.12.2013 17:47:18]
 Была несколько раз такая же ситуация. Ставил по два датчика в каждый выделенный отсек


[04.12.2013 17:52:26]
 Я не ставил.Но видел.Везде по одному.


[04.12.2013 17:55:41]
 Не согласен. Нормы требуют ставить, рассматривая как помещение. Т.е. 1-2-3 вечная тема. Один раз уже расписывал. Возражений не услышал.


[04.12.2013 18:54:46]
 нужно ли трактовать каждую выгородку как отдельное помещение?

Нет, у вас одно помещение.


[04.12.2013 19:01:20]
 
Цитата гешан 04.12.2013 18:54:46
Нет, у вас одно помещение.
--Конец цитаты------
И дальше? Получаем расстановку по сетке, как при гладком потолке и при этом ещё в каждую выгородку, если извещатель по сетке в неё не попадает, нужно поставить извещатель. Один? Два?

13.3.9 Точечные и линейные, дымовые и тепловые пожарные извещатели, а также аспирационные следует устанавливать в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, стелла-
жами, оборудованием и строительными конструкциями, верхние края которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее.

Как обычно, двусмысленность в нормах написана.


[04.12.2013 19:14:10]
 Ну вот часть обоснования уже нашли.
Дальше пошел п.14.3
Для формирования команды управления по 14.1 в защищаемом помещении или ЗАЩИЩАЕМОЙ ЗОНЕ
Из п.13.3.3 можно найти обоснование для установки одного извещателя.
Опять же " В защищаемом помещении или ВЫДЕЛЕННЫХ ЧАСТЯХ ПОМЕЩЕНИЯ"
Как известно такой извещатель должен соответствовать приложению Р по п. 14.2
Так что, не менее двух.


[04.12.2013 19:19:18]
 
Цитата dizel2012 04.12.2013 19:14:10
Так что, не менее двух.
--Конец цитаты------
И больше того, ещё и расстояние не более половины нормативного (в нашем случае - это тоже требование ТЗ.

Я в общем рассуждал примерно так же, когда сегодня спорил с представителями заказчика на эту тему. Они хотели рассматривать эти помещения как единое пространство.


[05.12.2013 7:16:43]
 13.3.9 Точечные и линейные, дымовые и тепловые пожарные извещатели, а также аспирационные следует устанавливать в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, стеллажами, оборудованием и строительными конструкциями, верхние края которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее.

Если эти отсеки незамкнутые по периметру, то считать как одно помещение. Если замкнутые, то либо оставлять не 0,5м, а 0,6м, либо в каждый отсек ставить извещатель.


[05.12.2013 7:21:32]
 
Цитата Рустам74 05.12.2013 7:16:43
Если эти отсеки незамкнутые по периметру, то считать как одно помещение. Если замкнутые, то либо оставлять не 0,5м, а 0,6м, либо в каждый отсек ставить извещатель.
--Конец цитаты------
Вопрос ставить ли при 0,5 от потолка - сомнений лично у меня не вызывает. Вопрос в тонкости - рассматривать ли каждый такой отсек как отдельное помещение или нет. Со всеми вытекающими - минимум два извещателя на отсек, нормированные максимальные расстояния от стен, не доходящих на 0,5 от потолка и т.д.


[05.12.2013 8:48:36]
 
Цитата rvv 05.12.2013 7:21:32
Вопрос в тонкости - рассматривать ли каждый такой отсек как отдельное помещение или нет
--Конец цитаты------
Нет. Формулировка п.13.3.9 прямо их называет "отсеки помещения", а не "помещения образованные штабелями ...".
  Дискусия закрыта