Болидовские блоки СП2 исп2.... оповещение с глюком...

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.11.2013 21:04:11]
 Конфигурация: С2000М соединена по rs485 с С2000-КДЛ,
к которому по дплс подключены СП2000-СП2исп02 (14 шт) и ИПР513-3АМ (10шт)
Питание от ББП 12В (6А).
К С2000СП2 подключены к первому реле Табло (Молния-12), ко второму реле прибор речевого оповещения (Рокот-3).
Подключение через модуль подключения нагрузки сделано.
Сконфигурировано все в один раздел, все зоны (ИПР) и все реле (СП2).
Программа управления установлена в СП2: первого реле для табло (6 - мигать из состояния включено) и второе реле для речевого оповещателя (1 - Включить)

ДПЛС разделена на две части, первая к первому выходу ДПЛС (прибора КДЛ) и вторая ко второму, приборов поровну на обоих частях, по 7 шт. СП2 и 5шт ИПРов.

ПРОБЛЕМА:
при включении питания или сбросе после программирования, возникают события неисправность выходов всех СП2!
потом после сброса через сброс тревог в меню С2000М и все стоит в норме, через запрос все выхода и шлейфы в норме!
Во время постановки на охрану раздела, издается "попискивание" панели С2000М по причине каких то событий, если выйти в начальное состояние то видим события неисправность выхода и далее перечисление всех выходов всех СП2!!!
при этом раздел берется под охрану. При сработке ИПРов выдается событие ПОЖАР и все нужные реле выполняют то что должны сделать! И потом при возврате в начальное состояние опять события про неисправность выходов всех СП2!!!
При этом в дежурном состоянии или при режиме когда раздел взят на охрану все НОРМАЛЬНО!
Питания, хватает, монтаж осуществлен проводом сечением 0,75мм2. длинна каждого конца ДПЛС не более 200 метров.

Что делать?! У кого нить такое было?! Как решили? Уже всю бошку поломал, в суппорт болидовский отправил трабл, но выходные... А мне объект сдавать!!!! ПОМОГИТЕ!


[29.11.2013 22:14:33]
 Параметр "Сообщать об изменении состояния исполнительных выходов" какой выставлен?


[29.11.2013 22:39:01]
 Tregart - установлено в НЕТ. А надо что то другое?


[29.11.2013 22:57:13]
 Avmk75 ®

Это печально (с).

Пишите письма в саппорт. Кто-то глючит, подозреваю, что КДЛ.


[29.11.2013 23:03:53]
 >>>Подключение через модуль подключения нагрузки сделано.

Либо проверяйте схему подключения МПН. Похоже где-то ошиблись и все таблички подключили неправильно. Попробуйте "на коленке" подключить одну СПшку, посмотрите - будет ли мусорить.

Насколько я помню, контроль выходов отключить, как в КПБ, нельзя. Печально вдвойне.


[29.11.2013 23:16:16]
 >>> Либо проверяйте схему подключения МПН. Похоже где-то ошиблись и
>>> все таблички подключили неправильно. Попробуйте "на коленке"
>>> подключить одну СПшку, посмотрите - будет ли мусорить.

Сам лазил в пару СПшек все подключено правильно на удивление (обычно после монтажников бывают косяки, но тут на удивление все правильно)


>>> Насколько я помню, контроль выходов отключить, как
>>> в КПБ, нельзя. Печально вдвойне.

Да настроек СПшек вааще никакой нет! Как то неправильно! Болид блин!

Мож есть где нить волшебная опция - работать без глюков (Да/нет)? :)))


[29.11.2013 23:40:17]
 СП-2 управляются локально от КДЛ или централизованно от пульта?
Правильно ли я понял - сообщение о неисправности только при опросе приборов (при подаче питания, при запуске после программирования)
Один из СП-2 замкните диодов - посмотрите реакцию.


[30.11.2013 0:59:50]
 Управление от пульта. Все плюсики в uprog проверил, ни одного нету. Программа управления 0 стоит. привязки зон и реле нету.
Т.е. полностью готов и собственно управляется...
Но вот сообщение о неисправности приходят именно в момент постановки на охрану раздела, снятие раздела с охраны и при сработке.
При этом ни один красненький светодиод на панели (авария и неисправность) не горят... типа все ок! Запрос входов показывает НОРМА! а события о неисправности есть!
Как в ДМБ - Видишь суслика? Нет. А ОН ЕСТЬ! ... :(


[30.11.2013 1:10:19]
 Адреса у СП2 последние из возможных?
Как это раздел при снятии и взятии связывается с реле? Как можно реле под охрану поставить?


[30.11.2013 1:57:30]
 СП2 вперемежку с ИПРами. адреса с 1 по 36.
Связь с реле в моем понимании при взятии и снятии происходит потому как все они в ДПЛС включены.
Берется под охрану Раздел. а там помимо ИПРов есть Реле. Физически может и не охрана.. хотя как то ведь контроль реле Спшек осуществляется...
Viss - СПшки которые в ДПЛС включаются а не RS485е... :)


[30.11.2013 2:33:07]
 Что такое СП2 и чем он отличается от СП1 я знаю.
Вы сами посудите - как можно взять пож охрану раздел, в который включено реле? Как Вы себе представляете взятое под охрану реле?

Короче - из раздела выкиньте адреса СП2.
Под охрану брать только ИПРы.


[30.11.2013 23:45:12]
 Viss - Каким образом тады будут запускаться СПшки???
Или есть какая нить супер настройка чтобы СПшки включались если они не в разделе? Хммм....Что я не знаю - что знаете вы? Просвятите!


[01.12.2013 5:03:44]
 Есть 2способа - привязка реле к разделам и при помощи сценариев управления в пульте.
Учите матчасть :)


[01.12.2013 9:43:51]
 ПросвЯщать это в церковь, а как программировать Болид -
http://bolid.ru/support/study/webina...

Вся работа в pprog. Вы должны пульту представить КДЛ не как ППКП на 127 ШС, а как ППКП на 117 ШС и ППУ на 10 реле.
Раньше до С2000М это делалось ручками в pprog на первой вкладке создавался "новый прибор" - сам лично делал, как сейчас (М - всё-таки) смотрите видео - 100500% было там это, сам видел.

Еще раз убеждаюсь, что всё обвинения в глюках болида связаны с неправильным монтажом/наладкой.


[01.12.2013 9:46:51]
 Первое видео:
http://bolid.ru/support/study/webina...
40:33 - кнопка - "превратить ШС в реле"


[01.12.2013 9:48:17]
 Кордон ® [01.12.2013 5:03:44]

Вообще мимо. КДЛ настроен нравильно - [30.11.2013 0:59:50]


[01.12.2013 19:11:03]
 Viss - Ну Йолы палы.. ну так блинн так и сделано!
А як жеж иначе я мог бы их (реле) запускать и ставить программу запуска? Есно через эту волшебную кнопку.
А про то что реле "ставятся под охрану" это я имею ввиду что при взятии на охрану ИПРов все происходит по одной и той же ДПЛС где и СПшки находятся.. и видать в этот момент происходит НЕЧТО дающее сбой или глюк.. при этом все ставится на охрану и снимается, и сработка идет и реле срабатывают как надо... но вот неисправность выходов которое возникает при этом совсем не кстати ибо заказчик муторный и за такое не примет работы.. да и самому ОЧЕНЬ хочется разобраться.


[01.12.2013 19:33:18]
 А рамках экспериментов что делали?
Например при отключении 10 штук СП2 ручками неиспр. остается?


[01.12.2013 19:34:42]
 Рокот-3 - одна штука на реле?


[01.12.2013 19:37:03]
 Пробовали вместо нагрузки подключить резистор 1 кОм – 0,5 Вт


[01.12.2013 20:00:13]
 Да и рокот и табло по одному на каждый выход. При этом на одном или на двух выходах стоят сопротивления ибо они не задействованы... и все равно неисправность пишет по всем выходам....
Про отключение 10 СПшек ручками вы что имели ввиду?


[01.12.2013 20:45:47]
 Берете один СП2 с зашунтированными выходами и один ИПР - подключаете к КДЛ напрямую. Решается ли проблема?

Мне кажется ББП 12В (6А) не справляется, ибо 14 раз по 250 мА = 3,5А
А там еще и табло и сам прибор.
Возьмем линию 100 метров и кабель 2,5= 1,6 Ом.
Суммарно пусть с 13 В останется 3,5*1,6= 7,4 Вольт А это равно Авария.
Ну плюс/минус кабеля поменьше и т.д - сами посчитайте.
ББП у Вас один по центру, как я понимаю - распределенно 6А не ставят.
В момент пуска напряжение падает ниже допустимого - о чем ППК и уведомляет.
Тестом - 1 СП2 vs 1 КДЛ Вы и узнаете в этом ли косяк.

А вообще выбор не очень - можно было и Рокот3 Вар-2 взять (2 в 1 с табло)ю Можно и оповещатели менее прожоливые взять - http://www.tinko.ru/p-207123.html
Или вообще полноценную СОУЭ - пусть на той же Октаве или dizel2012-знает- на-чем.


[01.12.2013 20:47:15]
 Че-то Рокот уже в край зажрадся - http://www.aktivsb.ru/prod-3575.html
здесь пишут 300 мА, а помню 250 мА еще было =((


[01.12.2013 22:20:10]
 Viss - Напряжение от БП в норме! до СПшек в самых крайних местах все доходити при том напряжение щас точно не помню но по замерам больше 12 В было. в моменты переключения режимов скачка не наблюдалось! Индикатор Авария не горит! Тест одной двух СПшек и ИПРа в понедельник сделаю, если конечно Болидовский саппорт не отпишет какого нить чуда... :)


[02.12.2013 13:04:10]
 Сейчас поеду на объект, вот то что отписал Болид:
"Линию питания прибора C2000-СП2 необходимо завести на клеммы как основного источника питания, так и резервного."
Буду проверять!


[02.12.2013 13:18:40]
 Уже интересней...0_о


[02.12.2013 14:41:58]
 У Рокота-3 по паспорту ток потребления 0,2А, но это среднее значение.
Т.к. сигнал не синусоидальный и не меандр, то пиковый ток (особенно при включении) достигает 0,5-0,6А.
Поэтому при подключении 2-х оповещателей срабатывает токовое ограничение и защита СП2.
Фактически можно подключать только один Рокот-3.


[02.12.2013 18:12:28]
 АК ® - У нас по одному рокоту на выход СПшки. :)

А таки скажу я вам, сделали перемычку и Опа.. Неисправность ушла.... :) Вот они чертяки болидовские... :) Так что имейте ввиду при проектировании и включении системы на СП2 исполнения 02 :)
Ну и спасибо Болиду что в первый же рабочий день до обеда уже отписались.


[02.12.2013 18:13:59]
 Перемычк,у имею ввиду плюс и минусы основного питания и резервного соединили перемычками.


[02.12.2013 18:42:18]
 Эх, жаль Вас Ув. ФПБ не слышит....ППКП ведь получил свои два ввода =)


[02.12.2013 19:48:12]
 Viss ® - Ежели нам монтажным организациям делать так как надо с гарантированным запасом по ЗИП, питанием резервным, специальными кабельными трассами... То однозначно у нас не будет заказчиков.
Ибо в РФ рулит пока один экономический параметр - ДЕШЕВО! И все как услышат заказчики это, все и хоть ты красно девицей обернись и стриптиз станцуй - по барабану все , ТАМ (у конкурентов) же ДЕШЕВО!



[02.12.2013 20:04:17]
 Это да...А дикие бригады демпингуют ой-ой-ой...


[10.12.2013 0:38:30]
 Как говорится продолжение !
Некогда было писать... Вообщем рано радовался. Теперь эта неисправность есть но не постоянно а хаотично!
Но сначала неисправность выхода а потом событие выход подключен! Как будто теряет связь с СП2 при этом ни какой закономерности... Отписал в БОЛИД.
И вот сегодня ответ сразивший меня наповал:
"По всей видимости, имеет место неисправность самих блоков С2000-СП2"
напомню их у меня 29!!
И на вопрос "Что делать?"
Их ответ:
"Их необходимо отправить в ремонт"

ЗАШИБИСЬ! КАК говорить заказчику что абсолютно новые блоки (оговорюсь, заказчику по ушам проехал, он акты уже подписал) надо снять и отправить В РЕМОНТ!? Т.е. БОЛИД продает СЫРУЮ ПОДЕЛКУ которая не работает СТАБИЛЬНО и ТАК КАК НАДО. То что я в Шоке и легком А(икс)уе.. это ни чего не сказать.
Приехал домой хлопнул вискаря и теперь думаю какие сказки сочинять заказчику который видит события неисправность на панельке..... И как бы забил бы, но во первых гарантия, а во вторых не привык я бросать недоделанное! И самое главное глючное. Блинн... торой раз натыкаюсь один раз с Рупорами влетел, как только они появились.... Любитель новинок.. мать их... Лучше быть консерватором.


[10.12.2013 1:07:02]
 И чего - все 29 так себя ведут?


[10.12.2013 2:36:07]
 В том то и дело что хаотично... Сегодня включили на постоянку, буду пару дней наблюдать и записывать, но до этого я закономерности не выявил, и соответственно не выявил какие то конкретные адреса СП2 ... :(((


[10.12.2013 4:19:30]
 Как вариант (только тс...) отключить в пульте С2000 трансляции таких сообщений. (или может в СП2 в юпроге можно контроль обоих вводов отключить). Только к чему это приведет....
veron

[05.02.2014 13:00:37]
 Всем привет!!
Заинтересовала меня эта тема по скольку у меня на объекте была такая же беда с СП2 v1.01
Решил эту так сказать проблему зажав джамперы проводком и вуаля сообщения пропали!!!
veron

[05.02.2014 13:03:56]
 Хотел уточнить чтобы не было вопросов!!!
На объекте было управлениями клапонов через СП2 и было их примерно 70 штук......на 8 этажах.


[05.02.2014 17:00:03]
 Avmk75 ® [29.11.2013 21:04:11]

Судя по цитате :…>>>>.. ДПЛС разделена на две части, первая к первому выходу ДПЛС (прибора КДЛ) и вторая ко второму, (выходу?) созданы ДВА радиальных шлейфа, живуших своей личной жизнью.
……………………….


Странно, что вообще работало (если работало).
Разве можно от одного КДЛ создавать ДВА Р А З Д Е Л Ь Н Ы Х шлейфа?

Сделайте эти радиальные шлейфы КОЛЬЦЕВЫМИ объединив их через БРИЗ.

И я думаю, будет Вам счастье..

Получите ДПЛС классическую, рекомендованную БОЛИДОМ, с реализаций развала на радиальные шлейфы, посредством БРИЗов.
Поставьте МЕЖДУ двумя ( Вашими) отдельными шлейфами БРИЗ исп 01, в дальнем конце кольца и входе выходе КДЛ просто БРИЗ.


[05.02.2014 21:11:43]
 Andorra1 ® [05.02.2014 17:00:03]

Скорее не можно, а технически возможно. Возможно и все 100 извещателей звездой подключить, почему бы и нет (если по емкости кабеля уложимся)


[05.02.2014 21:22:48]
 
Цитата Andorra1 05.02.2014 17:00:03
Поставьте МЕЖДУ двумя ( Вашими) отдельными шлейфами БРИЗ исп 01, в дальнем конце кольца и входе выходе КДЛ просто БРИЗ.
--Конец цитаты------
какой ценный совет, особенно разные модели Бризов тут как раз в тему :)


[05.02.2014 21:34:34]
 Просто человек привык правильно делать - вот и отвык от такого безобразия.


[05.02.2014 21:54:56]
 А какой смысл в
Цитата Andorra1 05.02.2014 17:00:03
БРИЗ исп 01, в дальнем конце кольца и входе выходе КДЛ просто БРИЗ.
--Конец цитаты------
может я чего не догоняю?


[05.02.2014 22:03:05]
 Ну это ж классика...Или вы по другому делаете?


[17.03.2014 9:54:43]
 аналогичная описанным ситуация с2000 сп2 исп 02 - перемычка из диодов стоит. также глючит при подаче питания на резервный вход.

попробую воткнуть резистор.
если не поможет куплю с2000 сп2 без исполнения
7boba ®

[17.03.2014 12:35:32]
 И у меня тоже самое! Неисправности появляются и ночью и днем и вечером совершенно хаотично! В тех поддержке сказали, что таких случаев не было. Я им даже ссылку на форум кинул. Пока заменил один прибор на сп 2. Без питания и контроля.
Егор

[03.06.2015 5:57:47]
 Проблема аналогична,,,сп2 исп.02 неисправность выходов и все,,управление от с2000м вер 2.07,кдл 2.10,,,
Решил проблему так,,основной и резервный с перемычкой.Кдл скачал версию 1.6,,,все работает.
Кдл версии 2.0 и выше с сп2 вечные проблемы,,,я от них отказался и использую либо сп1,,либо сп2 без исп.


[03.06.2015 15:15:45]
 Аналогичная проблема [03.06.2015 5:57:47] еще не решил.


[03.06.2015 16:47:01]
 Питание к обоим входам (осн., рез.) подключено?


[03.06.2015 17:15:04]
 Выдается событие «неисправность» на пульт от блока «С2000-СП2 исп. 02», как ее устранить?

«С2000-СП2 исп. 02» имеет 2 ввода питания «U1», «U2». Для корректной работы устройства необходимо подключать оба ввода, т.е. использовать 2 независимых источника питания или использовать один источник питания, подключив его к обоим вводам «U1» и «U2».


[04.06.2015 2:58:42]
 Сегодня поеду на объект, буду решать проблему с сп2 исп.02.Попытаюсь заняться прошивкой кдл,испробую несколько вариантов.с кдл вер 1.6 сп2 исп.02 работает,но сп4 не работает с этой версией, так что буду устранять проблему с кдл вер выше 2.00 и пульт версии 2.07.отпишусь.


[04.06.2015 3:24:37]
 Кстате забыл написать.Питание к обоим выходом исправило неисправность, но управление реле отсутствует.как с пульта, так и через Uprog, кдл сп2 исп.02 видит,Программа управление записывается, но управление реле не идет. т.е даже после програмирование, реле стоит в состоянии "Не управлять".


[04.06.2015 12:20:59]
 Есть хорошие новости.Расскажу как было изначально.
5 шт кдл v2.04 ;15шт сп2 исп.02 v1.02;пульт v2.07.
Как только получил кдл и сп на руки,сразу начал заниматься программированием, сначала я решил поставить свежую версию прошивки Кдл на v2.10.настрил сп2,запускаю систему,и тут начались проблемы.Сп2 пишет неисправность выхода,почитав тут форум,кинул перемычки с основного питания на резервное,неисправность исчезла,но я понял что управление реле не происходит,команда с пульта не идет на сп2,как с пульта,как и с Кдл уже v2.10,сп2 неуправляемы.думал сутки и решил поменять прошивку как была до покупки на v2.04,,,вуаля сп2 работает ,неисправностей нет, объект сдан:)


[08.06.2015 16:38:45]
 Странно что про этот "косяк" только сейчас начали писать на 0-1, эта борода с самого начала выпуска СП2 тянется. Даже если 10 перемычек наделать в разных местах сообщения о разных проблемах все-равно на С2000М будут валить, как это не печально, но лечится заменой на сп1.


[09.06.2015 6:31:19]
 первый пост еще в конце 2013 года


[09.06.2015 6:36:36]
 У меня в итоге из 16 сп2 исп 02, 3 были бракованные. т.е неисправность поступала на с2000м непрерывно,,4 дня сейчас система стоит,ни одного события нет.жду...
PPK

[03.02.2017 1:47:29]
 
А как же быть с проблемой контроля линий если СП 2 исп.02 менять на СП 1 или СП2?!


[03.02.2017 21:12:23]
 Есть такая программа у Болида проверка шлейфов. Она много хорошего показывает, запустите , посмотрите, мож там что покажет


[08.02.2017 11:49:35]
 я перестал связываться с сп02 исп 2 после неудачного опыта. Сумничал и забил вместо кпб сп02. В итоге при запуске реле неисправности выходов , че ток не делал. В итоге посадил мпн прям на выход токовый сп2. Самое обидное, что контроль не отключается никак, поэтому теперь только кпб
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Болидовские блоки СП2 исп2.... оповещение с глюком...      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.