 Задача стоит такая:
1. На объекте стоит 20п smd
2. Нужно что бы питался от 24 в.
3. Табло 12 в.
ВОПРОС КАК ЭТО РЕАЛИЗОВАТЬ???


[06.11.2013 0:00:28]
 http://www.tinko.ru/c-112.html#!/lim...
Вспомогательные устройства для источников питания
http://www.tinko.ru/p-206549.html
http://www.tinko.ru/p-008128.html
http://www.tinko.ru/p-207628.html


[06.11.2013 10:21:00]
 Я может не совсем правильно написал, там уже сейчас стоит РИП-12 а мне надо поставить РИП-24 приборы 20п и сигналы 10. ставить на каждый прибор блок пониженя с 24 на 12 для табличек не вариант (к некоторым приборам практически не подобратся)


[06.11.2013 10:55:38]
 Теперь точно непонятно...


[06.11.2013 10:56:25]
 
Цитата 10trepxe 06.11.2013 10:21:00
мне надо поставить РИП-24
--Конец цитаты------
а зачем? чем не устраивает 12 вольтовый, если не секрет?


[06.11.2013 11:34:04]
 Потому что на объекте установлены 24 вольтовые блоки сопряжения искробезопасные. мы в начали пустили их через пн12-24 но не тянет а провод к ним тынуть очень далеко


[06.11.2013 11:52:29]
 А 2 бока питания поставить?
12В на пожарку, 24В - на барьеры?


[06.11.2013 12:14:02]
 всё идёт одним проводом


[06.11.2013 12:19:45]
 таблички от чего питаются? от 20П? , ставьте БУПО, его питайте от 12 вольт, а 20П и все остальное от 24 вольт.


[06.11.2013 13:12:55]
 Дорого выдет приборов многовато..... Неужели нельзя ни чего сделать с 20п что бы он питался от 24 а выдовал на выход 12?


[06.11.2013 13:16:26]
 Блин!! Ведь из большего меньшее проще-то зделать... Может какоенибудь сопротивление или еще что то... У табло потребеление маленькое..


[06.11.2013 13:21:56]
 10trepxe ®

Собирать мозаику из той скудной информации, что Вы дали никто не собирается.
Надо чтобы Сигнал-20П выдавал на выходе 12 - ставьте транс на вводе питания в Сигнал-20П. Надо чтобы таблички работали от 24В - поменяйте таблички - стоят копейки. С барьерами вообще неразбериха- откуда, зачем, и почему Вы сразу о них не рассказали...Так что можете продолжать монолог.


[06.11.2013 13:30:09]
 А если использовать КР142ен8в?


[06.11.2013 13:35:24]
 контроль потеряете, если конечно он у Вас был.. в чем я сомневаюсь..


[06.11.2013 13:47:01]
 
Цитата 10trepxe 06.11.2013 13:30:09
А если использовать КР142ен8в?
--Конец цитаты------
Табло Выход на светодиодах 20-40 мА. Поставьте резисторы на каждое табло.

Цитата kazakru 06.11.2013 13:35:24
контроль потеряете, если конечно он у Вас был.. в чем я сомневаюсь..
--Конец цитаты------

Похоже, что его и не было, т.к. и табло и ППК на одной линии.

Цитата Viss 06.11.2013 13:21:56
Надо чтобы Сигнал-20П выдавал на выходе 12 - ставьте транс на вводе питания в Сигнал-20П
--Конец цитаты------

Трансформатор постоянного тока???


[06.11.2013 13:52:25]
 Табло то какое? может у Вас КОП-25, так им пофиг 12 или 24 напряжение...


[06.11.2013 14:15:09]
 Табло обычное 20мА потребление приборы сигналы


[06.11.2013 14:17:41]
 А если не сектрет какой номинал должен быть у резистора?


[06.11.2013 14:18:27]
 И как подключать плюс в разрыв (или минус) или паралельно?


[06.11.2013 14:19:55]
 офигенное название табло - "Обычное"...
между прочим у 90% табло ток потребления 20 мА


[06.11.2013 14:21:46]
 название не помню.. с виду обычная рядовая табличка ни чего особенного.. дешёвая, фуфлыжная 12 вольтовая табличка (без 24в точно иначе бы проблемы не возникала)


[06.11.2013 14:39:41]
 Уважаемый 10trepxe!
Спасти Ваше положение может резистор 510 Ом 0,5 Вт, включенный последовательно с табло. Один резистор на одно табло.


[06.11.2013 15:09:12]
 600 Ом и 0,25 Вт по моим расчетам достаточно.

24 - 12 = 12В - падение.
R=U/I=12/0.02= 600ом
P=I*I*R=0.02*0.02*600= 0,24Вт.


[06.11.2013 15:24:07]
 P=I*I*R=0.02*0.02*600= 0,24Вт.
Проще:
P=U*I=0.02*12= 0,24Вт.


[06.11.2013 15:44:51]
 ОГРОМНЕ СПАСИБО ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!!!!!!!!


[06.11.2013 16:14:50]
 Уважаемые kazakru & Viss!
То, что резистор может быть и 510, и 560, и 620 Ом, то это факт, но мощность рассеивания этого резистора должна быть 0,5 Вт, так это даже не следует обсуждать. Резистор 0,25 Вт при таких условиях будет перегреваться.


[06.11.2013 17:06:04]
 Лишь бы сигнал не крякнул от этого ;)


[06.11.2013 18:02:02]
 А причем тут Сигнал, если в его паспорте прописано:

1.3 Питание прибора осуществляется от одного резервированного или двух (основной и резервный) источников питания постоянного тока напряжением от 10,2 до 28,0 В. Рекомендуется использовать резервированные источники питания серий "РИП-12" или "РИП-24" производства НВП "Болид".
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: 24в и 12 в Табло "выход" с болидом.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.