класс конструктивной опасности сооружения

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.11.2013 19:48:24]
 Ув. проектировщики подскажите пожалуйста будут ли влиять общивка градирнии (усиленный стеклопластик) на класс конструктивной опасности сооружения в соответствии таблицы 22 ФЗ 123 общивочный материал не рассматривается?


[03.11.2013 11:52:32]
 Уважаемый Nemett. Обшивка наружной стены не входит в конструкцию стены и поэтому при рассмотрении класса конструктивной пожарной опасности сооружения, в зависимости от класса пожарной опасности стены, влиять не будет. Вопрос по принадлежности облицовок к конструкции стены те так давно рассматривался на форуме.
Однако есть ограничения, ст. 87 123-ФЗ:
11. В зданиях и сооружениях I - III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов (до трех этажей включительно), отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, не допускается выполнять отделку внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2 - Г4, а фасадные системы не должны распространять горение.


[03.11.2013 18:29:37]
 Спасибо, вам


[04.11.2013 16:09:39]
 А к сооружениям IV степени получается ограничений по обшивке внешних поверхностей н нет?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: класс конструктивной опасности сооружения      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.