О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

ПС в ШАТРЕ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.10.2013 17:12:31]
 Вечер добрый. Нужен совет по монтажу ПС в ШАтре. Это ресторан, в нем отдельно собрано тех. помещение (с ним все понятно), а остальное место используется под столики. вот непосредственно как делать ПС в шатре ( ставить ИПДЛ или ИП на перетяжке), высота свода примерно 10м.
Прошу не пинать)


[24.10.2013 17:49:38]
 Я бы ставил ИП на балках (каркасе) конструкции. В новой редакции СП5, пункт о продольных балках убрали, поэтому можно смело пользоваться таблицей 13.3. Ну и остальное как обычно: табло "выход", ИПРы на выходах...


[24.10.2013 18:47:14]
 на какой высоте? Допустимо будет 4 ИП на растоянии 8м. квадратом?


[24.10.2013 19:10:21]
 Газовые от Этра-Спецавтоматика


[24.10.2013 20:53:12]
 Дурацкий вопрос: а шатер - это здание?


[24.10.2013 21:28:26]
 это ресторан, на 400кв


[25.10.2013 6:17:32]
 Просто я хочу понять:чум,вигвам,шатер - это здание или что то другое?


[25.10.2013 7:13:42]
 
Цитата sbs-samara 24.10.2013 18:47:14
Допустимо будет 4 ИП на растоянии 8м. квадратом?
--Конец цитаты------
Надо смотреть расстояние от верхней точки чума по приложению П.


[25.10.2013 8:39:20]
 это шатер - полусфера.


[25.10.2013 8:43:54]
 
Цитата sbs-samara 25.10.2013 8:39:20
это шатер - полусфера.
--Конец цитаты------
Полусфера фломастером нарисована, или из ткани надувная, или из профнастила, или из стекла, или из бетона?


[25.10.2013 10:28:49]
 
Цитата sbs-samara 25.10.2013 8:39:20
это шатер - полусфера.
--Конец цитаты------
Хоть полусфера, хоть конус - дым скапливается в верхней части объема по закону Архимеда.
Приложение П в СП5.

Цитата sbs-samara 24.10.2013 21:28:26
это ресторан, на 400кв
--Конец цитаты------
4 шт. никак не проходят - по 100 м кв. на один.
Надо вешать еще один 5-й в центре.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ПС в ШАТРЕ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.