Резервуар хранения масла

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Optimus ®

[23.10.2013 19:49:31]
 Всем доброго времени суток.
Прошу помощи в консультации по наболевшему вопросу.

Дело вот в чем: наша контора решила организовать новое производство, для чего было арендовано помещение бывшей котельной на одном из бывших предприятий Санкт-Петербурга. Здание котельной отнесено к категории Г, оборудования там давно уже нет, иначе помещение бы не сдавалось в аренду.

Планируемое производство представляет собой установку энергоемкого оборудования для производства полимерных композиций. Ну и соответственно предполагает нагревание рабочих частей машины.

Одним из компонентов сырья служит масло индустриальное с температурой вспышки не менее 210 град. С. Месячная потребность масла составляет порядка 50-100 тонн, то есть для обеспечения минимальной потребности необходимо организовать хранение масла в резервуаре емкостью хотя бы 20 кубов.
Изначально разместить емкость планировалось планировалось непосредственно в помещении, т.к. на подобных производствах (2 производства) подобные емкости расположены именно внутри якобы, со слов технолога, как расходная емкость с сырьем.

А сама проблема собственно заключается в правильном размещении и установке резервуара с маслом, каким образом, в том числе и с минимальными затратами, можно организовать подобный "склад"?

Из общения с разными людьми ничего ясно пока не стало, читал и СНиПы и НПБ, ничего не понял. Не понял к какой категории объекта отнести данный резервуар.
Есть небольшая тонкость, это расходный резервуар, т.е. он должен быть запитан на промежуточную емкость-дозатор объемом не более 100 литров, который в свою очередь запитан на оборудование.

Заранее признателен за помощь и консультацию.
Если в Питере есть люди компетентные в данном вопросе то не исключена возмездная основа при непосредственном участии и выезде)

На всякий случай район Кировский...


[24.10.2013 8:18:33]
 Не понял к какой категории объекта отнести данный резервуар.Optimus ®
Вам надо заново определить категорию здания по СП 12.13130.2009.Ваш резервуар-это технологический аппарат, на него не распространяются требования к складам.


[24.10.2013 9:34:38]
 Спасибо.

Изучил вышеуказанный СП...
Как и предполагал ничего не изменилось, помещение как сейчас Г-категории, так и по СП.
Есть ли какая то НТД регламентирующая размещение подобного рода технологических резервуаров, тем более с ГВ ? И надо ли для этого делать проект и согласовывать его?


[24.10.2013 9:40:23]
 п.6.4.55 СП 4.13130.2013


[24.10.2013 12:19:59]
 Изучил вышеуказанный СП...(VitalyV ®)
Сомневаюсь,что изучили. Если у вас производство, а не котельная, категория будет не Г, а В1-В2.


[24.10.2013 13:32:20]
 а почему В3 или В4 не может быть, если выгородить маслокомнату?


[24.10.2013 18:13:33]
  а почему В3 или В4 не может быть, если выгородить маслокомнату
FIRE_MAN
Чем меньше площадь, тем больше удельная пожарная нагрузка, тем выше категория.


[25.10.2013 12:37:21]
 Всем доброго дня и спасибо за комментарии.
Вчера встречался с участковым пожарным инспектором. Собственно он сказал, что, да, емкость действительно является технологическим аппаратом, и его размещение допустимо либо снаружи здания, на расстоянии не менее 1 метра от стены(для обслуживания), но при этом нужно соорудить что-то вроде кессона, либо герметичного огражения, против разлива, и по периметру оградить заборчиком. Либо внутри здания, но при этом надо выгораживать отдельное помещение, с крышей, у стены, т.к. емкость нужно еще и заполнять(поэтому только у стены). Минус внутреннего размещения в том, что меняется категория помещения, и необходимо делать проект для этого помещения.
Инспектор сразу, на память, не назвал номера СП, на которые можно ссылаться, сказал что в течение дня. Может кто из вас быстрей поможет в этом вопросе?!


[25.10.2013 12:48:31]
 номера СП, на которые можно ссылаться (VitalyV ®)
СП 4.13130.2013


[25.10.2013 13:17:26]
 Я конечно его посмотрел, но не нашел ссылки на возможность размещения такого аппарата в непосредственной близости в зданию(((. Может плохо смотрел...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Резервуар хранения масла      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.