Нормативная необходимость ограждения противопожарными преградами помещений с пожаротушением

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.10.2013 14:43:49]
 Здесь продолжение дискуссии из следующей ветки: http://www.0-1.ru/discuss/?id=23449

Цитата vladimir 14.10.2013 13:57:07
Ну, из наличия АУПС требование о п/п двери действительно не следует. Оно следует из п. А.2, как я ранее уже указывал. Если нам требуется АУПТ, то мы должны ей защитить все помещения от противопожарной перегородки до другой противопожарной перегородки (или от наружной до наружной стены). Противопожарную дверь можно и не ставить, но тогда перегородка не будет противопожарной, и АУПТ придется распространить на соседнее помещение, в которое ведет эта дверь и так далее до противопожарной перегородки.
--Конец цитаты------

Категорически не согласен. В п.А.2 сказано, что при определении необходимости оснащения помещения АУПТ/АПС нужно брать площадь помещения ограниченной противопожарными преградами. Например, если от серверной площадью 20кв.м. не отгорожен пп дверью кабинет площадью 5кв.м, то нужно в серверной АУПТ, а если отгорожен, то достаточно АПС. Но в СП5.13130 нет требования в случае если серверная оснащена АУПТ, отгораживать её от этого кабинета пп дверью. Требования по дверям есть только в СП4.
п. А.2 лишь описывает методику применения таблицы 3 приложения А и не содержит требований ПБ.


[14.10.2013 14:59:25]
 Все верно. Только при этом кабинет также придется оборудовать АУПТ. Я же и писал, что дверь можно не ставить.


[14.10.2013 15:29:31]
 
Цитата vladimir 14.10.2013 14:59:25
Только при этом кабинет также придется оборудовать АУПТ
--Конец цитаты------
Обоснуйте. :)


[14.10.2013 16:19:52]
 Неверные исходные данные:
Серверная - техническое помещение - категория по ПО.
Технические помещения в общественных зданиях выгораживаются п/п преградами. Вот и стенки нарисовались.


[15.10.2013 7:20:40]
 
Цитата Viss 14.10.2013 16:19:52
Технические помещения в общественных зданиях выгораживаются п/п преградами
--Конец цитаты------
Но на основании требований СП4, а не на основании п.А.2 в СП5.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Нормативная необходимость ограждения противопожарными преградами помещений с пожаротушением      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.