Требуется ли система вытяжной противодымной вентиляции или система проветривания из коридора встроен

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.10.2013 13:57:55]
 Имеется встроенные помещения общественного назначения (офисы) на 1-м этаже жилого дома. Общественные помещения изолированы от жилой части, площадь встроенных помещений меньше 800 кв.м.
Естественно встроенная часть имеет не общую площадь, а разбита на помещения, выходящие в общий коридор длиной 60 метров.
Требуется ли система вытяжной противодымной вентиляции или система проветривания из коридора встроенной части?
---------------------------------------
¦ офис ¦ офис ¦ офис ¦ офис ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---------------------------------------
¦ коридор ¦
--------- /------------- /-------
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ офис ¦эв.¦ офис ¦эв.¦ офис ¦
¦ ¦вых¦ ¦вых¦ ¦
---------/ -------------/ -------


[14.10.2013 13:58:15]
 Народное творчество не получилось.


[14.10.2013 14:01:09]
 Извините чертежей нет, потому как проектируем не мы, просто коллеги просили проконсультировать. А, я сам не знаю, что ответить.


[14.10.2013 16:22:18]
 е) на помещения общественного назначения, встроенные или встроен-
но-пристроенные на нижнем надземном этаже жилых зданий, конструктивно
изолированные от жилой части и имеющие эвакуационные выходы непосред-
ственно наружу при наибольшем удалении этих выходов от любой части по-
мещения не более 25 м и площади помещения не более 800 м


25 метров разве соблюдается?


[14.10.2013 16:30:20]
 25м соблюдаются, но не в этом суть.
Снимаются ли этим пунктом требования изложенные в п.7.2в)?


[14.10.2013 16:51:39]
 Ну так ведь:

7.3 Требования пункта 7.2 не распространяются:

Конечно снимаются.


[14.10.2013 16:55:27]
 Получается, что по 7.2 единственное помещение, которое подпадает под ДУ - это коридор и в случае, если нет естественного проветривания при пожаре: - офисов;

Коридор не подпадает под ДУ - т.к. проходит через 7.3.е)
А вот офисы его не проходят - у них нет выходов непосредственно наружу.

Вывод - если офимы не проветриваются, ДУ (или ПТ) надо.


[14.10.2013 19:23:14]
 Я думаю, раз из офисов ДУ не требуется, то 25 м относится именно к коридору


[14.10.2013 20:22:26]
 Асашай ® [14.10.2013 19:23:14]

Может, неправильно выразился, но согласен с этим.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Требуется ли система вытяжной противодымной вентиляции или система проветривания из коридора встроен      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.