ОЗК - противодымная вентиляция или просто заполнение п/п преграды?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.10.2013 10:40:14]
 Итак, предъявлять ли к ОЗК требования, аналогичные к КДУ?
То есть контроль линий, огнестойкость и т.д., а также дистанционный и автоматический пуск или нет?

По моему убеждению:
ОЗК не является тех. средством противодымной вентиляции:

3.13 противодымная вентиляция: Регулируемый (управляемый) газо-
обмен внутреннего объема здания при возникновении пожара в одном из его
помещений, предотвращающий поражающее воздействие на людей и (или)
материальные ценности распространяющихся продуктов горения, обусловли-
вающих повышенное содержание токсичных компонентов, увеличение тем-
пературы и изменение оптической плотности воздушной среды.

А лишь заполнением противопожарной преграды, поэтому требования 7.20 на него не распротраняются.


[04.10.2013 12:47:25]
 По моему убеждению:
ОЗК является тех. средством противодымной вентиляции:
так как для достижения описанных ниже целей и предназначены ОЗК (в том числе).


[04.10.2013 13:12:04]
 Я соглашусь с Viss ® - клапан со встроенным термодатчиком аналогичен по функции огнестойкой подушке для кабельных проходок и управляет газообменом он точно так же (прекращает его).
Ну а проводочки у клапана чисто для украшения приделаны :)


[04.10.2013 13:15:06]
 П/п двери, окна, люки тоже позволяют достичь описанных выше целей, а именно задерживать распространение пламени, дыма и т.п. (в зависимости от буковок REIWS) - но это не ПДВ.


[04.10.2013 13:49:47]
 Ну, наверное, про ОЗК зря в 7-ом СП пишут, надо предложить в другое СП перенести.
Если не закрыть ОЗК, то по воздуховоду общеобменной вентиляции распространяющиеся продукты горения попадут в соседние помещения.
а в чем вообще проблема?


[04.10.2013 14:16:39]
 Проблема - необходимость контролировать цепи управления и обеспечивать дистанционный пуск.

>> Если не закрыть ОЗК, то по воздуховоду общеобменной вентиляции распространяющиеся продукты горения попадут в соседние помещения.

Но какие? http://www.vings-m.ru/klop_1.html
Максимум EI90

Предельное состояние по огнестойкости R — потеря несущей способности.

Предельное состояние по огнестойкости E — потеря целостности.

Предельное состояние по огнестойкости I — потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции до предельных значений.

Предельное состояние по огнестойкости W — потеря теплоизолирующей способности вследствие достижения предельной величины плотности теплового потока на нормируемом расстоянии от необогреваемой поверхности конструкции.

Предельное состояние по огнестойкости S — потеря газоизолирующей способности вследствие утечик газа, дыма и т.д.



Так какое же ОЗК средство противодымной вентлияции, если параметр S не держит? Тепло не пропускает, огонь задерживает - но о дыме ни слова.


[04.10.2013 14:22:34]
 лично я всегда делаю контроль линий, дистанционный и автоматический пуск. Прямо требуют с меня.


[04.10.2013 14:28:27]
 А зачем Вы это делаете?
Зачем дистанционный пуск, если клапан сам закроется по температуре?
Зачем контролируете? Чисто в рамках диспетчеризации, потому что свежий воздух не поступает - людям жарковато, или потому тех. средство переведено в защитное положение и.....и что?

Или просто не хотите, чтобы лишние вопросы задавали и ставите без ссору, без спору?


[04.10.2013 14:38:08]
 чтобы лишние вопросы задавали и ставите без ссору, без спору?
он начальник - я дурак =) сказали ставить, ставим =)
ну дист.пуск не делаем, но его и так можно реализовать если контроль уже есть.
А так да, смотреть, что всё открыто, всё работает.


[04.10.2013 15:10:00]
 
Цитата Viss 04.10.2013 14:16:39
Предельное состояние по огнестойкости S — потеря газоизолирующей способности вследствие утечик газа, дыма и т.д.

Так какое же ОЗК средство противодымной вентлияции, если параметр S не держит? Тепло не пропускает, огонь задерживает - но о дыме ни слова.
--Конец цитаты------
ГОСТ Р 53301—2009
4.1.1 Учитываются два вида предельных состояний противопожарных клапанов по огнестойкости:
I — потеря теплоизолирующей способности;
Е — потеря плотности.


[04.10.2013 15:27:44]
 позволю себе добавить:

Viss [04.10.2013 14:28:27]

"Зачем контролируете? Чисто в рамках диспетчеризации, потому что свежий воздух не поступает - людям жарковато, или потому тех. средство переведено в защитное положение и....."

и может нагадить в системе вентиляции, если закрытие аварийное, а вент. установка не остановлена, и никто про это не знает. для этого хорошо бы контролировать состояние клапана. хотя это скорее "Чисто в рамках диспетчеризации".


[04.10.2013 15:43:08]
 
Цитата Viss 04.10.2013 14:16:39
Проблема - необходимость контролировать цепи управления и обеспечивать дистанционный пуск.
--Конец цитаты------
Цепи управления контролировать не вижу смысла (если только не электромагнитный привод).


[04.10.2013 16:33:12]
 >> ГОСТ Р 53301—2009

То есть, это подтверждает, что ОЗК не является тех. средством противоДЫМ(S)ной вентиляции ?


[04.10.2013 16:41:37]
 Потеря плотности характеризуется:
...
- снижением сопротивления конструкции клапана дымогазопроницанию.


[04.10.2013 17:53:20]
 Заметьте, что параметр S у нас существует и предъявляется по таб. 24 123-ФЗ к дымогазонепроницаемые двери шторы и экраны - EIWS.
Я имею ввиду, что предельное состояние по параметру Е это предел и по параметру S, но предел по параметру S не означает достижения предела по E.
Поэтому нельзя называть клапан дымогазонепроницаемым, только исходя из того что он имеет буковку E.


[04.10.2013 18:41:32]
 К вопросу о контроле линий ОЗК.

14.4 В помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала должны быть выведены извещения о неисправности приборов контроля и управления, установленных вне этого помещения, а также линий связи, контроля и управления техническими средствами оповещения людей при пожаре и управления эвакуацией, противодымной защиты, автоматического пожаротушения и других установок и устройств противопожарной защиты.

И я не поверю никому, кто скажет что противопожарный клапан (ОЗК) не является "устройством противопожарной защиты". Мое мнение однозначно - линии контролировать нужно.

А противодымная вентиляция тут действительно никаким боком не цепляется.


[04.10.2013 18:50:22]
 Dzerjinsky ®

Оприори устройством противопожарной защиты может быть только устройство защищающее от дыма по определению ПДВ - ОЗК не защищает от дыма, по определению он защищает от огня.


[04.10.2013 18:52:35]
 Viss ® [04.10.2013 10:40:14]... , а также дистанционный и автоматический пуск или нет?
см. сп-7(13) п. 6.24; сп-60 п. 12.3; 12.4


[04.10.2013 18:58:51]
 
Цитата Dzerjinsky 04.10.2013 18:41:32
Мое мнение однозначно - линии контролировать нужно
--Конец цитаты------
Даже для клапана, постоянно находящегося под напряжением, концевики которого подключены к панели?
Цитата Dzerjinsky 04.10.2013 18:41:32
А противодымная вентиляция тут действительно никаким боком не цепляется.
--Конец цитаты------
С моей точки зрения, это больше похоже на лингвоанализ.
ОЗК препятствует распространению дыма по зданию, что бы и кто бы об этом не говорил.
Цитата Viss 04.10.2013 17:53:20
Поэтому нельзя называть клапан дымогазонепроницаемым, только исходя из того что он имеет буковку E.
--Конец цитаты------
EI 60 - предел огнестойкости 60 мин по признакам теплоизолирующей способности и потери плотности независимо от того, какой из двух признаков достигается ранее.
Потеря плотности ОЗК нормируется и проверяется при сертификации - этого недостаточно?


[04.10.2013 19:08:00]
 Достаточно, но не из-за наличия сертификата.

СП-60, а также его статус в соответствущем перечне перевесил чашу весов "За", несмотря на загвоздки и несостыковки "Против". Даже несмотря на кол-во проекто прошедших экспертизу, где ОЗК питались из щитовой.
Следует признать ОЗК часть СППЗ, управлять только сертифицированным ППУ, соответственно отсюда контроль цепи управления и концевиков сам собой вытекает.


[04.10.2013 19:25:07]
 Нина, п.14.4 ничего не сообщает нам о концевиках, подключенных к панели, но он четко и однозначно говорит: "... а также линий связи, контроля и управления техническими средствами оповещения людей при пожаре и управления эвакуацией, противодымной защиты, автоматического пожаротушения и других установок и устройств противопожарной защиты".

Исходя из этих требований нужно также контролировать и линии концевиков. Но тут, при использовании Белимовских приводов, возникают некоторые сложности - привода разбирать нельзя.
Лично я в данном случае допускаю некоторую вольность и считаю "хвосты" приводов частью единого и неделимого привода. Хотя, по-моему были варианты поставки Белимовских приводов без "хвостов" с возможностью установки контрольных элементов внутри корпусов.

По поводу "по определению он защищает от огня".
Viss, с 2009 года в природе не существует определения ОЗК, это определение заменено на "клапан противопожарный" см. п. 3.8 СП7.


[04.10.2013 19:27:58]
 
Цитата Dzerjinsky 04.10.2013 19:25:07
Исходя из этих требований нужно также контролировать и линии концевиков. Но тут, при использовании Белимовских приводов, возникают некоторые сложности - привода разбирать нельзя.
Лично я в данном случае допускаю некоторую вольность и считаю "хвосты" приводов частью единого и неделимого привода
--Конец цитаты------
Я тоже.
Но вот линию управления чисто технически я не понимаю зачем контролировать.


[04.10.2013 19:39:56]
 Нина, ну уж кому как ни Вам нет необходимости объяснять, что в нашей стране понятия "логичность" и "пожарная НТД" не имеют между собой ничего общего..


[04.10.2013 22:24:36]
 при такой позиции нет смысла обсуждать...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ОЗК - противодымная вентиляция или просто заполнение п/п преграды?      здесь могла быть ваша реклама