О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

СП 3.13130.2009 п.16 табл.2

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.10.2013 13:37:38]
 Есть небольшое здание НИИ 5 этажей и подвал в котор. размещены технические поим и мастерские. Можно ли считать его 6-этажным?
Нужно определиться с типом оповещения.
Согласно СП 3 п.16 табл. 2 до 6 этажей II тип более 6 этажей III тип. А просто 6-этажное куда?
Если кто сталкивался подскажите как быть?


[01.10.2013 14:05:19]
 Обсуждали уже не раз.
http://www.0-1.ru/discuss/?id=22881#0


[01.10.2013 14:39:12]
 Спасибо большое!
Но вопрос еще и в том можно ли считать это здание (5 этажей и подвал) 6-этажным


[01.10.2013 15:03:37]
 Именно так и нужно считать.
Если конечно подвал это действительно нормальный этаж, а не просто технический.


[01.10.2013 18:39:16]
 3.47 этаж: Часть здания между отметками верха перекрытия или пола по
грунту и отметкой верха расположенного над ним перекрытия (покрытия).
Отнесение этажа к надземному, цокольному, подвальному и подземному
осуществляется исходя из взаимного расположения отметки пола и
планировочной отметки земли.

3.48 этаж мансардный (мансарда): Этаж в чердачном пространстве,
фасад которого полностью или частично образован поверхностью
(поверхностями) наклонной или ломаной крыши, в случае, когда линия
пересечения плоскости крыши и вертикального участка наружной стены фасада
находится на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа.

3.49 этаж надземный: Этаж, отметка пола помещений которого
расположена не ниже планировочной отметки земли.

3.50 этаж первый: Нижний надземный этаж здания.

3.51 этаж подвальный: Этаж, отметка пола помещений которого
расположена ниже планировочной отметки земли более чем на половину
высоты помещения.

3.52 этаж подземный: Этаж, отметка пола помещений которого
расположена ниже планировочной отметки земли на всю высоту помещений.

3.53 этаж технический: Этаж для размещения инженерного
оборудования и прокладки коммуникаций, который может быть расположен в
нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней
части здания. Пространство, используемое только для прокладки
коммуникаций, высотой менее 1,8 м техническим этажом не является.

3.54 этаж цокольный: Этаж, отметка пола помещений которого
расположена ниже планировочной отметки земли не более чем на половину
высоты помещения.

3.55 этажерка: Многоярусное каркасное сооружение (без стен), свободно
стоящее в здании или вне его и предназначенное для размещения и
обслуживания технологического и прочего оборудования.

3.56 этажность здания: Число этажей здания, включая все надземные
этажи, а также технический и цокольный этажи, если верх их перекрытия
находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.


Технический этаж - тоже этаж.
Этажей шесть - пять надземных и один подземный или технический (принадлежность проверяйте сами - для чего этаж и какой высоты)
А вот этажность по 3.56, скорее всего(!2м.) - 5.


[02.10.2013 8:03:39]
 "Технический этаж - тоже этаж".

Ув.Viss ®, проведя анализ я так и написал, что если ПОДВАЛ является тех.этажом, то он по определению 3.56 не включается в этажность здания.


[02.10.2013 10:07:40]
 Как это не включается, когда включается?

включая .... а также технический ..... этажи, если верх .. перекрытия
.... не менее чем на 2 м.


[02.10.2013 10:15:36]
 Здание НИИ следовательно класса Ф4.3.
Подвал, следовательно заглублен больше половины.
Высота в помещениях вряд ли больше 4-х метров, следовательно верх перекрытия не превышает среднюю планировочную отметку земли более чем на 2м.
Отсюда, тех.этаж в этажность не включается.


[02.10.2013 10:19:21]
 Если действительно подвал заглублен больше половины - то да в этажность не включается.
Но если вдруг выше половины (вдруг) - то включается.


[02.10.2013 10:53:23]
 А, если выше половины (ну так вдруг), то это уже не подвал.


[02.10.2013 11:14:00]
 Верно, если высота подвала менее 4 м (а вдруг 5)
И при условии, что Автор темы называет подвалом именно подвал.


[02.10.2013 11:37:33]
 В НИИ подвал более 5 метров вряд ли...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: СП 3.13130.2009 п.16 табл.2      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.