СОУЭ 3-го типа и радиофикация

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.09.2013 10:15:41]
 Нужно ли делать радиофикацию в здании при наличии речевого оповещения 3-го типа, в том числе и по сигналом ГОиЧС?

Здание - общественное (гостиница). Город - Санкт-Петербург


[30.09.2013 11:23:20]
 Принимаете 3 программы проводного вещания?
у вас там своя система радиофикации развернута на каком-то оборудовании, наверно это - http://rts-online.ru/, к ним за ТУ на подключение, если нет приёма.
Не уверен... вообще. Но мне кажется надо.


[30.09.2013 14:20:13]
 если сигналы пустите через СОУЭ, то можно.


[30.09.2013 15:43:09]
 Исходя из опыта, если у Вас есть ГО и ЧС, то значит Ваш объект уже радиофицирован, так как в моем любимом городе 99% объектов сигналы ГО и ЧС принимают через существующую радиотрансляционную сеть.
А вообще какой вопрос - такой ответ, поподробней бы...


[30.09.2013 16:44:28]
 Да, сигналы через СОУЭ по наивысшему приоритету.

В НПБ 104 вроде раньше был такой пункт:
"25. Коммуникации СОУЭ допускается проектировать совмещенными с радиотрансляционной сетью здания"

В СП3 этого теперь нет.


[30.09.2013 17:07:41]
 Просто многие товарищи не хотят дополнительно тянуть радиосеть и используют линии СОУЭ


[30.09.2013 17:14:45]
 
Цитата Сержа 30.09.2013 17:07:41
Просто многие товарищи не хотят дополнительно тянуть радиосеть и используют линии СОУЭ
--Конец цитаты------
Правильно делают. Я б тоже не захотел.


[01.10.2013 14:26:49]
 Вот Вам в помощь СП 133.13330.2012 "Cети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования"


[01.10.2013 14:53:51]
 лигитимность этого СП сомнительна


[02.10.2013 3:54:56]
 Сержа ® [01.10.2013 14:53:51] лигитимность этого СП сомнительна

Нельзя применять?


[02.10.2013 6:41:49]
 Заставить применять нельзя


[02.10.2013 8:27:57]
 С нас эксперты тоже требуют синхронизацию системы речевой СОУЭ (3 тип) с системой ГО и ЧС. Проблема в том, что для полноценной синхронизации должны быть технические условия либо от радиосетей (в случае синхронизации от проводного вещания), либо от МЧС (в случае радиовещания в районе должна работать система "Рубеж"), а может и от обоих сразу. Основания этих требований я не понял, в СП 3.13130 такого нет.
И да, выдавать сигнал от ГО и ЧС по наивысшему приоритету - неверно, пожар непосредственно на объекте опаснее районной чрезвычайной ситуации, так что приоритет должен быть ниже сигнала о пожаре. Впрочем, как правило, у систем СОУЭ максимальный приоритет сигнала о пожаре прошит по умолчанию и его сложно изменить


[02.10.2013 12:30:36]
 //Принимаете 3 программы проводного вещания?
//у вас там своя система радиофикации развернута на каком-то
//оборудовании, наверно это - http://rts-online.ru/,
//к ним за ТУ на подключение, если нет приёма.
//Не уверен... вообще. Но мне кажется надо.//

Мы в новостройках делали радиофикации на базе трёхпрограммных абонентских громкоговорителей, вроде они назывались "Нейва".

//Исходя из опыта, если у Вас есть ГО и ЧС,
//то значит Ваш объект уже радиофицирован,
//так как в моем любимом городе 99% объектов сигналы
//ГО и ЧС принимают через существующую радиотрансляционную сеть.//

необязательно, может здание новостройка

//Да, сигналы через СОУЭ по наивысшему приоритету.

//В НПБ 104 вроде раньше был такой пункт:
"25. Коммуникации СОУЭ допускается проектировать совмещенными с радиотрансляционной сетью здания"
//В СП3 этого теперь нет.//

За то есть новый свод правил СП 133.13330.2012 "Cети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и
сооружениях."
выдержка:
Введение
Настоящий свод правил разработан с целью совершенствования нормативно-
технической базы по проектированию системы проводного радиовещания и системы
оповещения о чрезвычайных ситуациях как систем инженерно-технического
обеспечения безопасности зданий и сооружений, а также безопасности для их
пользователей в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-
ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Разработка свода правил выполнена авторским коллективом ФГУП МГРС под
руководством В.В. Иванюка. Руководитель разработки В.С. Артюшин, руководители
тем И.Ф. Зорин, В.З. Смыков.

1 Область применения
1.1 Настоящий свод правил содержит требования по проектированию сети
проводного радиовещания и оповещения населения во вновь строящихся,
реконструируемых и подлежащих капитальному ремонту зданиях и сооружениях
независимо от форм собственности на всей территории Российской Федерации.



[07.10.2013 13:16:14]
 Это гостиница. По нормам там надо 3-й тип оповещения.

В гостиницах также требуется радиофикация (коридоры, служебные помещения, холлы).

Вопрос остался: зачем использовать в раздельности эти две системы, когда сигналы ГОиЧС могут быть воспроизведены не от радиоточек с абонентскими громкоговителями, а от речевых оповещателей, которые используются в системе СОУЭ?


[07.10.2013 13:26:42]
 Мы постоянно закладываем речевую СОУЭ на рокстоне, а ГОЧС делаем на беспроводных радиоприемниках (десятка два плюс батарейки) - еще ни одного вопроса не было.


[07.10.2013 13:27:40]
 Используйте комбинированную систему с приоритетом сигнала на ГО и ЧС. Например "Трамбон".
Но думаю ув.Viss подберет что-нибудь на Рокстоне. Есть правда проблема. Навряд ли 100-вольтовые линии можно считать слаботочкой.


[07.10.2013 13:57:53]
 оборудование для оповещения 3-го типа не всегда позволяет вещать сигнал ГО и ЧС


[07.10.2013 14:15:57]
 dizel2012 ® [07.10.2013 13:27:40]

Подберу, не вопрос - есть даже двухприоритетный (пожар, ГОЧС) 3 канальный экземпляр с адресными усилителями со втроенным БП по 50 т.р. на 360 Вт. Но зачем?

Берете http://servistorg.ru/show_cat.php?ca...
радиоприемники по 500 рублей и отдаете кому-сколько нужно.


[07.10.2013 14:58:32]
 Например, Соловей (Мета) и блоком согласование (МЕТА 9207) позволяет вещать


[07.10.2013 16:24:20]
 есть еще Радиоприемник «Лира РП-248-1»


[07.10.2013 18:16:50]
 Зачем переплачивать?


[07.10.2013 20:32:18]
 Лира специализированный.http://www.irz.ru/products/19/183.htm


[07.10.2013 21:17:09]
 Пусть специализированный - но что это меняет?
Его спец. исполнение достигается при связи с таким же Лирой-передатчиком, а сам по себе такая же железяка, как и Нейва.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: СОУЭ 3-го типа и радиофикация      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.