расстояние от факела до биогазовой установки

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.09.2013 13:00:04]
 На свиноферме предусмотрена Биогазовая установка (превращает свинной навоз в метан) для последующего сжигания для выработки тепла и электричества, и по технологии должна быть факельная установка (для сжигания излишков газа). Все бы ничего, но не понятно, на каком расстоянии от зданий и сооружений можно располагать этот факел - нашел требования по расстояниям только для нефтеперерабатывающих предприятий. Может у кого-то есть опыт или может подсказать, где посмотреть нормативные требования?


[24.09.2013 13:22:36]
 Для приближенного определения количества тепла, передаваемого излучением от факела к поверхностям используют формулу:

QЛУЧ Ф = 20,5/[1/εС1+1/εФ-1]*[(ТФ СР/100)4 – (ТС/100)4 ] ⋅ FВ , кДж/ч
(QЛУЧ Ф = 4,9/[1/εС1+1/εФ-1]*[(ТФ СР/100)4 – (ТС/100)4 ] ⋅ FВ , ккал/ч)
где: εФ – степень черноты факела; TФ СР – средняя температура факела; FВ – поверхность нагрева, которую «видит» факел.


[24.09.2013 13:26:56]
 Безопасным считается интенсивность облучения менее 4 кВт/с на кв.м.


[24.09.2013 14:28:28]
 Ошибся в размерности: кВт/кв.м.


[24.09.2013 14:48:15]
 Спасибо за ответ. Интересное направление мысли обосновать расстояние расчетом. В каком документе можно посмотреть формулы (там еще, кажется, формула с корнем должна быть) и допустимое безопасное облучение?
Хотя у меня появилась мысль обозвать это технологической установкой "газовая свеча", предусмотреть ее примерно в таком виде: http://www.gazecos.ru/scheme_biogas....
и вообще можно по излучению не сильно заморачиваться, но опять же, вопрос по безопасному расстоянию не закрыт...


[27.09.2013 14:55:46]
 странное дело...
ФЗ-384,Статья 17. "Требования к обеспечению пожарной безопасности здания или сооружения":
Для обеспечения пожарной безопасности здания или сооружения в проектной документации одним из способов, указанных в части 6 статьи 15 настоящего Федерального закона, должны быть обоснованы:
1) противопожарный разрыв или расстояние от проектируемого здания или сооружения до ближайшего здания, сооружения или наружной установки ...;
ПП №87, п. 26. Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" должен содержать:в текстовой части б) обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального строительства;

Но требования по расстояниям от наружных установок указаны преимущественно для нефте- газодобывающей промыщленности и нефтепререрабатывающих производств.
Где можно найти требования для других видов промышленности? Или на всякую "мелочь" СТУ разрабатывать?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 