Использование блок-контейнера

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.09.2013 9:54:32]
 Здравствуйте!
Вкратце описание ситуации: имеется производственное помещение категории В4 по взрывопожарной и пожарной опасности площадью 576 кв.м. Предполагал разместить в данном помещении строительный блок-контейнер площадью 24,5 кв.м. для размещения персонала (комната отдыха). По паспорту блок-контейнер имеет степень огнестойкости V.
Вопросы:
1. Возможно ли применение такого блок-контейнера в указанном выше производственном помещении.
2. Как определить требуемую степень огнестойкости и класс пожарной опасности для встроенных помещений, которые планируется расположить в помещении категории В4.
Заранее спасибо!


[05.09.2013 9:58:14]
 СП 4.13130.2013 6.1.40
Во встроенных помещениях производственных зданий допускается
предусматривать уборные, помещения для отдыха, обогрева или охлаждения,
личной гигиены женщин, ручных ванн, устройства питьевого водоснабжения,
умывальные, помещения для мастеров и другого персонала, которые по
условиям производства размещаются вблизи рабочих мест, а в помещениях
категорий В, Г и Д – также курительные.
Встроенные помещения размещаются рассредоточено, их рекомендуется
выполнять из легких ограждающих конструкций (в том числе сборно-
разборных).
В зданиях IV степени огнестойкости классов С2 и С3 встроенные
помещения (за исключением уборных, личной гигиены женщин, ручных ванн,
устройств питьевого водоснабжения, умывальных и т.п.) не допускается
размещать у наружных стен, на антресолях и технологических площадках.
Высоту встроенных помещений (от пола до потолка) допускается
принимать не менее 2,4 м.



[05.09.2013 10:26:36]
 Если рассматривать блок-контейнеры как встроенные помещения, то еще вот:
Правила противопожарного режима в РФ п.23:
На объектах запрещается:
... л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла;


[09.09.2013 12:41:00]
 Спасибо за ответ!
Т.е. если внутренняя отделка блок-контейнера будет из негорючих материалов, а наружняя обшивка вместо профлиста будет выполнена из ГВЛ (или другим материалом, но не листовым металлом), то запрет на такое помещение не распространяется?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 