[02.09.2013 10:28:31]
 Нужно ли оборудовать помещения котельной системой автоматической пожарной сигнализации, если котельная построена более 30-40 лет назад?


[02.09.2013 15:12:35]
 если категория А то нужно, если Г то нет
категорию считать по Своду правил СП 12.13130.2009


[02.09.2013 15:17:55]
 Категория котельного цеха и общая категория здания Г, но есть ещё другие помещения, такие как лаборатория (кат. В2), насосная (кат.Д).
Пожарник требует обязательную установку АПС во всех помещениях, хотя есть внутренние ПК и огнетушители. Как быть?


[02.09.2013 15:29:06]
 По поводу лаборатории В2 (точно В2 - вроде высоковато)
см.
https://docs.google.com/file/d/0Bw0B...
Таблица А3
АУПС - однозначно, АУПТ начиная с 300/1000 кв.м. в зависимости от этажа.
По самой котельной - см. СП 89.13330.2012
По насосной см. приложение А по ссылке выше пункт 4 - при категории Д не надо ни АУПС, ни АУПТ.

Противопожарный водопровод вообще никак не влияет на обоснование АУПС.


[02.09.2013 15:46:52]
 Точно не помню, может и В3(В4) в лаборатории.
Просто в 70-х годах по правилам не было АПС, а теперь вдруг появилась. Это просто большие вложения для предприятия, тем более этой котельной осталось работать от силы 2 сезона, а потом будет модуль, но пожарникам по....й.
spb-shnik

[02.09.2013 20:08:07]
 Помещения категории Г защищать установками АПС и АПТ не требуется, но если здание подлежит защите АПТ, то соответствующими установками требуется защищать в нем и помещения категории Г.
Есть письмо от ВНИИПО на эту тему.


[02.09.2013 20:16:28]
 Письмо можно найти здесь
http://pozhproekt.ru/normativnaya-do...
Плюс прочитать примечание к таблице 1 СНиП II-35-76
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Автоматическая пожарная сигнализация      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.