Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Допустима ли система дистанционного включения вентсистем после пропадания сигнала тревоги

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.08.2013 20:03:30]
 Вечер добрый,подскажите пожалуйста интересует такой вапрос. Стоит дифавтомат на отключение вентсистем по пожарной тревоге,заказчик просит сделать систему дистанционного включения после пропадания сигнала тревоги( часто проводят тревоги во внерабочее время). Не противоречит ли это каким-либо гостам или снипам?


[29.08.2013 10:29:41]
 Бестолковый,
1) Размещение копий постов в несколько веток рассматривается как СПАМ
2) На назвыайте ветку "подскажите!" "Нужна помощь" а приводите в теме краткое описание проблемы. Так будет удобнее и вам и другим пользоватлям сайта.


[29.08.2013 10:47:49]
 Ув. Бестолковый ®

[28.08.2013 20:03:30]
Это не протворечит нормам.
К дифавтомату в таком случае необходимо установить моторопривод.
Но для маленького дифавтомата, вряд ли такой имеется.

Странно, что стоит дифавтомат на вентиляцию.
Это же УЗО+автомат.

На вентиляцию это не ставится.
Постоянно будет выбивать по току утечки УЗО.
(так мне объясняют наши классные электрики, сидят рядом).

Это кто то захотел срубить деньги и поставил зазря дифавтомат на
вентиляцию.

А теперь имеет кто то геморрррой.
Ну как то так.


[29.08.2013 10:55:29]
 Стоит наверняка независимый расцепитель.
Если РН-47 (ИЭК), то есть дистанционно не включишь в принице.


[29.08.2013 11:02:46]
 О!
Это здорово, что уважаемая Нина подключилась!
Я этого ожидал.
Приятно, снова побывать с нашей Ниной на одной ветке.

Мои электрики, объясняют, что в принципе любой независимый расцепитель управляется управляющим сигналом, и можно его включить снова дистанционно.
В принципе, можно и поставить расцепитель с управляющим сигналом.
Импортные, почти все такие.


[29.08.2013 11:11:25]
 
Цитата Andorra1 29.08.2013 11:02:46
Мои электрики, объясняют, что в принципе любой независимый расцепитель управляется управляющим сигналом, и можно его включить снова дистанционно.
--Конец цитаты------
http://www.elektroshema.ru/iek/dop4/...
Для повторного включения отключившегося автоматического выключателя необходимо нажать на кнопку "ВОЗВРАТ" до фиксации. Данная особенность исполнения конструкции РН47 позволяет определить причину отключения автоматического выключателя: появление сверхтока в защищаемой цепи либо дистанционное отключение.

Его еще главное не спалить во время отключения.


[29.08.2013 11:13:09]
 Мои электрики, передумали.
Хорошенько подумали, и сказали, что нет независимых расцепителей с дистанционным управлением.

Для этого случая, имеется реверсивный рубильник с электроприводом.
Стоит порядка 38 000 руб.
Плюс автоматика управления для него.

Закачали головой и сказали, дешевле сходить и нажать кнопку рукой (надев боты резиновые).
Все трое электриков сделали глаза круглые от такого дорогого решения…
Недоумевают, кому и для чего это нужно за такую цену вопроса.

Ну как то так.


[29.08.2013 11:20:14]
 А автомат трехфазный? А то может проще вместо него (или после него) поставить пускатель, теплушку и релюшки вместо кнопок "пуск" "стоп".


[29.08.2013 11:32:47]
 Тут такая тема….
Электрики возмущены самой идеей дистанционного включения сработавщего расчепителя.
Ведь причина сработки автомата-расцепителя может быть и КЗ.
Не проверив цепи на причину сработки защиты, включать питание дистанционно это не есть хорошо, мягко говоря…


[29.08.2013 11:44:36]
 Ваша правда! Об этом я как-то не подумал сразу. Но тут есть где поразмыслить... Нужна схема с запретом на перезапуск если сработала теплушка.....


[29.08.2013 12:29:44]
 Andorra1 ® [29.08.2013 11:32:47]
Вот 400 рублей стоит.
http://www.iek.ru/products/catalog/d...
Подаете на него напряжение - он замыкает исполнительное реле.

То есть АУПС с пожарного поста будет снимать управляющее напряжение, а оператор с того пожарного поста может подать (простой механизм - оператору автоматический выключатель поставить, чтобы при включении отключенный участок шунтировался, а АУПС свой независимый расцепитель на 24В типа Legrand)

Защита остается - выше пожарного поста. Если КЗ в цепи питания - то ничего не включиться (кстати пару лампочек оператору вкрутить надо для наглядности), а вот если АУПС отключила, вот тогда и дистанционный пуск возможен, и защита от КЗ остается.


[29.08.2013 14:55:49]
 Уважаемый Viss ®

[29.08.2013 12:29:44]!

Это интересно, а что сказет наш эксперт по автоматике, многоуважаемая Нина?


[29.08.2013 15:15:33]
 Я на слух схемы плохо воспринимаю )).
Цитата Viss 29.08.2013 12:29:44
кстати пару лампочек оператору вкрутить надо для наглядности
--Конец цитаты------
Кстати, в какое место?


[29.08.2013 15:49:17]
 Фигур подходящих нет - надеюсь понятно =)
https://docs.google.com/file/d/0Bw0B...

Вкрутить вот это:
http://www.sandar.md/uploads/montajn...


[29.08.2013 15:54:07]
 В общем контактор КМ63-40 включается только при подаче напряжения от ВА47-29. В разрыв этой цепи подключен С2000-СП1 - при пожаре цепь разрывается. А параллельно подключен выключатель напряжения ВН-32, чтобы всё-таки при необходимости подать напряжения через ВН, минуя С2000-Сп1.


[29.08.2013 16:06:54]
 ...я думаю не уместятся у оператора...(вот это).


[29.08.2013 16:08:44]
 А что вот это? С2000-СП1 у оператора уже есть, еще осталось ВН-32 поставить размером в автомат 5 см всего в пластиковый бокс...От оператора до контактора два проводочка...

А сам контактор, автомат в щитовой ставится,а не у оператора.


[29.08.2013 16:10:16]
 Аааа....теперь понл что вот это =)) Ну какой-нибудь индикатор-то можно поставить-вкрутить в тот же бокс.

Ну или лампочку 100 Ватт последовательно вкрутить?


[29.08.2013 16:40:08]
 Мысль понятна. До появления доступных независимых расцепителей так и делали.
Минусы этого решения:
- вместо независимого расцепителя, стоимость которого минимальна, нужен трехполюсный контактор (магнитный пускатель) на полный номинальный ток (в случае отключения целой сборки - может достигать приличных величин);
- если включить сборку с пожарного поста, надо не забыть потом вернуть кнопку (или ВН) в исходное состояние.


[29.08.2013 16:52:21]
 Контактор - стоит 800 рублей...Вроде недорого.
http://www.sielectro.ru/catalogue/7/...

По поводу ВН...он нежен =) Как только Сигнализация встанет под охрану - оно само включится.



[29.08.2013 16:54:14]
 *он не нужен =)))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Допустима ли система дистанционного включения вентсистем после пропадания сигнала тревоги      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.