испытание трубопроводов газового пожаротушения

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.08.2013 15:29:59]
 Здравствуйте.
Была смонтирована система газового пожаротушения. были проведены испытания герметичности трубопровода.
Вопрос: надо ли в период эксплуатации проводить испытания трубопровода, если да, то через какой срок.
заранее спасибо


[28.08.2013 15:41:37]
 Надо 1 раз в 5 лет.


[28.08.2013 16:06:06]
 спасибо, а ссылки нет? на документ


[29.08.2013 10:14:27]
 Изначально написал Вам 1 раз в 5 лет, посмотрев по книжке Собуря, а там сведения из СП, который пока в проекте.

Насколько мне известно существуют три документа, в которых приведены типовые регламенты в которых указывается периодичность проведения гидравлических испытаний трубопроводов установок газового пожаротушения:

1) РД 009-01-96. Установки пожарной автоматики. Правила технического обслуживания. М.: МА "Системсервис" ТОО фирма "Новинка", 1996
2) Методические рекомендации. Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля. ВНИИПО МВД России
3) СП "Техника пожарная. Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения требования к монтажу и эксплуатации." (проект)

По первым двум периодичность испытаний - 1 раз в 3,5 года, по третьему - 1 раз в 5 лет.

Обязательность применения первых двух документов в настоящее время, на мой взгляд, сомнительна, третий документ в проекте (не утвержден).

Так что, есть некоторая нормативно-правовая неопределенность в данном вопросе.

Думаю, в таких условиях, можно выбрать периодичность испытаний трубопроводов 1 раз в 3,5 или 1 раз в 5 лет и прописать это в договоре на тех. обслуживание, как и другие регламентные работы.


[29.08.2013 10:20:35]
 PS
Если интересно, про текущее состояние в нормировании в области обслуживания пожарной автоматики можете почитать по ссылкам ниже:
http://www.algoritm.org/arch/arch.ph...
http://www.secuteck.ru/articles2/fir...


[30.08.2013 8:40:15]
 спасибо


[30.08.2013 10:04:34]
 А если посмотреть СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы
п. 5.13. Пневматические испытания на прочность не допускаются:
а) для сосудов, аппаратов, трубопроводов из хрупких материалов (стекла, чугуна, фаолита и др.);
Б) ДЛЯ СОСУДОВ, АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ДЕЙСТВУЮЩИХ ЦЕХАХ;
в) для трубопроводов, расположенных на эстакадах в каналах и лотках рядом с действующими трубопроводами;
г) при избыточном давлении [более 0,4 МПа (4 кгс/см2)], если на сосудах, аппаратах или трубопроводах установлена арматура из серого чугуна.
то можно и не испытать. А вдруг не выдержит и тогда сломается здание?
Gabriel ®

[18.06.2014 12:16:37]
 Орловский,
мы требуем ссылаясь на ППБО-85 (п. 11.1.5). Срок 1 раз в 3.5 года.

ВППБ 01-04-98 гл.3 п.6.6 регламентирует 1 раз в 3 года.
Объектовой инструкцией мы установли 1 раз в три года.

СП регламентирует периодичность испытаний АУП, а не его трубопроводов. 1 раз в 5 лет это ТО-4 (ТО-5) с пуском ОТВ. Это не пневмо(гидро)испытания и продувка трубопроводов.

РД 009-01-96 и РД 009-02-96 нами например как основание для истребования не используется. Даже на этом форуме была информация что данные документы более не используются.

василек, а гидравлические?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 